No to jsou věci, hlavně že mě workhard okřikoval, co tady panu diviznímu radím kolem zatížení.

Napsal: 13 srp 2020, 10:12
od Sandal
Proudový zatížení zvládne kdejaký relé ale jde o to vypnutí. Tam je průser. Je potřeba eliminovat oblouk na kontaktech.
Napsal: 13 srp 2020, 11:58
od Borowicz
Byl by zde, prosím, někdo z vyšších míst, kdo by štábního zasvětil do mise tak, aby mohl pracovat způsobem, jakým byl trénován (čistá ruční práce)? Nejlépe schéma celé akce s přesným popisem podezřelých ze zapojení do oné kauzy či jejich adresy.
Napsal: 13 srp 2020, 12:31
od samec
Pri paralelnom zapojení kontaktov bude horieť oblúk na jednom z nich. Pri sériovom na všetkých rovnomerne. Ak stykač nestačí, vždy sa dá použiť väčší.
Napsal: 13 srp 2020, 13:41
od Achab
Není jasný účel zařízení, ani předpokládané provozní podmínky (vypínání provozní nebo bezpečnostní, četnost spínání apod). Daný stykač nemusí být vůbec vhodný.
Napsal: 13 srp 2020, 14:54
od jova1
samec píše:Pri paralelnom zapojení kontaktov bude horieť oblúk na jednom z nich. Pri sériovom na všetkých rovnomerne. Ak stykač nestačí, vždy sa dá použiť väčší.
A já jsem si vždycky myslel, že se to dává sériově protože je ten hořící oblouk vlastně 3x delší a proto lépe zhasíná

Napsal: 13 srp 2020, 15:15
od Achab
Ano, sériové zapojení kontaktů se používá pro snadnější zhasnutí oblouku, převážně ve stejnosměrných obvodech. Paralelní spojení pro částečné zvýšení zatížení nad jmenovité (pokud je to pro daný typ schváleno výrobcem), případně pro zvýšení spolehlivosti a životnosti při jmenovitém zatížení.
Napsal: 13 srp 2020, 16:58
od Artaban001
Paralelní zapojení kontaktů má tu záludnost, že ten, co odpadne jako poslední, tak brzo odejde. A fakt je takový, že se vždy najde kontakt, který odpadá později. Doporučuji použití stykače na odpovídající výkon z cívkou na 230V, kterou zvládnou každé spínací hodiny a pokud chceš spínat větší zátěž, tak si každý trafo, nebo co to chceš, připojuj dalším stykačem a ten můžeš cívkově připojit paralelně k prvnímu, nebo použij pomocný kontakt prvního stykače (pokud Ti nesepne první, nesepne ani druhý). Pomocný kontakty lze využívat po různu, stačí vědět, jak stykač funguje a co si můžeš dovolit ke konkrétnímu kusu, co se Ti podaří koupit. Zapojení by jsi měl zvládnout odvodit, jinak nejsi způsobilý dané zařízení realizovat ( natrénovat to můžeš s MN relé, nebo stykačích na odovídající napětí 12V, nebo 24V)
Napsal: 21 srp 2020, 12:20
od Borowicz
Hodil by se kupříkladu takovýto stykač? Nebudou se mu smažit kontakty?
https://www.e1.cz/produkt/1184200-schne ... p7?t=popis
Napsal: 21 srp 2020, 15:18
od Celeron
Tohle je už "průmyslovej typ" s pořádnejma kontaktama, co vydrží podstatně víc než ten jednomodulovej dvoukontaktovej SS20 o kterým tu taky šla řeč. Ale počítej s tím, že už bude při spínání slyšet.
Napsal: 29 srp 2020, 21:52
od Cowley
OT: Sobota, 29.8.2020 od 21:40 na ČT1

Napsal: 29 srp 2020, 22:14
od palmalsport
Ono úplně stačí, kouknout na kategorie užití stykačů. Pak je docela jasno.

Napsal: 02 říj 2021, 22:26
od Borowicz
Zdravím,
tak se zhruba po roce usmažily kontakty. Neporadil by někdo nějaký vhodný varistor či ochranný člen?
Jde o tento stykač:
https://www.kvelektro.cz/schneider-tesy ... 7-p1184200
Napsal: 07 říj 2021, 14:59
od palmalsport
Tak teď jsem se v tom ztratil.
Ta tarfa, jsou na primáru jednofázová, nebo třífázová?
Jakej mají příkon, při 230 V AC, 1 kW?