Stránka 3 z 4

Napsal: 05 led 2015, 09:37
od BOBOBO
Snížit ho můžeš reálně jen tím , že tam nebudeš bydlet .

Napsal: 05 led 2015, 10:56
od Jimmi2
Já bych se vrátil k tématu:
V tom rámu nemá co kondenzovat. Z té vnější části s odtokovým otvorem případná vlhkost musí vytéct (a ta se tam dostane jen zvenku). V té části vnitřní už má být rám zateplený a nemělo by tam nic kondenzovat.
Takže - špatná instalace. Pod rámem okna proniká chladný vzduch (nebo obecně chlad) zvenku a i normální běžná vlhkost zde kondenzuje.

Napsal: 05 led 2015, 11:16
od Ralph
Tak k těm oknům odpovídám mám tam tři těsnění,v rámu je středové těsnění.Skla se nerosí asi tak jak píše kolega výše,tím,že mám trojsklo a rámečky swispacer- nejsou kovové,chtěl jsem zkrátka kvalitní okna,jelikož je to na delší dobu a nerad bych to za chvíli měnil znova.Co se týče montáže nevím zda opravdu to mohla firma špatně namontovat a pod rám se dostává chlad a kondenzuje to.To nějak nezjistím sám,zda se jedná o špatnou montáž.Takový odborník sám nejsem,třebas u rodičů tam se měnily okna cca 7 let zpátky a venkovní parapety jim namontovali směrem k oknu takže vždy když prší tak jim prosákavají zdi.Také nemají žádne parozábrany ani apolišty.Trochu jsem četl před vybíranou firmou,tak jsem vyžadoval kotvení rámu na pásky,žádné turbošrouby a vnitřní parozábranu.Venkoví parozábranu bohužel nemám,jelikož zvenčí je polystyrén,zateplená fasáda tudíž ji nemohli zvenčí dát.

Napsal: 05 led 2015, 11:29
od BOBOBO
To jsou zase věci . Je základ , že parozábranu můžeš mít jen jednu . Vždy se musí mít případná vniklá vlhkost dostat někudy ven a ne zůstat uzavřená . Ale jsme zase v tom , ty potřebuješ dostat vlhkost VEN a je nakonec jedno kudy . Když všechny cesty uzavřeš co má chudák voda tedy dělat ? jedině , že by jsi ji měnil v měsíční svit . Na okna máš záruku . Pokud to zkondenzované množství nebude vadit funkčnosti okna , tak si to nedrápej . Nevím , proč sem furt valíš turbošrouby . No doufej , že až někde v okolí bude mít letectvo , třeba i NATA na Rusko , cvičení a párkrát překoná zvukovou bariéru , aby ti okna nevypadla . Voda plastu nevadí , naopak věšinou prospívá .

Napsal: 05 led 2015, 11:35
od Ralph
Tak třeba zde je ukázka montáž oken,kde dávají vnitřní i venkovní parozábranu https://www.youtube.com/watch?v=dB1-GF05MP8

Napsal: 05 led 2015, 11:37
od BOBOBO
Lidi robí různé kraviny , vem rozum do hrsti .

Napsal: 05 led 2015, 11:37
od Jimmi2
Proč pořád řešíte vlhkost......?
Ideálně suchý vzduch neexistuje. Problém je jen v tom, že vlhkost kondenzuje ve studenějším místě. A to už by v té vnitřní části rámu být nemělo.
Uchycení na pásky mám také; je to zřejmě lepší (logicky pracnější), než turbošrouby. Umožňují též okno pořádně nastavit do správné polohy. Pak se stejně dává pod rám nízkoexpanzní pěna, která by měla tepelně izolovat dostatečně.
Jedině zvenku sundat parapet a podívat se, co je pod rámem a jestli tam není mezera.

Napsal: 05 led 2015, 11:58
od kejki
K té teorii chladného vzduchu a jeho kondenzace - kondenzuje vlhkost z vnitřního teplého na chladném povrchu. A ten se může ochladit i vedením. Záleží na detailu provedení, jestli je tam parapetní mezikus, distanční podložky a pěna, nebo něco jiného.
Relativní vlhkost doma lze výměnou vzduchu snížit dost podstatně.

Napsal: 05 led 2015, 12:00
od BOBOBO
Velmi postatně ji sníží netěsná okna=mikroventilace .

Napsal: 05 led 2015, 22:13
od kejki
Větrat se má krátce a účinně, určitě je lepší vyměnit vzduch bez prochladnutí stěn, než mít nohy v průvanu.
A původně jsi napsal, že se má vystěhovat. To budou vtípky jako ty soc. jistoty...

Napsal: 05 led 2015, 22:41
od p32
BOBOBO píše:Velmi postatně ji sníží netěsná okna=mikroventilace .
U plastových ani náhodou.

Napsal: 05 led 2015, 22:42
od BOBOBO
To , že se má vystěhovat jsou tvá slova . Narozdíl od jistot , kterých jsme si plně všichni užívali . Ke spokojenosti skoro 15 milionů ...

Napsal: 09 dub 2015, 23:21
od Ralph
Obracím se opět s dalšími problémy plastových okne od Slovaktualu.Jak jsme se bavili,že je důležité větrat tak jsem to dodržoval ale nyní dochází k tomu,že v rámu se objevuje plísen,stále se v ramech drží voda a když okno otevřu je jedno v které místnosti,tak z okenního křídla mi vytéká voda na koberec a je to docela kaluž vody.V každém křídle když se zespod podívám je podélná dírka a když okno otevřu tak z něj začne vykapávat voda.Podotýkám,že v okenním rámu mám odkapavací otvory čisté.Při zavřeném okně teče voda do rámu ale když otevřu okno musím na zem dat nejprve na zem hadr at mi voda nezmočí celý koberec.Přikládám fotky oken jak vypadají po 7 měsících od montáže.http://setti.rajce.idnes.cz/Okna_Slovaktual

Napsal: 10 dub 2015, 06:49
od p32
To je prostě na reklamaci. Měli by to vyčistit a dát správné tesnění. To nebude jen špatně seřízené, ale to těsnění bude unavené (staré).

Napsal: 10 dub 2015, 06:55
od BOBOBO
Nebo i konstrukčka .... V horším případě .