Napsal: 21 srp 2017, 15:15
od Achab
A dokud nebyly dostupné proudové chrániče, dávaly se napěťové - ochranný vodič tak byl oddělen od zavlečeného napětí. V okolí je napěťový chránič skoro v každém starším baráku. Mimo domy s vodárnou - zde je komplikace s překlenutím vypínací cívky, takže do rekonstrukce (případně dodnes) muselo zůstat zemnění. Dokonce ještě fungují instalace, kde zemniče dávno uhnily a ochrana není žádná.
Napsal: 21 srp 2017, 15:23
od ZdenekHQ
Na druhou stranu je ta vodárna snad nejspolehlivější zem, jakou znám. Pokud je to teda kovová trubka a ve studni je voda...
I když podle norem to není.
Napsal: 21 srp 2017, 16:23
od Achab
Právě studna a různé zazděné trubky jsou kolikrát jediné, i když pro TT většinou nevyhovující uzemnění. Vadaska proti tomu ukazuje, ale bez bližšího ověření často není jasné, jestli proud jde přes původní zemnič, nebo ty trubky. Pro vypnutí pojistky nemusí být zemní odpor dostatečně nízký, ale v případě poruchy to může aspoň částečně snížit dotykové napětí.