Stránka 3 z 4

Napsal: 01 dub 2010, 22:30
od kbulda
Změř si cívky ohmetrem a hned budeš vědět jak to je zapojený.

Napsal: 01 dub 2010, 22:47
od milan222
kbulda píše:Změř si cívky ohmetrem a hned budeš vědět jak to je zapojený.

by me tohle nenapadlo... mozna tak zejtra, ale ted mi to nepali...

Napsal: 03 dub 2010, 18:01
od milan222
vcera sem zapojil prepinac hvezda/trujuhelnik. kdyz uz sem to montoval na cirkularku misto puvodniho 3kW motoru, tak sem to zapojil a zase jako vzdy zakon schvalnosti. motor se toci obracene. tak sem prohodil ve vidlici dve faze a bylo. kdyz sem kuchal elektriku motoru 3kW tak sem zjistil, ze 25 let u nas a min. 10 let u znamych jel na zapojeni HVEZDA! a to se s nim rezalo hodne moc hlavne u nas pac topime drevem. je mozne, aby motor 3kW vyhazoval jistic? to by vysvetlovalo proc byl prepojen na hvezdu. ale vysvetlete mi, jak to mohl ten motor prezit? vsude ctu nezatezovat motor pri behu na hvezdu nebo se spali.

Napsal: 06 dub 2010, 08:28
od BOBOBO
Nevím , kde to čteš , není tomu tak . Při přitažení za vlasy by to mohlo platit v případě jištění jen jističem a úplném zastavení motoru , který by byl bez dozoru .....

Napsal: 03 lis 2013, 12:33
od Victronix
Ahoj,
Máte někdo zkušenosti s přímým připojením 3f motoru 4kW 690/400V do trojúhelníku?
Domovní jistič B25A, zátěž na hřídeli je jen štípací kužel.
Díky.

Ještě doplním: Motor asynchronní s kotvou nakrátko. Spíše je to obecný dotaz bez uvedení konkrétního typu.

Napsal: 03 lis 2013, 19:17
od palmalsport
Třífázový asynchronní motor s kotvou nakrátko, má při 4kW a 400V, jmenovitý proud 8,5A.
Takže čistě teoreticky by to měl jistič 25A/B vydržet :)

Napsal: 11 bře 2014, 17:52
od tatramacek
Ahojte - asi budu za blbce ale mám prosbu na Vás tady.
Dá se tento elektromotor rozjet pomocí Y/D ?
Dle mne ne..
Kamarád jej má na cirkulárce a s 40cm kotoučem motor docela luxusně prudce škube při rozjezdu

Napsal: 11 bře 2014, 18:05
od kbulda
Pouze do hvězdy na 3 x 400 V.
Ať si škubne, hlavně , že nevyhodí jištění.

Napsal: 11 bře 2014, 18:44
od tatramacek
Dekuji moc ;-)

Napsal: 12 bře 2014, 06:16
od BOBOBO
I pro ostatní , máš tam 380/220 λ/Δ . No a v trojúhelníku jsou jednotlivé cívky napájeny povoleným napětím 220V . Značení motorů pro rozběh v normální soustavě vhodných pro rozběh bývá jen Δ 380V . Tím je popsáno pracovní napětí jednotlivých vinutí .

Napsal: 26 pro 2020, 20:23
od boraicho
Nechcem vytvárať novú tému tak píšem do starej.
Mám stolnu pilu Schepach 100HS. Prosím neriešte prečo.
Nezapnem pílu lebo vyhadzuje istič. Ano vymenim B16 za C16.
Ale je možné použiť nejaky soft start na ten motor?
Aby to tak netrhalo a možno aj predlžilo životnosť motora?
je to 2kW s rozbehovým C.
Vdaka

Napsal: 27 pro 2020, 07:19
od Eleman
Připoj tu pilu přes dlouhou prodlužovačku. To je nejjednodušší (a taky nejblbější) "sofstart" a hlavně rychlé řešení. :wink:
Jinak B16 by to měla v pohobě udržet. Možná ten jistič už má něco za sebou.
Není dobré měnit B16 za C16, záleží co je mu dále předřazeno.

Napsal: 27 pro 2020, 12:12
od BOBOBO
Pokud je předtím zase B16 o nic přece nejde .

Napsal: 27 pro 2020, 12:14
od Eleman
A jaký smysl má zařadit za B16 jistič C16?

Napsal: 27 pro 2020, 12:47
od BOBOBO
Už nevypadne . :lol:
Hele prasklá žárovka vyrazí doma běžně celou řadu až do rozvodky . Kdyby vycházel postup alespoň o dva stupně , tak možná .