Napsal: 26 čer 2024, 17:15
od Tom82
Doporučuji přečíst článek z JINÉHO případu co uvádí ok1hga... Je to tam poměrně dobře popsáno, v části "Zjišťování příčiny vzniku požáru"


"Externí zkrat přenesený na akumulátorový modul lze vyloučit, neboť každý z akumulátorových modulů byl osazen pojistkovou vložkou. Ostatní pevná elektroinstalace, elektrická zařízení a spotřebiče se nacházely mimo vymezené kriminalistické ohnisko požáru a vykazovaly poškození vnějším žárem, bylo je tedy jako prvotní iniciátory požáru možné vyloučit.

Zařízení bylo dostatečně odvětráno – ve spodní části oceloplechové skříně byly větrací otvory, vybraná zařízení ve skříni měla aktivní chlazení pomocí ventilátorů.

Podle odborného vyjádření Policie ČR z Odboru kriminalistické techniky a expertíz je technicky přijatelné za příčinu požáru považovat důsledek technické poruchy, a to s největší pravděpodobností vzniku vnitřního zkratu na jednom z článků, hoření elektrického oblouku provázený vývinem plynů s následným lavinovým efektem."


setup v tom domě z JINÉHO případu byl tento:

Bateriové úložiště o celkové využitelné kapacitě 41,1 kW sestávalo ze šesti 6,85 kW Lithium-iontových akumulátorových modulů. Použité akumulátorové moduly typu TMB dle průvodní dokumentace výrobce umožňují montáž a plnou funkčnost ve všech polohách.


Poslední zaznamenané měření termokamerou ukázalo hodnotu 568 °C.


Lionky se dokážou pěkně rozparádit...

Napsal: 26 čer 2024, 18:06
od TAKJAN
Tady je taky diskuse. A jsou to odborníci fundovaný https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=13113&start=20 8O

Napsal: 26 čer 2024, 19:00
od TAKJAN
Ještě že mám olovo. 1200Ah :o

Napsal: 26 čer 2024, 19:13
od ok1hga
TAKJAN píše:Ještě že mám olovo.

. . . samostatná místnost a pořádně větraná.

Napsal: 26 čer 2024, 19:32
od DukeNuke
rezis píše:Mám doma 1x16kousků LiFePO4 ve stejné bedně a je tam místo na další 16 stejně jak to má on. Nevěřím tomu, že vybouchly ty akumulátory. To by vypadala ta skříňka jinak. Tohle mi přijde spíš jako následek výbuchu kdy se to třeba vyvrátilo a zkratovalo.
To plyne z neznalosti problematiky. Jestliže dojde vnitřním zkratem k vývoji plynu, pak v té skříňce je koncentrace plynu nad horní mezí výbušnosti, narozdíl od okolního prostoru, kde se může koncentrace mezi horní a dolní mezí výbušnosti vytvořit. Tím pádem ve skříňce může dojít k zahoření, ale nikoli k výbuchu. A proto skříňka vypadá relativně dobře.

Napsal: 26 čer 2024, 20:03
od EKKAR
PotPalo píše:Meď tiež farbí plameň na červeno.
Vrat se do školy a študuj, pleteš si Cu drát vloženej do plamene se skutečně hořící měděnou solí, kde do plamene skutečně přecházejí Cu ionty.

Napsal: 26 čer 2024, 20:07
od PotPalo
A vieme my koľko medených drôtov tam bolo naťahaných nad tým? A teda boli v plameni.

Napsal: 26 čer 2024, 20:21
od TAKJAN
Ty bat. nemají špunty, nic neuteče dokud.... Pro sichr tam dám ještě alarm nad dejme tomu 60V.

Napsal: 26 čer 2024, 20:32
od samec
Na to ti žiaden alarm nepomôže. Jak nastane vnútorný skrat, tak máš čas akurát vybehnúť z domu tak, jak si.

Napsal: 27 čer 2024, 08:00
od matahari
Hasiči informace aktualizovali.
Naši vyšetřovatelé se přiklánějí k verzi, že příčinou výbuchu mohl být zkrat, následné hoření a exploze lithium-železo-fosfátových (LiFePO4) článků v bateriovém úložišti. Systém fotovoltaické elektrárny byl zakoupen po částech a smontován samotným majitelem domu. Byl plně funkční od září 2023.

Baterie
https://www.hzscr.cz/SCRIPT/ViewImage.aspx?physid=1364995&docname=Vybuch%20v%20Sonove_2.JPG

Napsal: 27 čer 2024, 16:48
od ransom
Právě jsem byl stahovat pro policajty záznamy z kamer. V úterý dům bouchnul, dnes v noci tam někdo raboval.

Napsal: 27 čer 2024, 22:46
od DukeNuke
Ono je asi fuk, jestli to montuje firma, nebo sám. Jediný rozdíl je v tom, jestli ta firma nese riziko. Viz. příspěvek o Tom82, kde to bylo ok. Stejně tak tady: https://www.novinky.cz/clanek/krimi-poz ... u-40477780 ,nebo třeba tady: https://www.novinky.cz/clanek/krimi-v-b ... e-40476889
Problém je v těch baterkách - mobily, koloběžky, auta a kdeco dalšího.

Napsal: 28 čer 2024, 08:13
od p32
DukeNuke píše:Ono je asi fuk, jestli to montuje firma, nebo sám. Jediný rozdíl je v tom, jestli ta firma nese riziko.
Ano, to bude většinou i pravda. A že si to sám špatně může montovat i člověk s kvalifikací revize, to mohu říct z vlastní zkušenosti. Když jsem známému vysvětloval, co musí vše udělat kolem baterek, tak se později přiznal, že to musel (a rád) celé předělávat. Kupovat to nejlevnější a šetřit na špatném místě se nikdy nevyplácí. To je jako příklad s blbým plotkem. Včera měl soused vyvrácený plotek o půl metru a divil se, že ten můj drží bez problémů, ale ten můj jsem dělal asi 3x déle a 60 čísel betonu u sloupků do země.

Napsal: 28 čer 2024, 08:56
od Lukas-Peca
Baterky můžou bouchnout i bez vnější příčiny. V práci používáme NiCd staniční baterky, 150 Ah i více. Stalo se, že jednomu článku zřejmě vevnitř něco uhnilo a natáhl se oblouk. Ten zapálil výbušnou směs kyslíku a vodíku, která vevnitř za provozu běžně je. Plamen se přenesl na ostatní články skrz společnou trubičku na dolévání destilky. Byla to rána, jako když bouchne plyn, články rozlámané na kusy. Budovu to nepoškodilo, ale kdyby u toho někdo stál, má přinejmenším louh v ksichtě. A to jsou drahé baterky pro profi použití, provozované za ideálních podmínek.

Napsal: 28 čer 2024, 09:52
od samec
Prevádzkovať doma batériové úložište je ekonomický nezmysel. Soláry sú dobré jedine na priamy ohrev vody, klimatizáciu, alebo nejakú inú priamu spotrebu. Aj dodávanie do siete je pri rôznych poplatkocha a pravidlách ekonomicky diskutabilné.