Stránka 3 z 3
Napsal: 11 srp 2019, 14:20
od Achab
Vodiče PEN se dooznačují modrou pouze u společných sběrnic PEN / PE. Smysl je odlišení od vodičů PE, nezatížených pracovním proudem. Na samostatné sběrnici PEN mají všechny vodiče stejnou funkci, stačí základní zeleno-žlutá.
Napsal: 11 srp 2019, 14:41
od p32
Možná jsem to asi špatně pochopil. Takže propojení můstku PEN a PE pomocí žlutozeleného drátu (6 mm2) bude bez té modré ozdoby? Budou od sebe tak 4-5 cm.
Napsal: 11 srp 2019, 14:56
od Achab
Samotná zeleno-žlutá - propojka je na můstek s nezatíženými ochrannými vodiči.
Napsal: 11 srp 2019, 14:59
od Balt76
Celeron píše:sinclair píše: Kus žlutozeleného drátu a přesně do půlky přetažený modrou smršťovkou.
To je zajímavý, nám na padesátce tvrdili, že žlutozelenej se nikdy, nikde a v žádným případě nesmí přeznačovat na jinou barvu. Už jsem zapoměl podle který normy. A říkal to mistr Petrovický, šéf východočeskýho IBP. Kdo ho znáte, tak zajisté víte, že přes jeho tvrzení vlak nejede.

A s tím průměrem si matně pamatuju, že může být o stupeň menší průřez než přívodní PEN ale mimimálně 4 mm2. Doufám, že se toho moc nezměnilo.

Nám kdysi ing. Preiss z IBP vyprávěl, že při revizi tý hokejový haly pro MS (nevím, v jakým roce) v Praze, neprošly na PE licnách očka se žlutou izolací, páč i to už pro ně bylo přeznačení. Nechali je to prej všechno ustříhat, nalisovat oka bez izolace a převlíknout žlutozelenou smršťovačkou.
Napsal: 12 srp 2019, 20:47
od weed_smoker
Vždycky jsem použil nějak barvenej(smrsknou,izolačkou nebo fixem) zelenožlutej z PE a barvil obě strany.Průřez 2.5 je tak na krabičku se 2-4 jističema,používal jsem obvykle 6 nebo 10,propojky ze 16 už se dávaly na velký fabrický bedny a do lišt v plastovym rozvaděči 12-48 pozic se 16 už nevešla.Zatim to všude prošlo v pohodě a ten sinclairův nápad je super,někdy to zkusím.
Napsal: 16 srp 2019, 07:44
od ZVUK2000
dobrman píše:No naposledy (předloni) co jsem dělal instalaci, tak revizák chtěl v rozvaděči tři můstky, PEN, PE a N. Z PEN šly dva dráty, modrý na N a žlutozelený na PE.
A nebo může být PEN můstek součásti elektroměrového rozvaděče. Z můstku vedou vodiče jak N a PE (přívod PEN v 10mm2 ještě není zapojen). Můstky N a PE budou v rozvaděči bytovém. Toto je přímo tovární rozvaděč s výrobním číslem.