medulin píše:Mám všude jističochrániče.
Ty se dají kombinovat i s jističi? nebo to potom musí být použité pouze tyto?

Napsal: 14 črc 2017, 12:10
od PLV
Ještě to fíčko by chtělo uvést na správnou míru. RCD :D

Napsal: 14 črc 2017, 12:44
od ZdenekHQ
Hlavně, že třeba místo rezistor tady píše kdekdo odpor a nikomu to nevadí. Přitom odpor je vlastnost, chcete-li fyzikální veličina, nikoliv součástka. :D

Napsal: 14 črc 2017, 13:14
od Peedros
PLV: nac ta zbytecna onanie nad pikacovinama? 😀

Napsal: 14 črc 2017, 13:42
od Achab
RCD - Residual Current Device? To se spíš používá "šucšaltr" (od schutzshalter). :)

to radioelectrum: kombinované chrániče s jističem lze použít v jedné rozvodnici zároveň s obvody jištěnými pouze jističi nebo jinými přístroji. Nejsou povoleny jako hlavní před elektroměrem.
Ovšem i jednofázový kombinovaný chránič zabere minimálně dva moduly, takže vzrůstají nároky na prostor. Podle počtu chráněných obvodů samozřejmě taky cena. Proto je výhodnější chránit běžným chráničem celou skupinu obvodů s běžnými jističi nebo celé vývody do podružných rozvodnic. Jednotlivé obvody jenom v odůvodněných případech. Sériovému zapojení chráničů je lépe se pokud možno vyhnout.

Napsal: 14 črc 2017, 21:45
od weed_smoker
Pokud bych šel klasickym způsobem s jističema (někam B,někam C),pak bych dal určitě chráničů několik,dávat jeden centrální je častá chyba.
Třeba takto:
Venkovní prostor: 30mA 3F
Zahradní dekorace,jezírka,bazény... : á 10-30mA(dle ryb) 1F
Koupelna (povinná,zásuvky i světla) : á 30mA 1F
Pračka: 30mA 1F nebo 3F
Sklepy a garáže: á 30mA 1F nebo 3F
Zásuvky pro UPS,IT a další : 2x30mA 1F pro 1 bednu
Zásuvky v normálních suchých prostorách: 100mA
Centrální(pokud vůbec) : 300mA 3F 1.5x I_HV(40A pro 25A)
Kam ho nedávat: na sporák,na boiler(je zemněnej,něco ze spirály může utíkat), a asi ne na konvici,u starý laciný konvice by se chránič akorát kazil.Pak taky ho nedávat na dílenskou zásuvku pro vlastní potřebu(ale taková má mít dle nějaký normy uzamykatelnej vypínač).

Napsal: 15 črc 2017, 01:17
od kutilmil
Prúdové chrániče sa robia aj jednomodulové.

Napsal: 15 črc 2017, 10:28
od Achab
Jednomodulové chrániče s jističem se sice vyrábí, ale připadá mi to jako příliš "násilná miniaturizace" která moc nesvědčí spolehlivosti. Některé jsou dokonce s vypínací schopností 10kA, chtěl bych vidět kolik takových vypnutí přežije... Vyrábí se spíš pro účely bezproblémové výměny za běžné jističe při nedostatku místa.

U nového zařízení to samozřejmě představuje úsporu místa ale domnívám se že v bytové instalaci kde můžou být tak dva-tři kusy je takové šetření zbytečné. Navíc dvoumodulový přístroj lze v nouzi vyměnit za jednomodulový takže je to i možná prostorová rezerva.

Napsal: 15 črc 2017, 10:46
od dobrman
weed_smoker píše:Pokud bych šel klasickym způsobem s jističema (někam B,někam C),pak bych dal určitě chráničů několik,dávat jeden centrální je častá chyba.
Třeba takto:.........

Vidím v tom výčtu zásadní chybu! Chybí ti totiž chránič na domovní zvonek..! :D :D

Osobně si myslím, že když jsme to přežili bez chráničů do dneška a můj názor je, že se nemá nic přehánět. Takže je dávám jen tam, kde to je striktně vyžadovaný. Ona to taky není zrovna levná věc...

Napsal: 15 črc 2017, 11:29
od Achab
Někdy to může být i záměr zařízení prodražit. V jedné zubní ordinaci jsem viděl 7 chráničů plus jeden předřazený na přívodu. Navíc byly zbytečně všechny trojfázové, přestože většina byla na jednofázových obvodech. U křesla a rentgenu bylo použití samostatného chrániče odůvodněné předpisem výrobce nebo normou, plus jeden na zbytek instalace.
Ty ostatní tam byly ani už nevím k čemu - žádné zvláštní vybavení tam nebylo a v čekárně nebo na záchodě nebyla ani zásuvka. Předřazený chránič samozřejmě stejně padal souběžně s kterýmkoliv protože typy se zpožděnou charakteristikou nebyly z počátku 90-tých let dostupné.
Celkem to vyšlo dost draho - v dané době stály trojfázové chrániče Neptun od 3500Kč výš.

Napsal: 15 črc 2017, 14:30
od weed_smoker
Ten domovní zvonek by měl pracovat s napětím 8-12VAC IT z bezpečnostního trafa,některý maj výstup DC.Pokud by tam byl nějakej pulsní lacinej šmejd,pak dát chránič(aspoň protipožární 100mA). i na ten.
Ty RCD jsou právě už dneska vyžadovaný skoro všude (zásuvkový okruhy přístupný laikům),nejen koupelny,venkovní prostory,sklepy a další nebezpečný prostory.Pokud se ale dá jeden centrální,jak se to často dělávalo,pak zbytečně sletí i to,co by nemělo(třeba zaplý PC s právě se stahujícím seriálem nebo pračka v půlce programu).

Napsal: 15 črc 2017, 14:41
od rnbw
Videl som uz "expertov" (aj na tomto fore), ktori radili spinat tlacidlom primarnu stranu zvoncekoveho trafa...

Napsal: 15 črc 2017, 15:09
od Achab
Spínat přímo primár 230V není vhodné z hlediska možnosti úrazu, protože lze mylně předpokládat že se jedná o bezpečné napětí zvonkového rozvodu.
Jinak pokud provedení tlačítka a jeho přívodního vedení vyhovuje pro napětí 230V, není to v rozporu z normou. Některé zvonky jsou dokonce přímo na 230V.