Stránka 3 z 3
Napsal: 06 dub 2014, 21:34
od Fredy00
Díky, zejtra se na to mrknu.
Napsal: 10 dub 2014, 18:45
od Fredy00
No, prostuduju si to... to ses naučil sám, anebo od někoho (z něčeho) ? A k čemu je tam ten příznak "M2"?
Napsal: 10 dub 2014, 20:53
od miror
Nie je tam len M2 ale aj M1, niektore bloky sa nedaju priamo spojit ale len cez tieto priznaky,ak sa chces naucit nieco viac pozri sem ja som tiez odtial vela cerpal:
https://www.automation.siemens.com/WW/forum/guests/Conference.aspx?SortField=LastPostDate&SortOrder=Descending&ForumID=40&Language=en
Napsal: 18 dub 2014, 20:48
od Fredy00
Jakto že tyto bloky, spuštěné ve stejný okamžik, počítají s 9ti vteřinovým rozdílem?
Napsal: 18 dub 2014, 22:03
od miror
Rozdiel je 0,09s nie 9s
Napsal: 18 dub 2014, 23:43
od Fredy00
OK, ale čím jsi ho nadefinoval?
Napsal: 19 dub 2014, 09:27
od miror
Ja som to nedefinval,to je tvoje povodne zapojenie s tym som nic nerobil.Ale ak ta len zaujima preco tam je ten rozdiel tak je to preto ze B019 je spustany zostupnou hranou takze pokial je na B018 signal B019 je blokovany no a to je prave tych 0,09s skus zmenit cas na B018 napr. na 13s a uvidis lepsie ako vznika ten rozdiel.