Napsal: 09 říj 2016, 00:14
ještě se vrátím k tý tepelný pojistce. Některý mají tlačítko k nohození zpět, některý se daly nahodit tím, že se povytáhlo to táhlo u tý snímací sondy z bimetalem (nevím, jak je to přípustná operace). Protože je ta tepelná pojistka z bakelitu a bakelit má tu nepříjemnou vlastnost, že díky vlhkosti se probijí mezi sebou i kontakty 2 cm od sebe při síťovém napětí - vypálí se tam uhlíkový cestičky docela hluboko do povrchu. Pojistka je dvoupólový vypínač. "Natažená" má dva seplý kontakty, který lze rozpoznat šlusmetrem. Pokud chceš poznat, zda nemá ty kontakty mezi sebou probitý, připoj ji na síťové napětí přes žárovkuJe jedno, kterou stranu použiješ, jestli vstup, nebo výstup. Pokud se Ti žárovka rozsvítí, vyměnit za jiný kus.
Stále není jasný, v jakým "poměru" je tazatel k tomu místu, které brzy přestane užívat. Ovšem je to celkem jedno - pokud nastane škodná událost - nemalujme hned čerta na zeď a nestrašme výbuchem, ale i prosté proděravění pláště spojené z únikem horké vody není taky příjemná situace. Tak se může stát, že pojišťovna může dělat opičky kvůli nevyhovujícímu stavu bojleru. Pokud ten byt prodáváte, a ten bojler po tejdnu "pukne", budou se na vás hojit, pokud vyloženě neprodáte byt z NEFUNKČNÍM bojlerem, na který písemně upozorníte a zamezíte jeho použití bezpečným odpojením přívodu el. energie a nejlépe i uzavřením vody. Když má někdo na byt, tak ho investice do nového ohřívače snad nezrujnuje.