Stránka 4 z 4
Napsal: 09 lis 2017, 23:04
od Celeron
Dnes mi revizák říkal, že digitály se chovaj dost podobně, pokud se prohodí na jedný fázi vstup a výstup. Třeba byl elektroměrák nějaký hovado. U mě, když dával digitál prvně, tak zase neutáhl jednu fázi ve svorkovnici elektroměru a po zapnutí sporáku začalo ze svorkovnice "unikat pracovní médium".

Napsal: 10 lis 2017, 07:29
od lucie
Celeron píše:Dnes mi revizák říkal, že digitály se chovaj dost podobně, pokud se prohodí na jedný fázi vstup a výstup....................
Tak mohl přehodit vstup za výstup a pak to počítá víc?Dobu tam něco proměřoval a povídal že to je nějak divný ale že se v tom nebude raději moc vrtat že je to stará elektrika.Pak tam žmoulal k sobě nějaké dráty a zapojil to.
Napsal: 10 lis 2017, 10:23
od Achab
Je možné, že mohl přehodit vstup s výstupem při snaze elektroměr nafázovat na předepsaný sled fází. Původní nemusel být nafázováný, občas se to vyskytne. Klasický indukční elektroměr by v tom případě odpočítával, vliv na funkci elektronických elektroměrů záleží na typu.
Napsal: 10 lis 2017, 17:13
od fredis
To jsem žádostiv, co se z toho vyklube.

U nás po výměně elměru to i vyfotí.
Napsal: 10 lis 2017, 17:25
od Achab
E-Oni to pro případ sporu fotí taky. Na snímku je pouze elektroměr - číslo a stav. ČEZ u nových odběrů údajně fotí i elektroměrový rozvaděč, ale nevím v jakém rozsahu se to praktikuje.
Napsal: 12 lis 2017, 08:55
od lucie
Fotil celou rozvodnou skříň.
Mám ještě dotaz ohledně toho případného špatného zapojení elektroměru.
Komplet dům jede světla + zásuvky na fázi L1 takže všechno kromě sporáku a čerpadla pro studnu.Můžeme na vyzkoušení odpojit jistič pro světla a zásuvky a přivést třeba na světlo L2 a zásuvky L3 fáze?Pokud opravdu přehodil vstup s výstupem tak snad ne na všech 3 fázích?Nejvíce se načítá na elektroměru právě přez tu L1 na kterou jedou dva byty.Máme koupený měřák do zásuvky,obrázek přikládám.Jenže než to změříme ve všech zásuvkách tak to zabere ještě nějaký čas.Třeba ale pc bere 170W,TV + satelit 75W,Pračka na jedno praní sebere celkem 780W.Vše ted používáme opravdu jen minimálně.PC třeba jen hodinu denně kromě dětí které mají každý svůj a sobota mastí nějaké hry a pc nevypnou za den až večer.Jim to bere také kolem 250W.Ale i tak už spotřeba za den klesla oproti prvnímu dni kdy to zapojil z 31kWh na nějakých 25kWh.
Děkuji
Napsal: 12 lis 2017, 13:17
od Otkundes
Což o to, přepojit jednofázové okruhy bytů z fáze L1 na L2 a L3, samozřejmě lze. Ale je nutno dodržet nejméně tyto zásady:
1.) do elektroměrové části nesmí být zasahováno, tj, plomby se nesmí poškodit,
2.) přepojení lze udělat v rozvodnici až za výstupem z elektroměrového rozvaděče,
3.) práci musí provést pouze kvalifikovaný elektrikář, což je důležité pro zajištění bezpečnosti Vaší i Vašeho majetku.
4.) jakékoliv provizorní laické pokusy, a zásahy do elektroinstalace musí být vyloučeny!
Ještě mě napadá, v jakém stavu je to čerpadlo ve studni? Neuklidní se elměr, když čerpadlo jističem na pár hodin vypnete?
Napsal: 12 lis 2017, 13:48
od Achab
Pokud jde jenom o ověření měření na každé fázi zvlášť, nemusíte hned nic přepojovat. Stačí vypnout všechny jističe připojené na zbývající fáze. Stejně je nutné vypnout všechno ostatní, aby byl elektroměr zatížen pouze zkušebním spotřebičem.
Napsal: 12 lis 2017, 14:58
od sinclair
Běžně bývají elektroměry zapojeny tak, jak je na obrázku. Začátek napěťové a proudové cívky je vyveden zvlášť a je mezi nimi propojka, jak vidno. Výstup vpravo má stejné pořadí odshora L1, L2, L3, N.
Do elektroměru může vést maximálně 8 vodičů, u dvousazby ještě jeden navíc.
Jestli ani tohle ti dnešní zásuvkáři nejsou schopni správně zapojit, resp. zkontrolovat, zda 3+1 drát z neměřené části jdou na správný svorky, tak je načase vyměnit ne elektroměr, ale elektrikáře. To je děs...
Nafotit aktuální stav, zavolat skutečného odborníka, ať to odplombuje a zkontroluje a co nejdřív po kontrole zavolat distribučákům, ať si to přijdou znovu zaplombovat.
Já to řešil při předrátovávání celého rozvaděče/hlavního jističe přesně tak. Akorát jsem se pro jistotu předem dotázal, jestli to s platným §8 vyhl. 50 mohu odplombovat a přepojit.
Bylo mi řečeno, že mám nafotit stav s plombou, pak udělat co potřebuju a zavolat jim. Až pojede někdo okolo, tak že se zastaví to zaplombovat a tak se i stalo. Neměnil jsem elektroměr ani jistič, jen dráty, protože tam byly šestky hliníkový propojky a já je tam už nechtěl. Žádný problém.
Napsal: 12 lis 2017, 17:04
od lucie
Čerpadlo ve studni to nedělá.Vše jede na L1 a jen čerpadlo se sporákem na všechny 3.
Tohle zapojení platí i pro staré elektroměry s kotoučkem?Také tam je propojka někde na L1 L2 a L3 jako na obrázku?
Napsal: 12 lis 2017, 17:16
od Achab
Zapojení silových svorek a propojek je stejné. Na propojkách napěťových cívek nejde nic splést, jsou propojeny už z výroby - pokud se rozpojí, příslušná fáze neměří vůbec.
To ale není podstatné - pokud elektroměr neměří správně v kterékoliv fázi, je to záležitost ČEZu.
Není-li v silách odběratele ověřit správnost měření svépomocně, je to záležitost pro elektrikáře.
Napsal: 13 lis 2017, 11:36
od kejki
Jenom upozorním, tím že neukazuje elměr desetiny, se může stát při vaření se nic nemění - naskočí až celé číslo.
Napsal: 13 lis 2017, 11:47
od TAKJAN
U nás elektroměrák po revizi mého rozvaděče (kontrola PEN atd) vše nafotil při příchodu, plomby na elměru, které jsem ani neměl sundané (mám masku) fotil taky,vyměnil je preventivně a fotil a fotil. A pokud něco u nás nesedí, nedejbože sled fází, odchází hned. ČEZ