Stránka 3 z 3

Napsal: 04 lis 2013, 11:14
od MajklR
Dobrý den pánové, je to už delší čas, co se tu řešili regulátory Komextherm RVT , bohužel, porovnával jsem schema zde uveřejněná s mým regulátorem a nesouhlasí mi ani jedno. Regulátor má na štítku : RVT-Kb, týdenní, výr. číslo 06270, což bude asi dost staré. Na př. na fotce desky z první stránky, kterou uveřejnil "Oldradio", vidím jen jedno relátko /možná vidím blbě/, já tam mám 3ks modrých relátek, dále jsou tu označené Ledky D1 a D2, na mém reg. to jsou D14 a D15, dále tu někdo psal, že opravoval elyty C5 a C6 10uF, já tam mám 2x 470uF. I na pohled je deska jiná. Nemáte prosím někdo schema /po případě manuál/ i k tomuto asi staršímu regulátoru? Jinak čelní panel je úplně stejný, jako na první fotce první stránky. Předem moc děkuji za pomoc. Majkl.

Napsal: 04 lis 2013, 16:03
od kaja4
Majkl,v tvém případě se jedná o RVT 04,tento má místo triaků pro napájení serva použity relé GBR.
Napiš mi na SZ e-mail adresu a schema ti zašlu.

Napsal: 04 lis 2013, 17:04
od MajklR
Moc děkuji kolegovi "kaja4" za zaslání schema a manuálu. Tímto je to vyřešeno.

Napsal: 17 dub 2015, 14:47
od Alatay
Dobrý deň, poprosil by som Vás o zaslanie manuálu k Komextherm K RVT 04 na adresu alataysr(zavinac)gmail(bodka)com . Potrebujem zistiť na čo slúži potenciometer P4.

Veľmi pekne ďakujem. S pozdravom Martin Kozánek

Napsal: 20 lis 2018, 20:09
od Crifodo
tak už to na mě spadlo taky, po vyřešení hodinek viz vlákno http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 497#990497
došlo na komextherm a hned byl problém.
Regulátor je typu KOMEXTHERM RIT a je k němu návod včetně schématu, což je taky problém. Schéma regulátoru zahrnuje jen vnitřní jednotku bez připojených členů a navíc nesouhlasí s reelitou na dps.

Desku bych prověřil, kdybych věděl jak má fungovat a kdyby se spoje podařilo uvést do původního funkčního stavu.
Regulátor má svérázně vyřešen nesouhlas os přepínače funkcí a panelu, viz foto, ale to snad nevadí.
Hlavní problémy:
chybí informace, ke kterým svorkám desky 101-10x vedly kontakty spínaček
chybí informace, kam vedly přívody přepínače bytového ovladače
ve schematu je sekundár trafa na svorkách 109/110/111, ve skutečnosti na svorky 110,111,112

v principu mi chybí informace o prodrátování svorek na dps 101-119, se svorkovnicí značenou 1-23, protože některé spoje byly rozhrabány.
Podle schématu je motor ventilu spínán buď jedním nebo druhým triakem vůči uzemněnému středu vinutí, ventil sice funguje, ale při manuálním nastavení spínače funkcí na + nedojde k otevření ventilu, motor je nějak přeházen přímo na svorky spínaček.
Funkce oběhového čerpadla topné vody, kromě první levé polohy voliče funkcí stále běží.
Celkově mi funkce celého zařízení připadá nesmyslná. Podle majitelů regulátor nikdy nefungoval na teplotu, vždy jen jako spínání kotle/tepelného čerpadla podle času. Takže po celou topnou sezonu trvale běželo oběhové čerpadlo a spínačky otvíraly a zavíraly čtyřcestný ventil do krajních poloh.
Co s tím?

Napsal: 28 lis 2018, 00:20
od Crifodo
Pokračování a závěr. Komextherm RIT tzv. "druhá verze". Z neznámého důvodu který jsem nepochopil, kvůli spínačkám kde byl špatný zálohovací aku, majitel přizval plynoservisáka. Ten dodal externí termostat v roli programovatelného spínače který použil pro časové spínání Komexthermu, přitom vyštípal některé vodiče a znemožnil funkci trvalého topení dálkově od bytového termostatu. Na tento nedostatek byl povolán jiný servisák, který vrátil mnou opravené spínačky a vyštípal další vodiče z komexthermu, kde chtěl ovládat jen servo ventil přímo kontakty spínače plus bytovým přepínačem paralelně. (...) V opačných polohách přepínačů tak dostával motorek napětí na obě fáze současně. Mezitím během laborování odešla Zenerka -5.4V v obvodu proudových zdrojů pro čidla.
Po zmíněných zásazích a pak vinou zmatečné dokumentace k regulátoru místo dvouhodinové práce, hledání na tři dny.
Komextherm z přelomu epoch je podivuhodný stroj, výrobce nepochopitelně během x verzí měnil popisy a význam svorek na deskách, kromě změn v zapojeních, navíc v dokumentacích je množství chyb a nesouhlasila ani reálná deska vůči schematu obsaženém přímo v tištěném návodu k regulátoru. Zmatečné je i značení svorkovnice na štítku přímo ve skříňce vůči nákresu svorkovice v zapojovacím plánku v návodu, viz obr.
Výrobce vede velmi odvážně na desce spoje 230V pro čerpadlo pár mm od obvodů malého napětí a hlavně, jen zlomek milimetru plošný spoj od pojistky 230V od dosedací plochy úhelníku pospojeného na PE.
Doufám, že tenhle regulátor delší dobu nepotkám.

Napsal: 28 lis 2018, 00:28
od Crifodo
A ještě doplněné schema regulátoru, značení v závorkách odpovídá realitě na exempláři desky kterou jsem léčil. Doplněno zapojení vývodů desky na spínačky a na přepínač vyšší/nižší teplota bytového čidla a hodnoty termistorů z nastavovacího předpisu /díky kaja4).