Stránka 3 z 4

Napsal: 30 pro 2021, 15:56
od MiraSt
To "celeron" Ano, setkal jsem se s tím. Ale ono nic jiného nezbývá než jít po fázovém drátu až ke vstupu kabelu do rozváděče. Ale doplním jednu mojí zkušenost a to s jističi Bonega. Ty jsou v jednom modulu dvoupólové. Takže se modrý táhne přes ten jistič. Stačí vypnout příslušný jistič a můžeš měřit izolační stav bez odpojování čehokoliv. Taky takhle dočasně vypneš vadný okruh.

Napsal: 30 pro 2021, 16:34
od palmalsport
Bavíme se tady o ničem.
Chce to schéma stávajícího stavu té elektroinstalace, a schéma toho rozváděče. :)

Napsal: 30 pro 2021, 16:56
od vasekpetr1
Chce to vzít měřák, při vypnutém rozvaděči odpojit všechny modré z nulového můstku a jednotlivě změřit proti "zemi" a musí se to projevit, kde je nižší izolační stav. Ostatní dobré postupně připojovat a musí to být za chvíli jasné, na kterém okruhu je chyba.

Napsal: 30 pro 2021, 17:05
od palmalsport
Jo a taky vytahat vše ze zásuvek, a povolit žárovky ve svítidlech. :D

Napsal: 30 pro 2021, 17:08
od palmalsport
Ono totiž u čtyřpólového chrániče, se to chová tak, že se ty proudy sčítají. Takže pokud ve fázi L1 zteče třeba 10 mA, ve fázi L2 5 mA, tak to někdy stačí na to FI, aby vypnul. :(

Napsal: 30 pro 2021, 18:46
od Celeron
p32 píše: tak místo každého napěťového jističe za 70,- Kč

A kde se dají prosím pěkně sehnat napěťové jističe za 70,- Kč?
O proudových jističích bych veděl. :wink:

Napsal: 30 pro 2021, 18:50
od rnbw
p32 je "odpornik", tie dristy uz ani necitam.

Napsal: 30 pro 2021, 20:09
od Hill
palmalsport píše:Bavíme se tady o ničem.
Chce to schéma stávajícího stavu té elektroinstalace, a schéma toho rozváděče. :)

Asi jsem to v mém včerejším prvním příspěvku nenapsal dost jasně...

Napsal: 30 pro 2021, 20:27
od rnbw
Ked sa tam znovu dostanem, zoberiem fotak a merak. Isiel som tam so zamerom vrtat a zapojit lampy, tak som mal akurat skusacku (fazovku).

Napsal: 30 pro 2021, 20:40
od p32
Celeron píše:
p32 píše: tak místo každého napěťového jističe za 70,- Kč

A kde se dají prosím pěkně sehnat napěťové jističe za 70,- Kč?
O proudových jističích bych veděl. :wink:
No, tak jsem se přepsal, protože jsem asi myslel na něco jiného. A to by nebyl rnbw, aby nenapsal hned nějakou svou koninu místo toho, aby zjistil ten svůj problém.

Napsal: 30 pro 2021, 20:42
od p32
rnbw píše:p32 je "odpornik", tie dristy uz ani necitam.
Ani se nesnaž, slintáš tady ty svoje.

Napsal: 30 pro 2021, 21:01
od rnbw
Chod si trolovat o ockovani a Rusku (idealne na Facebook). O tomto zjavne netusis vobec nic, vid:
p32 píše:Asi jako první bych změřil shodnost fáze na stejné straně v zásuvkách (při prodlužce to padá hned), potom dotažení drátů v rozvodnici a potom ty dráty v zásuvkách.

Ja pojdem skontrolovat, ci je faza vlavo aj tam, kde nie je nic zapojene (hlavne ked sa vidlica vrtacky da zapojit oboma stranami). A dotahovat droty v zasuvkach s pruzinovymi svorkami...

Napsal: 30 pro 2021, 21:24
od tomasjedno
palmalsport píše:Ono totiž u čtyřpólového chrániče, se to chová tak, že se ty proudy sčítají. Takže pokud ve fázi L1 zteče třeba 10 mA, ve fázi L2 5 mA, tak to někdy stačí na to FI, aby vypnul. :(
Sčítají se vektorově. Takže pokud je v každé fázi unikající proud např. 20 mA a mají stejný fázový posun proti napětí, chránič vidí nulu a je v klidu a pohodě.

Napsal: 30 pro 2021, 21:38
od rnbw
Ked bola zapnuta len jedna vetva zasuviek, tak prud ostatnymi fazami musel byt nulovy.

Napsal: 30 pro 2021, 22:09
od Hill
To ano, ale při spojeném N a PE kdekoli v rozvodu se pracovní proud rozdělil mezi pracovní i ochranný vodič i v těch ostatních fázích. Vodiče N ani PE se přece jističem neodpojí, takže ten svod nebo zkrat může být kdekoli, i na těch vypnutých vývodech.
Jinak řečeno: cívka N v chrániči může mít bočník vytvořený v kterémkoli okruhu, které jsou za chráničem rozjištěné. A je celkem jedno, který z nich je zapnutý.