Stránka 3 z 3
Napsal: 23 srp 2017, 16:12
od milavla
Cvaknutí mi vůbec nevadí, vadí mi brum na 50Hz, kterýho ten starý V25E produkoval teda požehnaně
Napsal: 23 srp 2017, 17:19
od Achab
Stykač V25 v bezvadném stavu by taky měl být za provozu poměrně tichý, brum 50Hz je obvykle slyšet jenom zblízka. Někdy ho zesiluje mechanická rezonance konstrukce rozvaděče nebo desky, případně je více slyšet přes zeslabenou zeď výklenku.
Vadný nebo znečištěný V25 dokáže dělat randál že to vzbudí celý panelák. Některé starší typy stejně (např K16, VK apod). Pokud není stykač s otevřenou konstrukcí na desce pod krytem, případně do něj padá smetí z neomítnutého výklenku, může se znečištění projevit hlukem velmi brzo.
Napsal: 24 srp 2017, 16:46
od milavla
Je možný, že se tam dostaly nějaký nečistoty a taky už byl dost rezavej.
Dobře takže jaký klasický stykač doporučujete s ohledem na tichý provoz co třeba ABB ESB dobrá volba?
Napsal: 24 srp 2017, 20:03
od Achab
Stykače ABB jsem moc nemontoval, ale patří mezi známé značky, tak se domnívám že by mohly vyhovět. Často se doporučuje třeba Hager nebo Schrack. Z hlediska spolehlivosti a dlouhodobé bezhlučnosti si netroufám doporučit nějaký konkrétní typ.
Vyrábí se i stykače pro tichý chod, zajištěný buď konstrukčním uspořádáním, nebo DC cívkou a vnitřním usměrňovačem. Tyto se projevují pouze cvaknutím pří sepnutí. Má je v nabídce i ABB (s DC cívkou např. ty ESB od typu 24) a řada dalších firem.
Napsal: 25 srp 2017, 12:26
od milavla
Achab dík za info to jsem netušil, že se dělají stykače i s usměrňovačem a DC cívkou na to se zaměřím.