Napsal: 03 led 2018, 00:29
od workhard
Udělat na drátech očka, použít delší šroub, odpovídající počet podložek a udělat komínek. Dvaapůlky dospod

Napsal: 03 led 2018, 11:57
od Achab
Správně by měl být pod šroubem pouze jeden vodič, ale v nouzi se to dělá často. Přívod ke sběrnici a přizemnění má být zásadně samostatně, stejně vývody do podružných rozvaděčů nebo obvody s vysokým zatížením. Ostatní obvody je vhodné aspoň přerozdělit tak, aby zatížení jednotlivých spojů bylo pokud možno rovnoměrné.
Víc jak tři vodiče tam nemá smysl cpát, a to pouze při přiměřeném zatížení. U sběrnice PEN to nelze doporučit vůbec.
Napsal: 03 led 2018, 12:23
od BOBOBO
Potom klasická otázka , proč osazují tak krátké lišty ......
Napsal: 03 led 2018, 13:54
od Achab
Sběrnice by měly mít příslušný počet svorek i pro rezervy, které u daného rozvaděče připadají v úvahu. Pro původní účel je jich tam obvykle dostatek. Pokud je při rozšíření nebo modernizaci nutné přidat více obvodů, měly by se sběrnice upravit nebo vyměnit za vyhovující. Při snaze dostat do rozvaděče požadovanou náplň výměnou přístrojů za menší, je nedostatek svorek běžná věc.
Napsal: 03 led 2018, 18:50
od Celeron
Pokud vím, tak do
týhle lišty se můžou do jedný dutinky vrazit dva dráty stejnýho průřezu a typu. Vejdou se 2 x 1.5 až 2 x 4 mm2 větší dávám kvůli dostatečnýmu kontaktu samostatně. V podstatě revizák mě stráví při použití CYa ukoncovacích dvoudutinek do jedný díry 4 CYa průřezu 1,5 či 2,5 mm2
Napsal: 03 led 2018, 21:19
od Achab
Některé svorky umožňují připojení dvou nebo více vodičů, rozhodující je specifikace výrobce. I bez specifikace lze většinou z konstrukce svorky posoudit, jestli je schopná při více vodičích zajistit spolehlivé připojení.
Ale řeč byla hlavně o vícenásobném spoji očko-šroub. To lze připustit z nouze pouze u malých zatížení. V "komínku" se s počtem vodičů urychluje uvolňování přítlaku deformací, hlavně u hliníku. Podložky navíc zvyšují přechodový odpor. Další nevýhoda je, že spoj neumožňuje samostatné odpojení jednotlivého vodiče.
Pro vysoká zatížení jsou přípustná pouze lisovaná nebo příložková oka, jedno na jeden šroub. Dvě lze montovat jedině proti sobě, na druhou stranu přípojnice. Viděl jsem případ, kdy u uvolněného oka na kabelu 240mm² došlo k náhlému vzniku oblouku. Byl to doslova výbuch, který vyrazil dveře rozvaděče.
Jinak s "komínkem" 6-7 vodičů na šroubu jsem se svého času setkal i u EJF, ale šlo pouze o CY1,5 bez zatížení (ochranné ukostření). Bylo to pouze u jednoho typu zařízení, ale profesionální výrobce by to neměl připustit. Zřejmě chyba konstrukce, kterou už v běžící výrobě bylo obtížné předělat.
Napsal: 03 led 2018, 21:53
od BOBOBO
No a ještě když někdo vloží do komínku matku .... Poměrně dlouho jsem běhal kolem rozvaděče , kde jsem cítil , ale neviděl na pertinaxu . Ona hořela spodní půlka ....
Napsal: 02 úno 2018, 22:49
od weed_smoker
Obvykle záleží na bedně,jaký lišty tam jsou.Takový dvouřádkový bedny od Elektroplastu maj můstky takový,že bez problémů tam jde přitáhnout 16-ka,ale 1.5 musim dávat 3-5 na díru,2.5 po 2-3 nebo ji přeložit na 2x,bo jeden by se po dotažení pod šroubkem moc rozmandloval a ulomil.