Stránka 3 z 6
Napsal: 28 říj 2021, 12:48
od markoni
Mám měřič spotřeby duwi 27163 mohu to změřit tu spotřebu toho radiátoru ? díky
Napsal: 28 říj 2021, 15:52
od Otkundes
Určitě, ten měřič to zvládne. Podle fotky toho radiátoru, byste při zapnutí jednoho spínače měl naměřit 600 W, druhý by měl mít 900 W a oba společně, těch 1500 W. Tolerance do 10% by neměl být problém. Případně se ještě podívejte na výrobní štítek, zda tyto údaje opravdu odpovídají té fotografii.
Napsal: 28 říj 2021, 17:19
od markoni
O to bylo mě překvapení když to naměřilo přes 2kW při plném zapnutí to znamená oba dva zpinače na to radiátoru zapnuty termostat na plné obrátky nebo tam nejsou udávány stupně ale čísla

nevím proč a ještě k těm zpínačkám to jsou originál ten první obrázek který je uveden byl jen pro ilustraci protože jsem nemohl najít nic co by odpovídalo realitě. díky
Napsal: 28 říj 2021, 18:58
od markoni
Napsal: 28 říj 2021, 20:13
od Hejnicek
Tyhle osoba blizka na radiatory pouzivala.
2x radiator + 2x ty spinacky.
V techto je rele.
Uspesnost 50% Jedny spinaly celou topnou sezonu, u druhych rele odeslo.
Jinak na bezne nizkoprikonove spotrebice jsou OK - dobre vyresene ovladani.
Ne jak byva zvykem 2 tlacitka na 100 funkci.
Napsal: 28 říj 2021, 21:17
od Otkundes
Výkon těchto radiátorů je závislý též od skutečného napětí v síti. Proto jsem i uvedl, že rozdíl kolem 10% nemusí být problém. Tady je již rozdíl kolem 25%, což je dost, ale nemusí to být ještě závada. Je vhodné měřit spotřebu až po zahřátí radiátoru, a zvlášť změřit první i druhý stupeň. Možná výrobce u tohoto modelu osadil dvě stejná topná tělesa. Zkuste se podívat co je napsáno na výrobním štítku a v návodu k instalaci a použití toho radiátoru. Pro jaké výkony a na jaké jmenovité napětí sítě je ten radiátor určen. V případě pochybnosti, požádejte o spolupráci provozního elektrikáře.
Obdobně jako u plotýnek sporáku, nebo u žehličky, ani knoflík termostatu na radiátoru nemusí být cejchován podle teploty v místnosti. Tu si otočením knoflíku spotřebitel nastaví podle potřeby (a třeba teploměru).
Co se týče té fotografie spínaček, byly vyrobeny před 23 lety, a podle výrobního štítku, jsou dimenzovány pro proud 16 A, při odporové (ohmické) zátěži (radiátor). Vynásobením s napětím sítě 230 V, se dostanete k výkonu přes 3,6 kW. Jsou tedy konstrukčně dostatečně dimenzovány pro ovládání toho radiátoru. Ovšem v jakém technickém stavu jsou po těch letech teď, z obrázku nelze zjistit.
Napsal: 29 říj 2021, 09:28
od markoni
Předmětný radiátor nemá už jsem návod protože je už v starý, mě jde o souhlas nebo utvrzeni že mohu koupit ty spinacky v předešlém odkazu díky
Napsal: 29 říj 2021, 11:30
od workhard
Řekl bych, že po zahřátí radiátoru ten výkon o něco klesne. Spínačky koupit můžeš, doufej, že v nich je normální relé a ne čínské s plíškama místo kontaktů.
Napsal: 29 říj 2021, 13:18
od markoni
workhard píše: Spínačky koupit můžeš, doufej, že v nich je normální relé a ne čínské s plíškama místo kontaktů.
"To mám přilít to kramu a říct prosím vás rozdělejte mi to a já se podívám jestli tam je relé nebo plíšky" já bych potřeboval mít jistotu ale to asi mít nebudu

koupím zajíce v pytli díky
Napsal: 29 říj 2021, 13:52
od Hejnicek
Je dost pravdepodobny, ze tam bude tohle rele.
Dokonce i s krasnymi 30A.
Je zase fakt, ze cinsky chlapci se neboji natisknout na svuj vyrobek cokoliv.
Proste uvnitr muze byt jakekoliv prekvapeni.
Napsal: 29 říj 2021, 14:41
od markoni
Na chatu TSBOHEMIA mi ten obchodník mi naspal
dle výrobce je - max. spínaný výkon: 3500 Wale jestli je tam kvalitní relé nebo plíšky to mi neodpověděl

díky
Napsal: 29 říj 2021, 16:06
od Otkundes
Markoni, co tady pořád vymýšlíš?
Topné těleso máš údajně staré a bez návodu k instalaci a provozu.
Spínací hodiny do zásuvky máš, nebo si je chceš koupit nové (a tím u těch nových budeš mít na ně i záruku a nemusí tě vůbec zajímat, co je uvnitř).
A od nás, na EB, snad ještě chceš abychom tě zbavili odpovědnosti za provoz těch dvou výrobků?
Rady jsi již obdržel. A pokud máš stále pochybnosti, obrať se na místního vyučeného elektrikáře!
Napsal: 29 říj 2021, 16:31
od Bernard
Vzhledem k té značce
zrcadlové UR se dá na bezpečnost toho relé spolehnout.
Napsal: 07 lis 2021, 18:22
od markoni
Tak mám koupený tento Digitální spínací hodiny týdenní GETI EF1 a v návodu na stránce
https://www.svetsoucastek.cz/digitalni- ... 1-p119002/ je naspáno že je tam indikační led dioda která signalizuje zapnutí ale mě tam žádná led dioda nesvítí i když je zapnuta

že by špatný kus ?? díky
Napsal: 07 lis 2021, 19:07
od kejki
Mám je pod jiným jménem a žádná dioda tam není. Ale nevím jestli tyhle, nebo ty druhé nefungovaly pod 10°C.