Stránka 4 z 4
Napsal: 12 čer 2017, 19:56
od Achab
Podle popisu by to mělo být:
Nin - pracovní nulový vodič N přívod (připojit do ovladače i do svítidla)
Lin - fáze přívod
Lout - fáze odvod do svítidla
Napsal: 12 čer 2017, 20:39
od nulda
Díky, ale jak bych měl zapojit ty dva dráty co mám ve zdi?
Napsal: 12 čer 2017, 22:10
od dobrman
ty co šly k původnímu vypínači, to máš Lin a Lout, potřebuješ tam ještě N vodič (nulák)
Napsal: 13 čer 2017, 07:44
od Achab
nulda píše:Mám k dispozici fázi (hnědý) a neutral (modrý)...
Záleží odkud jsou ty dva vodiče k dispozici, pokud z vypínače tak to musí být přívod fáze a odvod fáze do světla jak píše dobrman. Odvod fáze pouze "vrací" N přes žárovku ale přímá nula to není. Na barevné značení zvlášť u vypínačů kolikrát není spoleh.
Napsal: 13 čer 2017, 08:03
od nulda
hnědý je přívod fáze a ten modrý je odvod do světla. Pak už tam mám jen žlutozelený kabel a ten není zapojený, prý z důvodu že je světlo plastové.
Napsal: 13 čer 2017, 08:11
od Achab
Ty vodiče jsou ve vypínači nebo ve svítidlu? Předpokládám že chceš ovladač instalovat místo vypínače.
Napsal: 13 čer 2017, 08:17
od nulda
vodiče jsou ve vypínači, ano přesně jak píšeš.
Napsal: 13 čer 2017, 09:04
od Achab
Pokud je zelenožlutý ve vypínači jako nadbytečný nezapojen tak ho pro tento účel bude nutné v předchozí rozvodné krabici připojit na pracovní N, v ovladači na Nin. Hnědá fáze na Lin, zbylý odvod fáze do světla na Lout.
Vodiče by se měly přeznačit - původně zelenožlutá na modrou (N), původně modrá na barvu fáze (odvod do světla - hnědá, černá, šedá), stávající přívod fáze hnědá odpovídá.
Je to klasický příklad použití kabelu 3C do vypínačů když nebyly jiné k mání nebo je někdo sehnal levně a natahal s tím celý barák. Někdy taky z neznalosti nebo nedbalosti ale dělalo se to ve své době docela často.
Napsal: 13 čer 2017, 09:15
od nulda
Super, díky za radu. Vyzkoušíme. A ještě jeden dotaz. Pokud tam budu mít ve zdi u vypínače pouze dva dráty, tak tento ovladač nezapojím?
Nebo pak jsou vypínače a jsou tam zapojené všechny tři dráty
Napsal: 13 čer 2017, 10:46
od Achab
to nulda: na dva vodiče to fungovat nebude - přístroj potřebuje pracovní N čili při instalaci místo vypínače musí být k dispozici minimálně tři vodiče. V případě lustrového nebo jiného přepínače kde jsou využity všechny vodiče je nutné jejich přepojení (obvykle v rozvodné krabici). Původní funkce přepínače (nebo přepínačů) se tím samozřejmě zruší.
Bez úprav by šel použít jedině vypínač se signální doutnavkou který má N přímo přivedený ale ty se v obytných místnostech běžně nepoužívají.
Napsal: 13 čer 2017, 11:38
od dobrman
No, když tak čtu posty tazatele, asi by bylo lepší se obrátit na nějakého elektrikáře. "Experimenty" se síťovým rozvodem, když o tom nemám ani šajn, můžou být hodně nebezpečný.....
Napsal: 13 čer 2017, 14:02
od nulda
nejsem na to sam, jen sbiram informace. myslim si, ze neni spatne se pozeptat a neco zjistit. zapojit zasuvku a vypinac zvladnu, ale tenhle ovladac bohuzel nevim. zapojil jsem puvodne jen Lin a Lout a svetlo stale svitilo a jen pohasinalo po prepinani

Napsal: 15 čer 2017, 18:53
od nulda
Zapojeno, funkční. Díky za rady.