Stránka 4 z 4

Napsal: 17 dub 2023, 06:44
od Valdano
ransom píše:
kutilmil píše:PT100: 0°C 80 Ohm, 150°C 157 Ohm
PT1000: 0°C 803 Ohm, 150°C 1573 Ohm

Při změně teploty z 0 na 150°C vzroste odpor u Pt100 z 80 na 157 0hm, to jest 1,963 krát.
Při stejné změně teploty vzroste odpor u Pt1000 z 803 na 1573 Ohm, to jest 1.959 krát.

Máte chybně uvedené dolní hodnoty PT čidel pro 0°C. Ty hodnoty nejsou při 0°C jak uvádíte, ale při -50°C. Při 0°C má PT100 100 ohmů a PT1000 1000 ohmů.

Napsal: 17 dub 2023, 07:41
od ransom
To je pravda!
(Ale na principu to v tomto konkrétním případě nic nemění.)

Napsal: 17 dub 2023, 10:44
od kutilmil
Ano vladano. Už som si to aj ja všimol. To čo je 0 má byť -50°C.

Napsal: 17 dub 2023, 12:56
od kutilmil
Tak som sa s tým pohral v simulátore, a aby to korektne zobrazovalo, tak mi vychádza vymeniť R4 za 100k a R8 za 150k. Budem to musieť odskúšať.

Napsal: 17 dub 2023, 20:34
od kutilmil
Tak dávam info. Po výmene R4 za 100k a R8 za 100k ( rozmer 0603 som s hodnotou 150k nemal na sklade) to funguje perfektne.