#31 Příspěvek od milan222 »

E8 píše:ale přípojku nebudeme dělat Wagosvorkama:) já jsem zdědil takovýto nulovací můstek. co teď s tím? napadlo mě to očistit, napatlat pastou a utáhnout

typuji ze to je na obvyklem miste:
chalupa kam se jezdi jednou za dva tejdny, rozvadec na nejvlhci stene ktera je utopena v kopci... tohloe jsem mel taky...
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 20872
Registrován: 25 úno 2008, 00:00
Bydliště: Rychnovsko

#32 Příspěvek od BOBOBO »

Je to názorný příklad , jak hliník nepřipojit . Do této nulovačky podle mne hliník nepatří . Pište si co chcete , ale očko je nejlepší . Ano , hliník teče , ale tím více , čím větší je místní tlak . U očka je velký styk a menší tlak . Jinak kdo píše , že spoj má být pružný , na nulovačce dávám pérovky .
Uživatelský avatar
E8723
Příspěvky: 157
Registrován: 05 zář 2007, 00:00
Bydliště: Olomouc

#33 Příspěvek od E8723 »

Je to na relativně suchém místě u domku. Typuju tak 15 let stará instalace. Ještě jsem někde četl použití dutinek. Používáte je někdo pro Al?
Uživatelský avatar
Roman-W
Příspěvky: 51
Registrován: 29 kvě 2013, 00:00

#34 Příspěvek od Roman-W »

Nedá se použít na wagovky i tohle ?
http://www.gme.cz/elektrovodiva-vazelin ... l-p749-072[url][/url]
Uživatelský avatar
fredis
Příspěvky: 5538
Registrován: 17 lis 2004, 00:00
Bydliště: Třebíčsko

#35 Příspěvek od fredis »

Pro wagovky je jiná a navíc se podívej na datum posledního příspěvku :roll: !
Uživatelský avatar
FERYACT
Příspěvky: 2285
Registrován: 20 dub 2005, 00:00
Bydliště: Krnov

#36 Příspěvek od FERYACT »

V roce 1962 když jsem vstoupil na prkna zvaná elektrotechnická, jsem dělal ze starším kolegou zkoušky různých vaselin pro hliník.Šlo o vodiče asi 8*50.
K dotahování se použil momentový klíč a pod.Proháněli jsme přes spoje proud z homopolárního dynama.Rozdíly úbytků napětí na vzorcích byly nepatrné.