Stránka 3 z 8
Napsal: 17 úno 2025, 17:28
od monterjirka
To jsou zase perly u některých příspěvků!
VALDANO by měl dostat nějakou ikonku "pozor, radí nebezpečné nesmysly"!
Napsal: 17 úno 2025, 17:57
od Hill
Nejen on. Očka na hliníku pod šroubkem jsou taky koleda o průseur.
Napsal: 17 úno 2025, 18:22
od Cowley
Monterjirka + Hill:
To o Valdanovi si nechám prosím vysvětlit.
Prostě nelze v celé síti TN-C použít proudový chránič, to přece píše správně.
Napsal: 17 úno 2025, 18:34
od ransom
Hill píše:Nejen on. Očka na hliníku pod šroubkem jsou taky koleda o průseur.
Podle mě naopak.
Napsal: 17 úno 2025, 18:37
od ZVUK2000
Cowley píše:
Prostě nelze v celé síti TN-C použít proudový chránič, to přece píše správně.
Když dám do zásuvky TNC prodlužovací šňůru. V jaké soustavě bude zásuvka v té prodlužce?
Napsal: 17 úno 2025, 18:41
od ZVUK2000
A co se týče eliminace přerušení PEN a vyšší spolehlivostí tak u nás se smyčkovaly zásuvky tak že s poslední vedly opět vodiče do rozvaděče.
Napsal: 17 úno 2025, 18:43
od Cowley
TN-C-S, ale ne TN-S. A tak stále nelze připojit chránič, protože při přerušení PEN do kabelu do té zásuvky třeba hned v rozvaděči se dostane fáze přes spotřebič na kostru.
odkaz
Vodič PEN nelze dále spínat, tečka.
Napsal: 17 úno 2025, 18:48
od ZVUK2000
Ale tento jev nastane i bez chrániče.
Napsal: 17 úno 2025, 18:51
od Cowley
Ale nenastane v síti TN-S, kde je vodič PE samostatný a nespínaný.
A síť TN-S vzniká v bodě pospojení/uzemnění.
A napojení 3-žilé prodloužky do TN-C není bodem rozdělení ve smyslu přechodu na TN-S, pouze TN-C-S.
Napsal: 17 úno 2025, 19:00
od rnbw
Autor vlakna siet TN-S nema. Ma TN-C.
Klasicky chranic do rozvodnice pouzit nemoze, ale chranic do zasuvky ano. Pri preruseni PEN ho neochrani, ale ked napr. chyti poskodeny kabel fenu, tak ano.
Napsal: 17 úno 2025, 19:00
od Cowley
Obecně, někdo má na zdi zásuvku a řekne si, mám chránič? Nemám.
Jde a koupí ten do zásuvky.
Říká si, jsem chráněn.
Připojí do něj 3-žilou prodlužku se spotřebičem a při dotyku spotřebiče ho to při výše uvedené poruše "kopne".
Pak se zjistí, že zásuvka je TN-C.
Neznalost neomlouvá.
viz zde
Předoslední příspěvek: " člověk se stává spotřebičem".

Napsal: 17 úno 2025, 19:12
od BOBOBO
Co je na tom špatně ? Při přerušení přívodního PEN to dopadne vždy stejně .
Napsal: 17 úno 2025, 19:21
od Cowley
A ty si chránič pořizuješ proto, aby to bylo vlastně jedno?
rnbw: Nikdo přece netvrdí, že to nebude fungovat při běžném provozu. Dokonce ani diskutující elektro profíci na mém odkazu.
Ale právě skutečnost "uchlácholení", že jsi chráněn, ti v tomto případě vrazí kudlu do zad.
Za mě poslední
odkaz.
Bezpečnost v síti TN-C je zajištěna pomocí nadproudové ochrany jako jsou jističe nebo pojistky. V případě poruchy spotřebiče má poruchový proud kudy téct přímo do zdroje a tudíž dojde ke zkratu, který spustí nadproudové ochrany. Citlivější proudové chrániče nejsou v síti TN-C možné, protože se nesmí spínat ochranný vodič PE ani PEN.
Napsal: 17 úno 2025, 19:57
od tomasjedno
Ono se tam píše víc hovadin, jako že např. tenhle bazmek smí instalovat jen kvalifikovaná osoba.
Tipnul bych si, že i tento proudový chránič je napěťově závislý, tzn. že při poruše napájení (např. přerušením PENu na přívodu) vybaví (resp. odpadne) a bezpečně odpojí spotřebič od zásuvky. A že je tedy mimořádně vhodný do třípólové (tzn. TNC-S) zásuvky v TNC síti.
Neochrání až v situaci, kdy v síti TNC je přerušen PEN mezi rozvaděčem a první zásuvkou, na kterou je smyčkováním napojena druhá zásuvka, v první zásuvce je zapojený spotřebič a ve druhé ten zásuvkový proudový chránič. V této situaci zavleče fázi do PENu ta první zásuvka, a chránič v té druhé to nemá jak poznat a hlavně nesmí a nemůže odpojit kostru spotřebiče od kolíku v zásuvce.
Napsal: 17 úno 2025, 20:06
od Cowley
Pokud odpadne PEN v rozvaděči, možná odpadne chránič a jeho dva pracovní "chráněné" vodiče.
Jenže přes sousední zásuvku na stejné fázi v rozvodu TN-C se přes spotřebič dostane fáze na PE spotřebiče za chráničem.
Protože PE se z principu nesmí odpojovat.
Edit: a už jsi to doplnil...
Takže to v takovém zapojení není chránič, ale pseudochránič.
A proto se nesmí použít v TN-C.
A jsme na začátku.