Stránka 3 z 3
Napsal: 30 lis 2011, 22:19
od medulin
Na nouzové vypnutí musí být podpěťová vyrážecí cívka:
http://eshop.schrack.cz/jistice-proudov ... bs-be.html
a stop tlačítka s vypínacím kontaktem v sérii. Jo a prý se nesmí ta vyrážecí cívka dávat na chránič, i když dle výrobce ano, ale revizní technik byl proti.
Napsal: 02 pro 2011, 09:31
od Milan_F
Samozřejmě, je to tak. Je to už delší dobu, co jsem se tímhle zabýval, a neuvědomil si, že cívka musí vybavit při ztrátě napětí.

Napsal: 02 pro 2011, 19:36
od milan222
necetl jsem to cele, ale k vybaveni chranice bude uplne stacit zkrat mezi PE a N. a to najdes u kazde zasuvky. ja bych to nechal projit revizi a pak tlacitka dodelal
dalsi reseni je pouzit stykac s pridrznym kontaktem. pri stisku tlacitka se sepne civka, kontakty odpoji ale pomocny kotakt (maji to skoro vsechny stykacde) zajisti trvale napajeni civky. deaktivuje se to tlacitkem ktere rozepne obvod. jistic ktery jisti civku staci "zajistit" v nahozenem stavu. videl jsem takove hezke zavlacky ktere zabrani shozeni jistice.
Napsal: 03 pro 2011, 02:02
od Milan_F
Ty "závlačky" tam jsou kvůli tomu, aby nešel jistič schodit , avšak svoji funkci plní dál. Např jištění spínaček u elektroměru. Jistič má spouš i na boku, kam zapadá ta tyčka, co čouhá civce na boku. Když si rozebereš 3f jistič, zjistíš, že systémy jsou mimo páčky také "spojeny" na bocích těma tyčkama. Takže podepří jistič klackem je úplně k ničemu.

Napsal: 03 pro 2011, 11:39
od Bernard
milan222 píše:... k vybaveni chranice bude uplne stacit zkrat mezi PE a N. .....
Mimo případy, kdy nejsou fáze vůbec zatížené (nebo jsou, ale přesně symetricky).
Napsal: 04 pro 2011, 22:27
od milan222
ja to tak myslel... aby ten jistic nesel shodit
Napsal: 05 pro 2011, 11:22
od Milan_F
Tak sem to blbě pochopil. Sorry.