Stránka 3 z 3
Napsal: 11 bře 2019, 20:14
od Achab
Z-R230/SS a Ex9CH20 jsou aspoň podle názvu instalační relé s AC ovládáním. ESB20N a ESC225S jsou stykače se sníženou hlučností, DC cívka s usměrňovačem. Zatížené by byly pouze na 44 nebo 35%.
Napsal: 15 črc 2019, 17:39
od Achab
Nakonec jsem zvolil Hager ESC225S. Uváděný údaj elektrické životnosti 30 000 cyklů platí pro plné zatížení 25A / AC1. Při zatížení 1-2kW by měl vydržet nad 200 000 cyklů.
V poznámce je údaj 200 000 při 5A (1,15kW) / AC7a, což je nepatrně induktivní zátěž. Tabulka pro čistě činnou zátěž AC1 (cosφ 0,95-1) pro tento výkon udává životnost nad 500 000 cyklů, čemuž ovšem moc nevěřím.
Napsal: 15 črc 2019, 18:51
od Celeron
Ke stykačům do odporový zátěže. V letech 1993-1998 jsme v fy Kekert Přelouč (bývalá Tesla magneťáky) nainstalovali v elektrických sálavých panelech Ecosun skoro 1,5 MW topení. Vše je spínaný stykačema, tenkrát EP1C Písek. Panely jedou do třífázový hvězdy s nezapojeným středem. Při hodně rozdílný požadovaný a skutečný teplotě jedou na tři fáze, pokud se teploty přiblíží, středová fáze sálavýho panelu se vypíná a jede se na nižší teplotu. Takže ten stykač střední fáze se nacvaká docela dost. Stykače to jsou od 16 do 120A, dimenzování je na cca 70%. Za celou dobu nikdy žadnej neodešel a to tam cvakaj čtvrt století. Ale jsou montovaný na DIN liště s mezerama cca 20 mm a plecháčoj poli 800 x 2000mm je dobrý chlazení prouděním.
Ale byly problémy, první hala byla osazená Modřanskejma stykačema a ty se upekly během dvou let, většinou se přehřály a zdeformovaly cívky.
Při stavbě nový haly se tam vloudil dodavatel z Německa a na stejnej systém regulace nacpal modulový 40A stykače Benedikt & Jager a vše osadil do plastových modulových skříní. Vydrželo to rok protože podle pyrometru měly stykače skoro 100 stupňů. Skončilo to roztavenejma maskama, předělávkou na nucený chlazení ventilátorem.
Napsal: 15 črc 2019, 19:56
od Achab
Rozvodnice je plastová Eaton KLV, dimenzovaná na tepelnou ztrátu při maximálním zatížení přístrojů s rezervou přes 25%. Reálné zatížení bude ≤ 35-50% jmenovitých hodnot, takže k přehřívání by nemělo dojít. Mezi stykače dám distanční díly 0,5 modulu průchozí pro vzduch.
Napsal: 07 srp 2019, 11:13
od sinclair
Co ministykače Allen&Bradley, bývalé švýcarské Sprecher&Schuh.
Typ CA4-9 má opravdu úžasnou životnost a je hodně tichý, sepne 4kVA v AC3, nebo 7,5kW v AC1. Blok pom. kontaktů jdou nacvaknout.
Ještě se dělal i CS4-9, vedený jako pomocný stykač/relé a uměl asi tak polovinu toho, co CA4-9. Měl víc pom. kontaktů v základu a šel nacvaknout další blok.
Oba minitypy se dělaly jak AC, tak DC a pro všemožná napětí.
Ale nevím, kdo je teď prodává, jestli vůbec. Protože byly skvělé, nebyly levné.
Zažil jsem ten přechod komplet celého sortimentu Sprechera pod AB a nezhoršilo se to, fakticky jen zmizela sprecherovská oranžová barva.
Měli u Sprechera i vynikající otočné minipřepínače.
Napsal: 12 zář 2019, 15:08
od Achab
Jeden konvektor jsem musel vyměnit za Ecoflex TAC. U těchto je možnost vypínání napětím +115V na pilotním vodiči, přes kontakt NC nadřazeného termostatu. Pro všechny konvektory by pak stačil jeden kvalitní blokovací stykač.
Na fotce rozvaděč před dokončením.