Stránka 3 z 3
Napsal: 27 úno 2024, 07:45
od bu2520
Co mám zkušenost, tak ono těm potížím s kopnutí elektrikou se většinou dalo předejít. Když pominu zvukaře kteří neměli o zákonitostech elektřiny ani potuchy a jejich jedinný styk s elektronikou bylo přiletování trafopáječkou konektor. Tak ale hlavně věděli co vše maji v nepořádku, nebo upravené, ale to jim nevadilo používat ty kabely a propojky dál. Různě poznačené rozdvoky s uříznutým kolíkem atd. A stávalo se, že aparát nebo jeho část půjčili někomu jinému a už se děly věci.
Napsal: 27 úno 2024, 12:01
od ransom
Cust píše:hmmm, je dobré občas zmáčknout tlačítko test
AC chránič přestává vybavovat na reziduální proud v okamžiku, kdy je zatížený větší DC složkou proudu. Bez takové zátěže bude reagovat na testovací tlačítko normálně.
Napsal: 27 úno 2024, 13:51
od Cust
ransom píše:Cust píše:hmmm, je dobré občas zmáčknout tlačítko test
AC chránič přestává vybavovat na reziduální proud v okamžiku, kdy je zatížený větší DC složkou proudu. Bez takové zátěže bude reagovat na testovací tlačítko normálně.
Ano, když zmáčkneš test a chránič vybaví, tak víš, že je vše připojené je OK.
Napsal: 27 úno 2024, 17:02
od ZVUK2000
Vlastně jsme v době ČB tv žili ve strašně nebezpečné době. Napájení mělo jednocestný usměrňovač. Z dnešního úhlu pohledu z nefunkční chránič. Přívod šňůry neměl dvojitou izolaci. A pokud si opravář nesvázoval napájení měl fázi na kostře.

Napsal: 27 úno 2024, 17:04
od ransom
Cust píše:ransom píše:Cust píše:hmmm, je dobré občas zmáčknout tlačítko test
AC chránič přestává vybavovat na reziduální proud v okamžiku, kdy je zatížený větší DC složkou proudu. Bez takové zátěže bude reagovat na testovací tlačítko normálně.
Ano, když zmáčkneš test a chránič vybaví, tak víš, že je vše připojené je OK.
Právě že není. Zkus to pochopit.
Napsal: 27 úno 2024, 17:08
od ZVUK2000
Navíc testovací tlačítko nic neříká o požadované době vybavení. To zjistí jen měřák.
Napsal: 27 úno 2024, 17:12
od Cust
ransom píše:Právě že není. Zkus to pochopit.
To právě nechápu. Přece když budu mít někde kiks, který způsobí, že nevybaví chránič, tak přece pokud zmáčknu tlačítko, tak chránič nevybaví. Nebo je to jinak?
Napsal: 27 úno 2024, 17:18
od ZVUK2000
Cust píše:ransom píše:Právě že není. Zkus to pochopit.
To právě nechápu. Přece když budu mít někde kiks, který způsobí, že nevybaví chránič, tak přece pokud zmáčknu tlačítko, tak chránič nevybaví. Nebo je to jinak?
Tady je problém že instalace je v pořádku. Ale stačí že máš zapnutý fén na poloviční výkon kde se to dělá pomocí diody. Chránič to z magnetuje a pak spolehlivě nevybavuje.
Napsal: 27 úno 2024, 17:21
od Cust
Tomu rozumím, a právě tím tlačítkem zjistím, jestli ten spotřebič způsobuje, že chránič nevybaví.
Napsal: 27 úno 2024, 17:28
od ZVUK2000
Ale nevíš zda rychle. Hodně chráničů při revizi co "funguje" testovacím tlačítkem. Neprojde při revizi na rychlost reakce.
Napsal: 27 úno 2024, 17:34
od Cust
Rychlost vybavení můžu otestovat jazykem v zásuvce.

Napsal: 27 úno 2024, 17:40
od ZVUK2000
Pokud ten jazyk bude jen mezi N a L. Tak to budeš další adept na Darwinovu cenu.

Napsal: 27 úno 2024, 18:52
od TAKJAN
Napsal: 27 úno 2024, 19:58
od ransom
Chránič chrání zásuvku.
Do zásuvky můžeš zapojit COKOLI. Proto AC chránič nemá na zásuvkovém obvodu co pohledávat. Může se použít pouze pro pevně připojené zařízení, a to ještě ne pro jakékoli.
Napsal: 27 úno 2024, 20:02
od TAKJAN
Jo, jo. A ty desetitisíce starších instalací upraví kdo?
A ten průvlak PE skrze rozdílové trafo u chráničů do zásuvky popisuje taky Ing František Štěpán - PROUDOVÉ CHRÁNIČE str 69.