Stránka 3 z 3

Napsal: 26 čer 2015, 18:48
od Ilem
Při zapnutí to nepadá, mám tam softstart. Až asi po 1 hodině chodu. Pokud se nepletu, jistič by měl podle normy vydržet 1,41 násobek nominálního proudu (nebo je to 1,14, teď si nejsem jist), v každém případě trvale 15A by neměl být problém. Ale je. Myslel jsem, že je to jalovinou, ale možná je vadný jistič. :cry:

Napsal: 26 čer 2015, 21:09
od Ilem
Zeptám se tedy ještě jinak. Budu vypadat jako Lama, ale což. Cívky nikdy nebyly má silná stránka. Takže dotaz: Když změřím proud do trafa naprázdno, dá se předpokládat, že měřím převážně jalový proud trafa (činná složka by měla být v podstatě zanedbatelná)? Pokud je za trafem odporová zátěž, po připojení zátěže by tento jalový proud měl zůstat stejný a zdvihne se činný proud. Uvažuju správně nebo špatně?

Napsal: 26 čer 2015, 21:27
od Ilem
Tak jsem něco našel, ale stejně nejsem moudrý.
"Celkový odebíraný jalový výkon Q je tvořen z jalového výkonu při chodu naprázdno Qo ,
který je asi 1-3,5% jmenovitého výkonu transformátoru a z proměnného jalového výkonu pro pokrytí
rozptylového magnetického toku, který se zvětšuje se čtvercem zatížení transformátoru,
tj. Q = Qo + uK . (I/IN)2. SN ,
kde S N (IN ) je jmen. výkon (proud) transformátoru."

Jenomže nevím, co je uK. Neví to někdo? Díky.

Napsal: 26 čer 2015, 22:17
od Bernard
To uK ve vzorci je tzv. napětí nakrátko, což znamená takový podíl vstupního jmenovitého napětí primáru, při kterém teče zkratovaným sekundárním vinutím právě nominální velikost výstupního proudu. Normálně se uvádí v procentech, třeba 5%, ale ten vzoreček to chce bez procent, tedy 0,05.

Napsal: 26 čer 2015, 23:30
od Ilem
díky, taky mě to mohlo napadnout :oops: většinou se píše s velkým U