Stránka 3 z 3
Napsal: 07 bře 2014, 10:57
od fredis
Je to impulzní kond. Dej fotku, ta hodnota se dá snad určit. Ale reaguješ na 2 roky spící téma.

Napsal: 19 bře 2014, 09:05
od Ruzha
Děkuji za pomoc. Vyfotil jsem jak část desky tak i samotný kondenzátor. Kondenzátor je ovšem ohořelý od rezistoru, který byl na něj přilepen. Takže hodnota nelze přečíst. Prosím o hodnotu kondenzátoru. Nyní UPS přepíná cyklicky baterie/síť ikdyž je stále připojená do sítě. Když jsem kondenzátor vyměnil za podobný (alespoň velikostně) tak UPS jela pouze na baterii a nepřepla se na síť. Zřejmě problém bude jen v tomto kondenzátoru. Schéma jsem nenašel, tak prosím o radu. Děkuji
Napsal: 10 dub 2014, 12:58
od dfx
Ruzha: hodnota kondenzátoru
104K
630VMPE
Napsal: 25 zář 2018, 17:09
od krapet
Mr_Dadulka píše:nebyl by prosím přesnější popis co bylo špatný a za co bylo vyměněno? UPS začala dělat úplně to samé.
Chrčí jak cvakající relé, svítí přetížení a nic dalšího se neděje... zkusil bych taky někde nějakou opravu. Díky moc.
Dnes mě zastihlo taky.
ESR testerem jsem oměřil všechny kondenzátory a světe div se, úplně v háji byly ty nejmenší (rozměrově), tedy 22µF/16V.
Vnitřní odpor změřený po vyjmutí se pohyboval mezi 100 Ω a nezměřitelný. Očekávaná hodnota byla v jednotkách Ω.
Po výměně kondenzátorů za nové UPS zase maká.