Stránka 3 z 3

Napsal: 20 lis 2012, 09:39
od Andrea
Jestli počítám dobře, tak na odpaření 1l vody za hodinu potřebuješ zhruba 630W příkon + něco na pokrytí tepelných ztrát.

Napsal: 20 lis 2012, 16:45
od tadytomas
jj, už jsem se k tomu taky dopočítal..

Proto by byly lepší ty 4 tělesa. Jak by šlo vyřešit připojení 4 těles na 3 fáze? Zatížit jednu víc?

dík

Napsal: 20 lis 2012, 22:08
od kbulda
To N bude asi potřeba na napájení té regulace.
Proč nedáš těch těles třeba 6 kusů po 680 W ?
Měl by jsi pak výkon 4,08 kW a SSR relé i síť by byla symetricky zatížená.

Napsal: 21 lis 2012, 08:15
od frantajetel11
No dyť píše, že šest těles se mu tam nevejde :lol:
Čtyři tam klidně můžeš dát, to že bude jedna fáze víc zatížená zase takovej průser není :wink:

Napsal: 22 lis 2012, 00:35
od Jenda_KL
tadytomas píše:Jak by šlo vyřešit připojení 4 těles na 3 fáze?
vzít je na 400V a dvě holt budou paralelně.