Stránka 3 z 3

Napsal: 08 lis 2015, 21:28
od TAKJAN
MTP jsem si dělal (viz MERLIN) a funguje to. Přesnost sice tak 5%, ale to mi nevadí. A po rozpojení origo traf se fakt indukují kV, viděl jsem od toho vyhořelý rozvaděč. Jeden pól spojen se zemí, na druhém tolik, že se prorazil nepřímý A-metr, začal hořet a od něj vnitřek rozvaděče.

Napsal: 08 lis 2015, 22:35
od workhard
Na snímání proudu do motoru od vrat jsem si namotal tráfko, co při primárním proudu 0,8A dává do 18kΩ cca 2V. Feritové jádro 20x20mm. Při připojování primáru jsem párkrát škrtnul a multimetr na sekundáru udělal pápá :cry: na odpor se totiž zapomnělo.

Napsal: 09 lis 2015, 00:39
od danhard
workhard píše:Na snímání proudu do motoru od vrat jsem si namotal tráfko, co při primárním proudu 0,8A dává do 18kΩ cca 2V. Feritové jádro 20x20mm. Při připojování primáru jsem párkrát škrtnul a multimetr na sekundáru udělal pápá :cry: na odpor se totiž zapomnělo.

0,8A * 18kΩ / 2V = 7200 závitů, to není měřicí trafo proudu, ale zapalovací cívka :D
Jednoprůchodový proudový trafo 50/5A má na sekundáru 10 závitů ! a podobný jádro. To je trochu rozdíl, ne ?
http://www.voltmetr.cz/meridla/merici-t ... -tr-1.html

Napsal: 09 lis 2015, 07:16
od radioelectrum
Vzhledem k tomu že ten měřák je malý do panelu tak ten vnitřní bočník není na nějakou mnoha watovou zátěž, tak na těch 5A na maximální "výchylku ručičky" bude třeba napětí pouze stovek mV, až několika V, takže řešit na výstupu vysoké napětí nebude třeba.
To že měřící trafo nesmí být naprázdno, je pro mne novinkou kterou budu samozřejmě respektovat.

Když budu chtít měřit příkon zařízení na 230V řekněme do 200W jaké měřící trafo s jakým převodovým poměrem mi tedy doporučujete ?

Na fotce jsou ty bočníky, že by byli 0,015R se mi nezdá, to je opravdu málo to je 15R ? Pokud to nebude nezbytně nutné tak nechci zasahovat do vnitřku a měnit bočníky.



Jde mi spíše o možnost měřit přesně třeba na desetinu W než měřit kolik žere svářečka či cirgula.

Napsal: 09 lis 2015, 07:48
od danhard
Ano, jsou to bočníky 0,015R a základní rozsah 5A.
Pro jednofázové měření by bylo možné zařadit bočník přímo do nulového vodiče (samozřejmě nepředpisově).
Jinak bych šel do nějakého malého proudového trafa 40-60A a převodní poměr bych upravil počtem průvleků.
U těch malých traf je zapotřebí dodržet odpor vedení k bočníku do cca 100mR.
Pokud by jsi chtěl jednofázově větší citlivost, tak buď změnit ten snímací odpor na 0,15R, nebo měřící trafo 10:1, to by jsi si ale musel udělat sám, třeba úpravou nějakého toho hotového trafa.
Na nastavení citlivosti tam ale takový poměr není, takže digitálně by ti to ukazovalo 10x proudu a výkonu jako pro 5A rozsah.

Napsal: 09 lis 2015, 19:47
od TAKJAN
10 závitů? To jsi osobně viděl? Všechny trafa, které jsem měl rozdělaný, měli stovky závitů na sec..

Napsal: 10 lis 2015, 04:07
od danhard
Nebylo by od věci se trochu seznámit s teorií, jak funguje transformátor :D

Napsal: 10 lis 2015, 10:20
od TAKJAN
Jenže MTP je takový hodně divný trafo a v podstatě o teorii jsem moc nenašel

Napsal: 10 lis 2015, 10:50
od danhard
Divný, nedivný, ale je to pořád trafo :)
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace ... e_id=26561

Napsal: 10 lis 2015, 11:41
od Achab
TAKJAN píše:Všechny trafa, které jsem měl rozdělaný, měli stovky závitů na sec..
Může být - záleží na převodvém poměru:

p = N₁ / N₂ = I₂ / I₁

V trafu s velkým primárním proudem ty stovky klidně vyjdou. Menší sekundární proud taky počet závitů zvýší. Například uváděný MTP 50/5A se sekundárem 10 závitů by v provedení 50/1A měl 50 závitů apod. Převodový poměr se mám dojem současně značí "K".