Stránka 3 z 3

Napsal: 20 říj 2023, 12:03
od freem1
V návode je uvedené, že sa dá pripojiť aj na 230V a potom aj priamo v nastaveniach tej dosky sa nastavuje úroveň výkonu.

Napsal: 20 říj 2023, 13:14
od p32
MiraSt píše: To jsem ještě neslyšel, že se varná deska na 230V zapojuje na dva jističe. Zpravidla je určená do zásuvky a i kdyby byla napevno tak jenom na jeden jistič.

Tak to jsi ještě neslyšel hodně. :lol: Pokud máš přivedený kabel 4x2,5 mm jak já, tak při tom, že indukční deska se skládá z levé a pravé poloviny, tak velmi rád zapojíš každou zvlášť na jistič. Samozřejmě při nové výměně z plynu na indukčku se to dělá jen tím 3x2,5 mm. Neviděl jsem nikde, že by to bylo zakázáno a N to má stejně společné. A indukční deska se do zásuvky nedává, protože je dělaná na pevný přívod, kromě těch jedno či dvou plotýnkových, které už tu šňůru do zásuvky mají z výroby.

Napsal: 20 říj 2023, 14:46
od MiraSt
Vážně? To jsi jako vytvořil sdružený obvod? Z jedné fáze? Jedna fáze ve dvou drátech, na dvou samostatných jističích a v jednom spotřebiči? Co ti říká, že při poruše se musí odpojit od napájení všechny pracovní vodiče? A co střední vodič? Taky máš dvakrát?? Že to výrobce takhle nemaluje v plánku zapojení svorkovnice..!
Ono se v normách nepíše co je zakázáno, ale jak to má být. Tak ten zákaz nikde nenajdeš. Můžeš to natáhnout zvonkovým drátem. To taky nikdo nezakazuje.

Napsal: 20 říj 2023, 15:03
od freem1
Ja mám v byte rozvodnú skrinku so 16A ističmi a hlavný istič v chodbe v bytovke je na druhom obrázku dole? Ja mám pravý byt a ten má 3x25A, a ľavý byt má 1x20A alebo ako to mám chápať? A tých 500V akože čo znamená?



Obrázek

Napsal: 20 říj 2023, 15:08
od PotPalo
Tie tri čierne ističe 500V 25A sú pre tri byty. U nás sú tiež použité. Každý byt má svoj jeden (1) istič.

Napsal: 20 říj 2023, 15:24
od MiraSt
Ten levý jistič má zákazník domluvený s dodavatelem a podle hodnoty jističe platí stálý plat za jistič.
Těch 500V na jističích je napětí pro které je jistič určený. To napravo jsou svodiče přepětí.
Podle toho co je tam pod jističi napsáno máš tři fáze? Ten popisek pod jističem je matoucí. Tři fáze nemáš. To by ty černé jističe měly spřažené páčky.

Napsal: 20 říj 2023, 15:35
od freem1
PotPalo píše:Tie tri čierne ističe 500V 25A sú pre tri byty. U nás sú tiež použité. Každý byt má svoj jeden (1) istič.


Tam su len 2 byty na poschodí, ľavý a pravý.

Napsal: 20 říj 2023, 16:45
od PotPalo
To tretie môže byť teda chodba (svetlo na schodisku), zvončeky, a tak.

Napsal: 20 říj 2023, 17:36
od rnbw

Napsal: 30 říj 2023, 14:34
od freem1
Prosím Vás bude sa dať zapnúť aj tá veľká varná zóna (flexi / bridge) pri tejto indukčnej varnej doske Candy CTP6SC4/E14U https://www.mall.sk/elektricke-varne-do ... m=20529424 , aj keď bude doska zapojená iba do tej jednej fázy na napätie 220-240V?