Stránka 3 z 3
Napsal: 01 bře 2011, 23:49
od milan222
E8 píše:ale přípojku nebudeme dělat Wagosvorkama:) já jsem zdědil takovýto nulovací můstek. co teď s tím? napadlo mě to očistit, napatlat pastou a utáhnout
typuji ze to je na obvyklem miste:
chalupa kam se jezdi jednou za dva tejdny, rozvadec na nejvlhci stene ktera je utopena v kopci... tohloe jsem mel taky...
Napsal: 02 bře 2011, 06:05
od BOBOBO
Je to názorný příklad , jak hliník nepřipojit . Do této nulovačky podle mne hliník nepatří . Pište si co chcete , ale očko je nejlepší . Ano , hliník teče , ale tím více , čím větší je místní tlak . U očka je velký styk a menší tlak . Jinak kdo píše , že spoj má být pružný , na nulovačce dávám pérovky .
Napsal: 02 bře 2011, 06:08
od E8723
Je to na relativně suchém místě u domku. Typuju tak 15 let stará instalace. Ještě jsem někde četl použití dutinek. Používáte je někdo pro Al?
Napsal: 26 úno 2015, 15:03
od Roman-W
Napsal: 26 úno 2015, 20:16
od fredis
Pro wagovky je jiná a navíc se podívej na datum posledního příspěvku

!
Napsal: 18 bře 2015, 18:07
od FERYACT
V roce 1962 když jsem vstoupil na prkna zvaná elektrotechnická, jsem dělal ze starším kolegou zkoušky různých vaselin pro hliník.Šlo o vodiče asi 8*50.
K dotahování se použil momentový klíč a pod.Proháněli jsme přes spoje proud z homopolárního dynama.Rozdíly úbytků napětí na vzorcích byly nepatrné.