Stránka 3 z 5
Napsal: 24 čer 2025, 15:45
od MiraSt
Článek jsem fakt nečet, ale z podstaty principu funkce aku je kal znehodnocená aktivní vrstva kladné elektrody kdy houbovité olovo se cykly rozpíná při vybíjení a smršťuje při nabíjení. Tímto procesem se taky deformuje nosná mřížka která se rozlízá do všech stran. Taky povytáhnout článek z nádoby bylo docela pracné jak byl nafouknutý.
Ten kal nebrání pronikání elektrolytu ke zbytku desek, naopak - desky jsou už skoro průhledné. Taky síran olovnatý ve který se přetváří olovo při vybíjení je nevodivý a mechanická zábrana průniku elektrolytu k aktivnímu olovu. Takový aku i když je už dost vybitý, má vyšší vnitřní odpor.
Vymývání kalu nemá žádné opodstatnění. Životnost a hlavně kapacitu a malý vnitřní odpor to neodstraní.
Na provoz CB se to hodí, ale na start auta nebo dlouhodobější provoz jako záloha ne.
Dlouhodobá životnost aku je dána minimem cyklů vybití a nabití. Udržování v plně nabitým stavu je nejlepší. Ale tam kde je nutný nárazový dlouhodobější provoz je nutné aku občas vybít na cca 75% nabití a znovu nabít protože kyselina klesá ke dnu a nahoře zůstává voda. Jenom proto aby se promíchal elektrolyt.
PS. Nechápu proč mají krátkou životnost gelové aku např v UPS. Tam je to pořád nabité a přesto to po čase ztratí kapacitu. Že by to bylo tím nepromícháním elektrolytu v rouně?
Napsal: 24 čer 2025, 17:36
od rnbw
Zivotnost kvalitnej baterie (napr. CSB) v UPS je minimalne 5 rokov. Hlavny nepriatel tam je teplota a sulfatacia.
Napsal: 24 čer 2025, 20:41
od Hejnicek
Znacka AVACOM pro UPS je i po 2 letech uz nekdy v haji.
Napsal: 24 čer 2025, 20:50
od rnbw
Ano, vsetky cinske smejdy vydrzia tak rok-dva. Nafukne sa to a rozsype vnutri (niekedy aj smerom von). Kvalitna vydrzi 5-10 rokov. Pouzivam na opravy len CSB.
Napsal: 24 čer 2025, 21:41
od MiraSt
Sulfataci neberu. Baterky jsou na udržovacím napětí UPS 13,7V.
Napsal: 25 čer 2025, 08:14
od HF_Tech
To je právě ten problém. Když není udržovací napětí řízeno podle teploty baterie, tak procházející proud ve standby baterii pomalu vysušuje. A jakmile se k eletrodám začne dostávat vzduch, tak následuje velmi rychlý konec.
Mám to teď vyzkoušené na malých DC UPS. Rozdíl v ceně je cca 600Kč vs. 1100Kč. A na těch drazších stejná baterie vydrží 2x až 4x dlouho a ještě to má výstup na kontakt relé, že člověk ví, že je čas na výměnu. Ta dražší UPS se tak zaplatí za rok
Jinak už je asi na čase vlákno přesunout do Hvězdné pěchoty...
Napsal: 25 čer 2025, 13:01
od Hape
U trvale nabíjené olověné baterie zkracuje její životnost koroze mřížek. Některé nabíječky (např. Victron) se toto snaží omezit tzv. skladovacím režimem, při kterém udržují snížené nabíjecí napětí 13,2 V a jednou za týden baterii dobijí na 13,8 V. U VRLA baterií zase vysychá elektrolyt. Něco se o tom lze dočíst zde:
https://www.bch-battery.cz/Poruchy-akum ... _22.htm#K5
A zde:
https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle ... sAllowed=y
Napsal: 25 čer 2025, 23:10
od Behemot
Napsal: 29 črc 2025, 22:54
od RayeR
Zrovna si nesu nahradni AGM aku do UPS. Pri posledni vymene asi pred 3 lety jsem snizil udrzovaci napeti z 13,8 na 13,6V, ale jak je videt, nemelo to zadny efekt, proste pokazde mi to po 3-4 letech chcipne. Pred par dny byl zrovna naky mikrovypadek asi na 1-2s a spadlo mi PC. Stavajici aku uz nejsou schopne vubec nastartovat menic, takze pujdou do sberu...
Premejslim, jestli by v tom dyl nevydrzely naky LiIonky/LiFePo, ale ty zas nemaj rady dlouhodobe nabiti naplno, musel by se resit balancing... Nahodou nepouzivaj uz Li v nakych modernich UPS?
Napsal: 29 črc 2025, 23:37
od BOBOBO
Šak dyž si to navrhneš sám , tak můžeš udržovat např. 70% . Balancer si uděláš svůj . Nieje nič jednoduchšie .
Napsal: 30 črc 2025, 00:12
od rnbw
Existuju aj UPS s li-ion. Ale nie je to velmi popularne. V serverovni nikto poziar lithia nechce a v klimatizovanom prostredi vydrzia kvalitne VRLA baterie aj viac ako 10 rokov.
Napsal: 30 črc 2025, 01:05
od RayeR
Njn, nakych 18C v byte si zrovna udrzovat nechci
Ty LiFePo4 snad moc bezne nemaj tendenci zahorovat, ale chapu ze pro.serverovnu jsou to asi vykonnejsi ups a vetsi baterky ( mohly by byt umistene v separe kumbalu aby od nich nic nechytlo).
A jake znackove vrla a za kolik kupujes? Ja sem vzal naopak naky levny sit za 260, protoze to vydrzi zas +-stejne jako aku za 400...
Napsal: 30 črc 2025, 07:53
od samec
Hlavne ťa v serverovni nezaujíma hmotnosť, možno ešte tak objem.
Napsal: 30 črc 2025, 08:40
od rnbw
No akurat dnes ideme vyberat nefunkcnu UPS, kde je 20x 7,2Ah (alebo 9Ah? - to sa uvidi az po rozobrati) bateria. To bude radost nosit po schodoch
Baterie budem objednavat CSB. Ine uz nepouzivam. Panasonic baterie uz nerobi (aj tak boli horsie). Originalne v tych UPS byvaju casto Yuasa. Tato bezala 10 rokov, ale niektore vydrzali len 5.
Napsal: 30 črc 2025, 14:41
od RayeR
Neco takoveho?
https://www.battery.cz/baterie-csb-gp12 ... 2v--7-2ah/
Vcera sem vyndal z UPS stare aku a uz to skoro ani sroubovakem jiskru nehodi, jedna mela naky zkorodovany faston, jako kdyby tam byla trocha kyseliny, ale nebyly nafoukle ani netekly...