Stránka 3 z 8
Napsal: 21 lis 2018, 17:46
od Sadra17
vyloženě schéma jako je v knížkách asi ne, ale můžu nakreslit odkud a kam vedou vodiče /nafotit zapojení těch dílů

Napsal: 21 lis 2018, 19:24
od danhard
Staci vzit voltmetr a jit po dratu, co ta pojistka ?
Napsal: 21 lis 2018, 19:29
od samec
Tak už môže byť chyba len v diódach, alebo v nejakom spoji. Napríklad opálené kontakty alebo uvoľnené skrutky v stýkači od toho hlučného cvakania. Čo za nešťastie je na svorkách 2 a 4? Je na svorkách 1 a 3 napätie keď je stýkač zopnutý?
Napsal: 21 lis 2018, 19:29
od Sadra17
pojistka je zdravá, zkusil jsem jí i propípnout

Napsal: 21 lis 2018, 19:31
od Sadra17
samec píše:Tak už môže byť chyba len v diódach, alebo v nejakom spoji. Napríklad opálené kontakty alebo uvoľnené skrutky v stýkači od toho hlučného cvakania. Čo za nešťastie je na svorkách 2 a 4? Je na svorkách 1 a 3 napätie keď je stýkač zopnutý?
myslíš mezi 1 a 3 ? tam nejni nic 2 a 4 je zalitý nějakým sajrajtem
https://postimg.cc/k2Dtyp94
https://postimg.cc/6Ty3gGgj
https://postimg.cc/fkTWX0MW
pak ještě vypínač
https://postimg.cc/PCLQqxC2 mezi výstupama naměřim jen 110V střídavých, je to dobře ?
Napsal: 21 lis 2018, 21:07
od samec
110V nie je dobré. Pred vypínačom, resp. v zásuvke je koľko?
Napsal: 21 lis 2018, 21:20
od VASEK_W
Sandra 17: takhle se s tebou nikdo nedohodne
Ten "bordel" mezi svorkami 2 a 4 je tam proto, protože se vylomil oddělovací můstek mezi fázovými přívodními svorkami kontaktů a hrozí velké nebezpečí zkratu, tak to někdo asi něčím izolačním "zamazal".
Už výše jsem psal toto:
Je potřeba zkontrolovat jestli spíná (cvaká) při spínání spínače na pistoli a jestli se objeví střídavé napětí na primární straně a následně na sekundární straně (to v případě, že nemá "upálený" nějaký kontakt) velkého transformátoru pro svařovací proud. Z toho bych vyšel podle udané závady, že nejde svařovací proud ...
Dále by byla na pořadu kontrola výkonového usměrňovače a dalších komponent zařazených v cestě tomu svařovacímu proudu až do pistole ...
Čili ještě jednou: je potřeba změřit střídavé napětí na primáru svařovacího trafa po sepnutí toho velkého stykače, kde musí být podle toho jestli je to trafo jednofázové, nebo dvoufázové, nebo třífázové patřičné napětí, pak to samé na sekundárním vinutí, nebo sekundárních vinutích !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bez toho se dále nepohneš. Pokud toto nezvládneš, tak si zavolej elektrikáře, nebo to dopadne špatně.
Až se to dozvíme, tak můžeme pokračovat. Vidím to na nejspíše upálený kontakt v tom stykači, ale to už jsem psal i výše
Vašek
Napsal: 21 lis 2018, 21:33
od Sadra17
samec píše:110V nie je dobré. Pred vypínačom, resp. v zásuvke je koľko?
zásuvka je klasická stará bakelit kus kabelu a spoj s 32A plastem, klasicky čtyřkolíky - do svářečky jdou tři dráty
multimetr je čína takže nevím jak moc můžu těm hodnotám věřit
ps: větráky jsou stavěný na 115V

na fotce vypínače jsou zapojené bílou dvoulinkou
Napsal: 21 lis 2018, 21:36
od Sadra17
k vyloučení stykače můžu tedy propojit 1-2 a 3-4 ? tim bych dosáhnul jakoby sepnutí silové části ?
Napsal: 21 lis 2018, 22:36
od VASEK_W
A co vývody 5-6, tam vedou také nějaké dráty, jestli dobře vidím ?
Proklemovat je sice můžeš, ale vznikne Ti "pakárna" u vývodů 2 a 4 s tím zalitím. Budeš muset najít nějaké jiné konce těch vodičů tam připojených a nasvorkovat ty klemy až odsud. Na to zalití bych raději zatím nesahal, pokud to nebude nutné.
Vašek
Napsal: 22 lis 2018, 01:07
od samec
Chýba ti jedna fáza. Vetráky, stýkač aj posun drôtu sú napojené medzi jednu fázu a zem (PEN), náhodou z tej, ktorá ide. Zváracie trafo je napájané medzi dvoma fázami, z ktorých jedna nejde. Možno je niekde prelomený kábel, možno vytrhnutý z kontaktu v zástrčke. A možno je niekde v dome vypálená poistka.
Napsal: 22 lis 2018, 08:07
od Sadra17
VASEK_W píše:A co vývody 5-6, tam vedou také nějaké dráty, jestli dobře vidím ?
Proklemovat je sice můžeš, ale vznikne Ti "pakárna" u vývodů 2 a 4 s tím zalitím. Budeš muset najít nějaké jiné konce těch vodičů tam připojených a nasvorkovat ty klemy až odsud. Na to zalití bych raději zatím nesahal, pokud to nebude nutné.
Vašek
ty 5-6 vedou k desce posuvu, tam problém nejni to funguje,
nejde silová část

Napsal: 22 lis 2018, 08:23
od Sadra17
samec píše:Chýba ti jedna fáza. Vetráky, stýkač aj posun drôtu sú napojené medzi jednu fázu a zem (PEN), náhodou z tej, ktorá ide. Zváracie trafo je napájané medzi dvoma fázami, z ktorých jedna nejde. Možno je niekde prelomený kábel, možno vytrhnutý z kontaktu v zástrčke. A možno je niekde v dome vypálená poistka.
mezi fázemi má být 400V a mezi fází a zemí 230V ? rozvod k téhle zásuvce je v hliníku

možná bude problém tam, pojistky už v domě nejsou jen jističe
Napsal: 22 lis 2018, 14:40
od Sadra17
záhada objasněna, po přemostění stykače to funguje
ted ještě najít náhradu za danfoss c10
https://postimg.cc/dhnhTzxD
Napsal: 22 lis 2018, 16:06
od Sadra17
3 (originál je 4 ale stačí 3) polový stykač spínaný 24V říkám to správně