Napsal: 22 led 2016, 15:08
od p32
To jako že ten ráz zpomalí a na druhé straně bude stejný ráz, ale až za chvilku? Napiš raději, o co jde. Pokud bude na druhé straně ss napětí, tak to řeší stabilizátor.

Napsal: 22 led 2016, 18:16
od mtajovsky
Oddělovací trafo může utlumit vysoko/středofrekvenční složku poruch, jako jsou různé lupance při vypínání motorů a podobně. Při malé kapacitě mezi vinutími to nepřenese.

Napsal: 22 led 2016, 18:36
od Sendyx
To je využití nedokonalostí trasformátoru, rozptylových indukčností vinutí.

Napsal: 22 led 2016, 20:55
od Habesan
Jak píše mtajovsky, trochu to pomůže, ale je chybou myslet si, že pokud do trafa pustím obdélník nebo trojúhelník, že vyleze jen sinusioda.

Napsal: 24 led 2016, 21:19
od mtajovsky
Na detailní rozbor si nedělám nárok. Hlavní rozdíl je IMHO ten, že při zapojení celého trafa i se zátěží na napětí bude navíc přechodový děj zapínání trafa. Celý náběh zátěží do ustáleného stavu bude delší, ovšem v případě motoru nepodstatně, protože předpokládám daleko delší náběh motoru než trafa. Je, myslím, celkem nepodstatné, jestli trafo pracuje blízko jmenovitého výkonu nebo ne. Co se týče vlivu na napájecí síť, tak samozřejmě připojení trafa i se zátěží, jako je motor, způsobí větší proudový náraz, než postupné připojení trafa a pak motoru.