Stránka 3 z 3
Napsal: 06 čer 2021, 22:49
od VASEK_W
Je to čínský.... váhám...
Já bych také váhal vzhledem k osazeným součástkám. A je to připojitelné vůbec přímo k 3f rozvodu ??? Nepotřebuje to náhodou snižovací pomocná trafíčka v každé fázi ???
To bude možná ohňostroj ! Škoda jen, že velmi krátký.
Vašek
Napsal: 06 čer 2021, 23:24
od Celeron
samec píše: To položiť UPS s autobaterkou ku kotlu a zasunúť zástrčku od kotla do UPS a UPS zapojiť do zásuvky kde bol predtým kotol je omnoho jednoduchšie, ako montovať do systému akésy neštandardné ventily a privádzať vodu...
Samý teoretický kecy. Mě to maká 20 let bez problému. Ten vychlazovací registr dávají výrobci do kotlů asi jen tak pro srandu, co?
Nevím jak jinde, ale u nás teče voda z městskýho vodovodu furt, protože je spádovej. Nepamatuju, že by někdy netekla mimo nahlášenou opravu.
Jo a autobaterka, nejlíp ojetá z auta u UPS, to je opravdu spolehlivost sama.

Napsal: 07 čer 2021, 15:15
od Iroot
Zeptal jsem se prodejce na eBay, jestli by mi poslal nějaké instrukce k připojení té škatulky do sítě a už i došla odpověď:
1. Push open the battery back cover, insert a 9V battery (pay attention to the positive and negative direction), and close the battery back cover
2. Connect the alarm monitoring power cords to A, B, C, three-phase four-wire, and phase lines in no particular order, and keep the power on, turn the side switch of the alarm to the "ON" position, and you will hear a beep. Enter the detection state
3. When there is a power failure, power failure, or phase loss, the alarm will immediately sound an alarm and give an alarm on site (note that the alarm can only work normally when the battery is installed)
Takže jdu na to , udělám jak píšou, na některé z fází dám vypínač a vyzkouším za chodu vypnutí jedné fáze. Pokud to přežiju tak se ozvu

Napsal: 07 čer 2021, 16:33
od samec
Na eBay je v popise uvedené Voltage Range ≤380V.
Ale mám pochybnosti, že ten farebný telefónny káblik, alebo tie SMD rezistory sú na také napätie.
Hlavne to pripoj napriamo do svorkovnice a potom v tom o rok skús meniť baterku.
2. Connect the alarm monitoring power cords to A, B, C, three-phase four-wire, and phase lines in no particular order...
Nuž, v čínsko-anglickej hotentočtine to môže znamenať hocičo, ale možno len že nezáleží na poridí fáz. Úplné náhodné zapojenie všetkých štyroch vodičov vrátane stredného je aj na čínske pomery dosť zvláštne.
Napsal: 07 čer 2021, 17:19
od rnbw
A, B, C su tri fazy. To je take tazke pochopit?
380V? No u nas je 400V... A izolacia tych zil v kabliku bude tak na 30V.
Napsal: 07 čer 2021, 17:55
od Iroot
Jasne, na desce jsou označené káblíky A, B, C, a pak N. Připojím jak píšou + N připojím na nulák. Před tím samozřejmě vypnu hlavní jistič v antoníčkovi před barákem.
Pokud bude ohňostroj koupím HRN-55 3x400V. U nás je to těžký, malá moravská dědina, příliš daleko od Prahy, a ti se na nás můžou .... stoletý nástřešáky, prověšený dráty mezi nima. Když fouká víc jak 15 m/s tak dráty mlátí o sebe, v noci je dobře vidět ohňostroj, vypadávaj fáze, někdy to vypadne všecko. EON to nechce vidět protože modernizace sítě po dědině by stála desítky miliónů a za to jim pár důchodců nestojí. Mladí se dávno odstěhovali tam, kde je práce. Když jsem si stěžoval na kolísání napětí, namontovali mi do antoníčka zařízení na sledování podpětí v síti, tak tchán šel a vedle v kostele zapnul el. topení. Napětí v zásuvkách kleslo cca na 175V a stejně stím nic nedělali, napsali dopis, že je všecko v normě.