Stránka 3 z 6
Napsal: 22 říj 2025, 22:44
od Pikofarad
@Cust.Asi budeš topit elektrikou?Zkombinoval bych to s krbem s výměníkem jestli bude v podlaze vodní okruh,pohled na plameny v krbu je někdy lepší než program v tv.
Napsal: 22 říj 2025, 22:49
od Cust
O mně nejde, jde o Celerona, já to sice budu teprve stavět, ale projekt je hotový. Mám tep. čerpadlo (už objednané) k tomu krb bez výměníku. Ještě soláry k tomu, ale ty nevím jestli budu stavět hned...
Napsal: 04 lis 2025, 11:54
od Cust
Tak jsem udělal rychlostudium otopných systémů a zjistil jsem (pokud jsem to správně pochopil), že běžně se používají "zónové" termostaty, jejichž výstupem je relé, které říká teplota vysoká, teplota nízká. Na základě toho se zavře nebo otevře ventil dané otopné části. Jestli je to tak, tak potěš koště. To je jako v pravěku, to by pak mohlo pomoct to měření teploty podlahy.
Celerone, jak to máš, jak se chová teplota v místnostech, kde nemáš měření teploty podlahy?
Napsal: 04 lis 2025, 12:27
od kevin_mitnick
Cust píše:Tak jsem udělal rychlostudium otopných systémů a zjistil jsem (pokud jsem to správně pochopil), že běžně se používají "zónové" termostaty, jejichž výstupem je relé, které říká teplota vysoká, teplota nízká. Na základě toho se zavře nebo otevře ventil dané otopné části.
No tohle je pravek, co pouzivaji jen ty mene inteligentni firmy co chteli na zakaznikovi setrit.
Normalem je regulovat podlahovku zonovym rizenim napojenym na inteligentni barak, kde v mistnostech mas pouze teplotni snimace (popripde snimace teploty podlahy) a ridici system si po par dnech nacte charakteristiky pokoju vcetne setrvacnosti a pak ridi topeni a bere pri tom do uvahy vnejsi teplotu ke ktere prizpusobuje teplotu otopne vody po ekviterme a pokoje otvira a zavira elektropohonem podle denniho programu. Nektere systemy maji dokonce jako soucast snimace otevreni okna...
Napsal: 04 lis 2025, 12:30
od Cust
Ok, dík, máš tip na nějaký solidní systém?
Napsal: 04 lis 2025, 13:32
od kevin_mitnick
Cust píše:Ok, dík, máš tip na nějaký solidní systém?
Promin, ani ne, do tohoto nedelam jen vim ze to existuje. Snad poradi nekdo dalsi.
Nasi maji tohle:
https://tech-controllers.cz/k/serie-9
Napsal: 04 lis 2025, 14:50
od _luky_
Cust píše:Ok, dík, máš tip na nějaký solidní systém?
Solidní systém je ekviterm. Obvykle to umí kotel sám. Teplota topné vody se určuje podle venkovní teploty. Ta ekvitermní křivka se drobně posouvá podle jednoho vnitřního čidla. Zónové řízení asi není potřeba - stačí mít správně vyvážené průtoky jednotlivými větvemi (pokud je to správně navržené).
Napsal: 04 lis 2025, 14:57
od Cust
Ekvitermní regulaci umí všechny moderní kotle. Zóny jsou potřeba, protože se v průběhu roku i dne mění ztráta tepla v každé místnosti jinak. Tento fakt mám ověřen u rodičů v koupelně, kde nemají termostat. Na podzim to škrtí ručně na rozdělovači a v zimně zase uvolňují. To je regulace v tom nejhrubším slova smyslu. Mě jde o řízení proporcionální. Nechci ani dvoustavové, natož tak ruční.
Napsal: 04 lis 2025, 20:56
od Cust
Tak jsem se na to trošku hlouběji mrknul a rozhodl se...
Existují ventily do rozdělovačů, které umí i něco jiného než ON/OFF. Zaujali mě termoelektrické s ovládáním pomocí 0-10 V DC, napájení mají obvykle 24 V a obsahují zpětnou vazbu pro určení polohy ventilu. V každé místnosti osadím tedy pouze čidlo (snad NTC 12k) asi i v podlaze. Řídicí SW si k tomu udělám sám včetně appky (možná webu) pro nastavování parametrů, v kotelně bude displej/tablet, kde se to bude dát nastavit lokálně. Pro jednoduchost vedle dám i přepínač den/noc, ať se před spaním nemusím logovat na nějaký web. Na senzor otevřeného okna prdím, to beztak půjde detekovat z naměřených dat, tak to bude třeba softwarová detekce, byť bude trošku se zpožděním oproti jazýčkovému relé na okně.
Napsal: 04 lis 2025, 21:22
od BOBOBO
Čistá podlahovka nebude nikdy akorát . Při rychlých změnách venkovní teploty to z principu dát nemůže . Pro úplnou pohodu je třeba kombinace s radiátory .
Napsal: 04 lis 2025, 21:43
od Cust
Bobobo, já nemám maringotku. Dům, který si musíš dnes postavit, má mizivé ztráty. Takže fakt nepoznám, že se venku prudce změnila teplota i kdybych netopil vůbec.

Napsal: 04 lis 2025, 21:46
od BOBOBO
Však jo , za blbej návrh si budeš nadávat sám , mi je to šumák . Upozorňuji rozumnější .
Napsal: 04 lis 2025, 21:48
od Cust
Celeron píše:Ty jseš BOBO blábola.

V novejch barákách se minimálně 5 let topí už jen podlahama, jedinej radiátor je žebřík v koupelně.
Bobobo, zapomněl jsem ti napsat, že nebudu mít ani žebřík. Jsi holt zadřímal, asi někde u radiátorů...
PS: Víš o tom, že se povětšinou nedělají podlahy z betonu? Používá se materiál s malou tepelnou kapacitou...
Napsal: 04 lis 2025, 22:12
od Pikofarad
Anhydritová podlahovka má setrvačnost,v tomto období stačí topit obden,10kg hard dřevěných briket za 80kč a je 22st.Kdo nemá na palivo,doporučuje mu paní Pekarová 2 svetry a nereptat a šoupat v koutě nohama
Napsal: 04 lis 2025, 22:20
od BOBOBO
Tohle jsou jen modní žvásty . Žití ve stanu bez výměny vzduchu je jasné zdravotní poškození obyvatel tohoto prostoru .