Stránka 4 z 5
Napsal: 25 srp 2015, 10:01
od masar
Šlo by to i takto:
P1 nastavuje 5s po zapnutí napájení,
P2 nastavuje 3s dlouhé sepnutí relé.
Napsal: 25 srp 2015, 12:31
od bicista
zkusit bych to mohl, samozrejme nejsem spesl odbornik, slo by to schema udelat abych videl cely obvod 4093, tj s vystupama ??
Nebo to proste zapojim na nozicky dle vnitrniho usporadani 4093 ?? je jedno ktery blok dle schematu vyuziji ve 4093 viz obr ?
Napsal: 25 srp 2015, 16:06
od masar
bicista píše:...Nebo to proste zapojim na nozicky dle vnitrniho usporadani 4093 ?? je jedno ktery blok dle schematu vyuziji ve 4093 viz obr ?
Ano, je úplně jedno, který blok (hradlo) použiješ na které pozici ve schematu. Udělej to tak, abys měl co nejjednodušší plošný spoj.
Snad se ti povede lépe než mně:

Napsal: 26 srp 2015, 20:04
od bicista
Kdyz se podivam na ten vykres plosneho spoje,
tak je to pohleded od strany soucastek nebo od spodu desky ??
Napsal: 26 srp 2015, 22:08
od hakamusai
ze strany součástek (zvrchu)
Napsal: 26 srp 2015, 22:10
od masar
Ze strany součástek.

(hakamusai byl rychlejší).
Ze strany spojů:
Napsal: 26 srp 2015, 23:38
od bicista
Tak jsem to zbastlil ale:
Pri pripojeni na 12V rele hned cvaklo a po cca 1 vterine te vyplo.
Potikem 1 toho moc nastavit neslo, mozna desetina zpozdeni, kdyz jsem chtel otocit vice, pak to nesepinalo. Potikem 2 jakstak slo delka sepnuti nastavit.
Kazdopadne po t 5ti minutach testovani mi to pretalo chodit uplne. Nevim kde se stala chyba

Bastlil jsem to na unevrzalni plosnak.
Napsal: 27 srp 2015, 09:08
od masar
Musíš si vzít multimetr nebo log. sondu a zkontrolovat zapojení a funkci.
Popis funkce:
1. Po připojení k napájecímu napětí je kondenzátor C1 a C2 vybitý, na výstupu druhého hradla je úroveň L a na výstupu třetího hradla úroveň H. Na výstupu 4. hradla je úroveň H, tranzistor je zavřený a relé odpadené.
2. Kondenzátor C1 se začne nabíjet přes potenciometr P1 a odpor R1 a po 5-ti sekundách na něm vzroste napětí na úroveň H, první a druhé hradlo překlopí a úroveň H bude i na obou vstupech 4. hradla, na jeho výstupu úroveň L, tranzistor sepne relé.
3. Nyní je i na výstupu 2. hradla úroveň H, kondenzátor C2 se také začne nabíjet přes potenciometr P2 a odpor R2 a po 3 sekundách na něm vzroste napětí na úroveň H, 3. hradlo překlopí a na jeho výstupu bude úroveň L a na
výstupu 4. hradla bude opět úroveň H, tranzistor vypne, relé odpadne.
4. Jakmile se vypne napájecí napětí, všechny kondenzátory se vybijí přes diody D1 a D2 (a také přes ochranné diody uvnitř IO) do dalších spotřebičů v napájecím obvodu (popř. do čárkovaně nakresleného odporu R4)a obvod je připraven k dalšímu použití.
V tvém případě je C1 ihned nabitý, možná máš přepólovanou diodu D1 nebo zkrat (jinou "botu") na vstupech 1. hradla....
edit: Ve zkušebním zapojení musí být připojen i R4 a po vypnutí chvíli počkej, než se oba kondenzátory vybijí.
Napsal: 27 srp 2015, 23:27
od bicista
Tak kdyz jsem zvysil C1 na 100uF tak to zaclo chodit a pocatecni zpozdeni bylo nejakych 4s. Pokud tam bylo puvdnich 10uF tak to spinalo hned po pripojeni na 12V
Napsal: 27 srp 2015, 23:59
od bicista
Tak jsem s radoval jen chvilku, po asi 5ti minutovem zapinani a vypinani,
to po pripojeni 12V okamzite sepne a uz ani nevypne.

Napsal: 28 srp 2015, 08:50
od masar
bicista píše:...Kazdopadne po t 5ti minutach testovani mi to pretalo chodit uplne...
Pak se to "nějak" rozeběhlo a
bicista píše:Tak jsem s radoval jen chvilku, po asi 5ti minutovem zapinani a vypinani, to po pripojeni 12V okamzite sepne a uz ani nevypne.

To je ideální příležitost pro kontrolu úrovní. Aby relé vyplo, musí být na C2 úroveň H, na výstupu 3. hradla úroveň L, na výstupu 4. hradla úroveň H.
Už jsi to změřil?
Nemáš P1 10k místo 100k?
Teprve nyní jsem si všiml, že kondenzátorům na schematu schází jedna "0".
Na schematu jsem to opravil.

Napsal: 28 srp 2015, 10:57
od bicista
Hlavne me zarazi jedna vec, kdyz k tomu druhy den prijdu, tak to par sepnuti chodi a pak to prestane.
Asi to hodim do kose a zacnu znovu. Nejsem diagnostik, takze jestli tam nejaka soucastka odesla, tak nedokazu priliz zjistit ktera, takze, to nakoupim asi cele znova. Reseni se mi jako moc libi, kdyby to ovsem v mem pripade fungovalo. Ma to nekdo fyzicky postavane ???
Napsal: 28 srp 2015, 13:56
od ross4435897
... a neni lepsi ten cas treba venovat nejakemu
mikrokontroleru?
Napsal: 28 srp 2015, 21:35
od bicista
Tak jsem nakoupil nove vsechny soucastky, plosnak a zacal znova.
Nefunguje. Spina to okamzite. 10x kontrolovano a bez vysledku.
Ma nekdo nejaky jiny navrh - schema, aby kdyz se pripojim na 12V
aby rele seplo se zpozdenim cca 5s a po sepnuti za dalsi cca 3s rozeplo ??
Diky
Napsal: 29 srp 2015, 12:31
od bicista
Asi to vzdam a koupim si tohle programovatelny RELE.
má to 18 funkci.
http://www.ebay.com/itm/PLC-Automation- ... 3f439e08f9