Stránka 3 z 7
Napsal: 04 kvě 2026, 18:46
od RayeR
Ok, prehlidl jsem, kde je potom problem?
Napsal: 04 kvě 2026, 23:20
od Hydrawerk
RayeR píše:A taky nevime co ma Hydra za zdroj...
V PC mám
be quiet! PURE POWER 12 M 650W.
https://www.mironet.cz/be-quiet-pure-po ... +dp575187/
Napsal: 04 kvě 2026, 23:27
od Hydrawerk
RayeR píše:Ok, prehlidl jsem, kde je potom problem?
No problém je, že APC Back-UPS CS 500 z roku 2003 mi nechce zálovat PC.
https://www.rajce.idnes.cz/memristor/al ... ups-cs-500
Když simuluju výpadek napájení 230V, tak napětí spadne na cca 141V a počítač se vypne. Asi nějak moc pomalá regulace výstupního napětí?
Přitom se starší (1992) Back UPS 400 mně PC funguje normálně.
https://www.rajce.idnes.cz/memristor/album/back-ups-400
Napsal: 04 kvě 2026, 23:30
od RayeR
No to sem se ptal rnbw, kdyz tvrdi, ze ty nove zdroje nemaji problem s trapezovym prubehem, cim si to teda vysvetluje... Muzes hodit aspon oscilogram vystupniho napeti UPS pri zatizeni tim zdrojem (idealne obou, s digitalem bys mohl chytit prubeh co se deje v okamziku prepnuti na baterku, mereni multimetrem je u nesinusovych prubehu rekneme velmi orientacni,az k hounu)? Ten zdroj je docela vykonny, pisou ze ma vstupni napeti v rozsahu 100-240V, coz byva bezne u aktivnich PFC (zvysujici menic). Je mozne ze kazda ups dava trochu jiny prubeh a zdroj na to muze bejt jinak citlivej, nepise to nekde primo vyrobce be quiet jesi je zdroj tolerantni vuci tomu trapezovemi prubehu? Muzes tam zkusit treba jine pccko s jinym.zdrojem?
Napsal: 06 kvě 2026, 14:47
od Hydrawerk
RayeR píše:Muzes tam zkusit treba jine pccko s jinym.zdrojem?
Zatím jsem zkoušel akorát APC Back-UPS CS 500 s jakýmsi průmyslovým spínaným zdrojem a fungovalo to, napětí cca 225V nijak nepadalo. Průmyslový spínaný zdroj měl výstupní napětí cca 48V a zátěž na 6,7A, takže z UPS se odebíralo o trochu více, než 177W.
Zajímavé. Že by byl
be quiet! PURE POWER 12 M 650W nějak problematický??
Napsal: 06 kvě 2026, 18:06
od RayeR
To vypada na docela novy zdroj, nasel jsem uveden 2023, tak jesi to je jak psal rnbw ze by mely trapez zvladat... ja o tom nic nemam, mam vsechny zdroje 10+ stare, tak se rad o tom neco poucim...
Napsal: 08 kvě 2026, 23:08
od Hydrawerk
https://www.rajce.idnes.cz/memristor/al ... ups-cs-500
Měřil jsem výstupní průběh APC Back-UPS CS 500 (vyrobena 2003) a jak dlouho trvá spuštění meniče. Trvá to jak kdy, většinou okolo 8ms. To by mohlo stačit, ne?
Měřil jsem to jenom přes AC - AC adaptér 9V. Zátěž byla 100W žárovka.
Ale rozhodně už bych měl změřit možné vyschlé elyty v APC Back-UPS CS 500...
EDIT: Někdy si snad koupím sondu 100:1 k osciloskopu.
Napsal: 08 kvě 2026, 23:15
od Hydrawerk
https://www.rajce.idnes.cz/memristor/album/back-ups-400
Pro porovnání jsem změřil i výstupní průběhy na Back UPS 400 (vyrobena asi 1992). Zátěž byla puštěný PC. Měnič nabíhá o něco rychleji...
Napsal: 08 kvě 2026, 23:43
od RayeR
Tak kdyz uz si konecne vytahl skopek, tak jeste zmer tu Back-UPS CS 500 s PC zdrojem, at vidime, jesi nedela nake divociny nebo to bude spis problem zdroje. Prepnuti za cca pulperiodu mi pride ok, ten kybl ve zdroji musi chvilku vydrzet.
Napsal: 10 kvě 2026, 22:19
od Hydrawerk
RayeR píše:(...)zmer tu Back-UPS CS 500 s PC zdrojem
Tak jsem to konečně změřil. Bohužel teda zase přes 9V AC-AC adaptér. Je vidět, že měnič nabíhá nějak pomalu, asi 242 milisekund.

Napsal: 10 kvě 2026, 22:26
od Hydrawerk
Nechal jsem běžet měnič Back-UPS CS 500 a připojil k němu studenou 200W žárovku, teda dvě 100W paralelně. Za studena mají odpor asi 19 Ohm, takže krátkodobej odběr je až 12A. Měnič to dost rozhodilo, trvalo okolo 500 milisekund, než se zase rozjel...
Napsal: 10 kvě 2026, 22:30
od EKKAR
Hydrawerk píše:RayeR píše:(...)zmer tu Back-UPS CS 500 s PC zdrojem
Tak jsem to konečně změřil. Bohužel teda zase přes 9V AC-AC adaptér. Je vidět, že měnič nabíhá nějak pomalu, asi 242 milisekund.

Ty potřebuješ zdroj, kterej má Ri v řádu TISÍCIN ohmu, maximálně JEDNU SETINU ohmu = 10 TISÍCIN ohmu. Tím můžeš simulovat Pb akučko - ne nějakou škatulkou s Ri v řádu jednotek ohmu.
Napsal: 10 kvě 2026, 22:38
od Hydrawerk
EKKAR píše:Tím můžeš simulovat Pb akučko
Simulovat Pb akumulátor? Proč vlastně? Používám skutečnej novej 12V 7,9Ah akumulátor.
https://www.rajce.idnes.cz/memristor/al ... 1710144164
https://www.yuasa.com/en-de/sw280
https://www.tme.eu/cz/details/accu-sw28 ... asa/sw280/
(Někteří prodejci udávají 9Ah...)
Napsal: 10 kvě 2026, 22:51
od Hydrawerk
Co je zač XAA0312 od firmy Onsemi na pozici IC8? Nějaký zákaznický IO na řízení měničů? Datasheet jsem nenašel, Google ho vůbec nezná... Prozkoumám, jestli okolo něho není nějaký vyschlý elyt nebo jiný problém...
Napsal: 10 kvě 2026, 23:25
od rnbw
Pri self-teste po zapnuti sa to sprava ako?