Stránka 3 z 5

Napsal: 12 čer 2009, 18:31
od Vogon
Ono je to zapojený trochu šalamounsky.

Obrázek

K napětí z trafa T1 se přičítá napětí ze sekundáru výstupního trafa.
Na schématu je označen BLK XFMR LV CT. V UPS je buď tlustý černý a nebo tlustý fialový drázt zapojený hned vedle červeného drátu od baterie.

Napsal: 12 čer 2009, 18:56
od drabek06
Nemůžeš sem upnout celý to PDF ? Z těch dvou malejch výhlodů si nějak nedokážu v hlavě poskládat kde se tam to napětí přičítá . . .

Napsal: 12 čer 2009, 19:15
od Vogon
Jejda to je jenom náhled, omlouvám se.
Tuto je to líp vidět:
http://img37.imageshack.us/img37/7714/500mi.jpg

Napsal: 12 čer 2009, 19:20
od drabek06
Mno já jsem si to otevřel ve velkym už předtim, ale i tak to tam nevidim. Bylo by lepší celý to PDF . . .

Napsal: 12 čer 2009, 19:34
od Vogon
Ono i v servisní dokumentaci není nakreslený všechno. Svorka J3 je jeden konec sekundáru síťového trafa. V provozu na baterie je to primár.
Tento konec je přes F1 a C12 připojen na svorky baterie J2 a J8. Svorka J3 pokračuje na kraj sešitu a je označena jako BATT12V tato svorka je na druhém sešitu uznačena taky BATT12V a je připojena na katodu D2.
Teďko koukám na svoje poznámky ze školení a to dobíjení těchto UPS je řešený jinak.
Ono jim od určitý verze to trafo hořelo a tak ho oddělily od baterie těma dvěma diodama D2 a D18 a zajišťují dobíjení sekundárem výstupního trafa a usměrňují to jedním z koncových FETů v pulsním provozu. Filtrovaný je to kapacitou C12.
To trafo je tam jenom proto aby bylo zajištěný napájení řídících obvodů při chodu na baterie stabilizovaným napětím. Aby nemusely řešit stabilizaci napětí při poklesu napětí baterie tak řeší stabilizaci výstupního napětí při chodu na baterie a což stejně musí a tím stabilním výstupním napětím budí tohle malý tráfko.
Takže všechno zpět a zpátky na stromy.
Omlouvám se za mystifikaci.

Napsal: 12 čer 2009, 19:46
od drabek06
Hmm, das ist grose Gulash :lol: Takže to asi zas vše pěkně zasunu pod pod stůl a prdim na to . . .

Napsal: 12 čer 2009, 20:33
od Vogon
Jako všechno... ony ty UPSky jsou obecně vzato, nejenom od APC, něco jako ruský televize: Co kus to originál.
Pokud chceš schéma najdi si na tý UPSce číslo desky a já ti ho na chvílu někde vystavím. To číslo desky je ve formátu:
640-0213D
REV. 05.
Bejvá to na okraji desky někde vedle T1

Napsal: 12 čer 2009, 20:36
od drabek06
Je to přesně to číslo jak si napsal :wink:

Napsal: 12 čer 2009, 20:39
od Vogon
Já si to myslel.
Máš to tady: http://www.servis-it.com/files
Sou to ty tři PDFka.
Edit: nechám to tam tak dvě hodiny...

Napsal: 12 čer 2009, 20:43
od drabek06
OK, mám to :wink: Za schémata děkuji . . . Teď jsem měřil zda něco teče do toho akumulátoru a kupodivu to je 270mA, takže to asi nějak žije . . .

Napsal: 15 čer 2009, 23:59
od Zmije
zase jsem se k tomu dostal :) Na desce není žádný trimr, LM317 tam není, deska má označení APCC640-0216E 1994 REV 9, kdyby Vogon měl nějaký nápad, jak tomu snížit nabíjecí napětí, byl bych mu moc vděčný.

Napsal: 16 čer 2009, 08:21
od rnbw
A nie je tam ani MC34163?

Napsal: 16 čer 2009, 08:54
od Zmije
rnbw píše:A nie je tam ani MC34163?

Ten tam je, tak přece jen spínaný zdroj.

Napsal: 16 čer 2009, 09:01
od rnbw
Tak sa pozri na schemu na predchadzajucej strane. Ja som pridaval paralelne k R64 odpor okolo 1M.

Napsal: 16 čer 2009, 09:15
od Vogon
Zmije píše:zase jsem se k tomu dostal :) Na desce není žádný trimr, LM317 tam není, deska má označení APCC640-0216E 1994 REV 9, kdyby Vogon měl nějaký nápad, jak tomu snížit nabíjecí napětí, byl bych mu moc vděčný.

Vogon nápad má.
Pošlu ti výřez dobíječe s popisem.
Proč to prosím chceš snižovat?