Napsal: 10 bře 2009, 18:50
Já jako elektormontér dávam na 1,5mm2 kábel jistič B10A ,na 1f zásuvky 16A jističi B16A.. na třífáz budto CYKY 5Cx2,5 na 16A vidlici nebo CYKY 5Cx4 na 32A vidlici.. jističe u bytu použiji B třídy v krajním případe lze použít i C ten je pomalejší..
ale platí to vždy že:
1,5mm2 jistič 10A max protekajíci proud 13A
2,5mm2 jistič 16A max protekajíci proud 20A
4mm2 jistič 20-25A max protekajíci proud 28A
6mm2 jistič 32-35A max protekajíci proud 40A
pokud taháš i rozvody měl by si na koupelnu použít i proudovej chránič.
kabely je dobré používat CYKY-J nebo O anebo pokud si více sáhnweš do kapse tak "nehořlavé káble" CHXKER-J nebo maji označení N2XH-J nebo i NXH-J jsou o něco drahší ale vydrží přípdane propálení drátu tak že to nepropálí izolaci...no nemělo by teda

ale platí to vždy že:
1,5mm2 jistič 10A max protekajíci proud 13A
2,5mm2 jistič 16A max protekajíci proud 20A
4mm2 jistič 20-25A max protekajíci proud 28A
6mm2 jistič 32-35A max protekajíci proud 40A
pokud taháš i rozvody měl by si na koupelnu použít i proudovej chránič.
kabely je dobré používat CYKY-J nebo O anebo pokud si více sáhnweš do kapse tak "nehořlavé káble" CHXKER-J nebo maji označení N2XH-J nebo i NXH-J jsou o něco drahší ale vydrží přípdane propálení drátu tak že to nepropálí izolaci...no nemělo by teda