Stránka 3 z 3
Napsal: 29 črc 2022, 17:43
od EKKAR
Minimálně ověřit izolační pevnost všeho co je spojený s přívodem od všeho, co je na výstupu plus přístupný volnýmu dotyku na napětí 4kV/1 minuta jako trafo "B" třídy. A pokud to nesplní, pak nebrat to adjektivum "oddělovací" vážně.
Napsal: 29 črc 2022, 18:01
od ferdislav
1kV bych tu našel,ale 4, to už budu muset vymyslet nějaký bazmek ..
Napsal: 29 črc 2022, 18:06
od Achab
EKKAR píše:A pokud to nesplní, pak nebrat to adjektivum "oddělovací" vážně.
Spíš adjektivum "ochranné." Bez splnění podmínek ochranného oddělení je trafo pouze zdroj funkčního napětí.