Stránka 3 z 3
Napsal: 11 črc 2015, 08:01
od Olchor
Záleží na požadovaném zvlnění, orientačně 1000 - 3000µF/A
Napsal: 11 črc 2015, 10:04
od bobob
a ještě mne napadla jedna věc - mám usměrňovací diody na max. proud 60A, ale psali jste, že transformátor se umí krátkodobě přetížit a dodat i vyšší proud než je "na štítku" - to by už byl asi problém. jak se tedy volí diody v tomhle směru?
Napsal: 12 črc 2015, 00:31
od PavelFF
Volí se tak, aby se nepřetěžovaly. V případě, že není k dispozici dost silný typ pro určitý proud, zapojuje se jich víc paralelně.
Napsal: 12 črc 2015, 08:52
od bobob
v gm jsem našel (když pominu jeden typ na 93A za cenu z jiného světa) diodu na 85A, což by mohlo stačit, protože tak vysoko odběr proudu už nepoleze.
ještě asi poslední dotaz - ke kondenzátorům - když vezmu cca 2mF na 1A proudu, tak se dostanu na 100mF - to jsou 3 elektrolyty po 33mF, které jsem našel v kšeftu - nebude to dělat nějakou neplechu při nabíjení, resp. při zapnutí zdroje? transformátor, který chci použít má k sobě i softstart modul (od metronix).
Napsal: 12 črc 2015, 11:21
od gepard
Zdárec,
díky té velké kapacitě bude při zapnutí docházet k velkým proudovým rázům. Takže určitě softstart použij (jinak vyhazuješ jističe ..). Pokud myslíš tento ... tak klidně.
Napsal: 12 črc 2015, 13:11
od bobob
ano, vypadá stejně. byla to prý stavebnice od zmíněné firmy.
Napsal: 12 črc 2015, 21:55
od bobob
tak diody pro usměrnění, které jsem měl v plánu, jsem nenašel, takže budu muset pořídit - koukal jsem na běžné usměňovací můstky, které se dělají cca do 50A, ale předpokládám, že se dají použít 2 paralelně pro dosažení max. proudu 100A?
viz třeba zde
http://www.gme.cz/diodovy-mustek-b250c50000-p227-010
píšou úbytek napětí 1,1V, aĺe nevím, jak je to bráno - jestli celkový na můstek nebo jen "jednou diodou"? projeví se více spojených můstků na výstupním ss napětí? a také by mne zajímalo, zda ty tenké nožky na fastony jsou schopny zvládnout vůbec těch 50A?
případně nějaký problém se spojením můstků?
plus mne napadl ještě detail ohledně možného kolísání vstupního napětí, které pokud si pamatuji dobře, může kolísat až +/- 10% - jak se to řeší, aby nebyl problém na sekundární části a nepřešvihl jsem max. povolené napětí spotřebiče?
díky za pomoc
Napsal: 12 črc 2015, 23:36
od gepard
Nevím, o jakých diodách se zmiňuješ (na proud 60A) - neuvádíš konkrétní typ (EDIT: aha, již je nemáš, tak nic ...). Každopádně na usm. 50A kostky bych moc nevsázel. Nevěřím jim ani "otvor mezi fastony". Samotný 1 usm. bych použil na max. 25A, stejnak bych měl ještě obavy ... a paralelní zapojení? Nevím, nezkoušel jsem. Možná někdo jiný podá info. Jinak ten udaný úbytek by měl být celkový - tedy 2 diod dohromady (počítal bych spíše do 1V/diodu); tu kostku pak při ztrátovým výkonu již cca 50 W těžko uchladíš.
Pro tvůj účel bych doporučil
toto, je to ideální, včetně chladiče. Další variantou by mohly být diody v bloku - viz.
toto.
Při zvýšení napětí na primáru o 10% dojde zákonitě i ke zvýšení napětí na sekundáru o 10% (dáno transformačním poměrem, které se nemění). Je tedy zapotřebí s tím počítat již při návrhu! Pokud jsi udával parametry sekundáru toroidu 13VAC/50A - při U primáru 230VAC, pak by jsi mohl mít (při tom zvýšení U o 10%) na výstupu 14,3VAC/50A ...tedy po usměrnění zhruba něco kolem 19VDC (a to při udané zátěži!)!! Což je dost pro tvůj účel. Šlo by z toho trafa odmotat pár závitů? 10VAC bez zátěže by mohlo být to pravé ořechové (bez zatížení ≈ 13,6VDC, při zatížení 50A ≈ 12,8VDC, při 10% nárustu ≈ 14,9VDC bez zátěže, při zatížení 50A ≈ 14,1VDC)...