Stránka 4 z 8
Napsal: 22 lis 2018, 17:43
od samec
Nejak na tom stýkači nevidím uvedené napätie cievky. Možno je uvedené zboku na cievke.
Napsal: 22 lis 2018, 18:44
od Sadra17
ano, těch 24V DC jsem vyčetl z cívky

Napsal: 22 lis 2018, 19:01
od samec
24V jednosmerne = či striedavé ≈ ?
Napsal: 22 lis 2018, 19:12
od elektrosvit
Píše 24 V DC.

Stávající stykač měl v kategorii AC-1 - odporové zátěže jmenovitý proud 16 A nebo v kategorii AC-3 - asynchronní motory s kotvou nakrátko jmenovitý proud 10 A. Zvolil bych tedy stykač se jmenovitým proudem 10, raději 16 A. Kategorie se nabízí AC-6a - transformátory, nebo AC-4 - asynchronní motory s kotvou nakrátko s častým krátkodobým spínáním, brzděním, reverzací. Kvůli častému spínání bych tam dal raději AC-4.
Napsal: 22 lis 2018, 23:34
od VASEK_W
No tak sláva ! Tak jsem měl i pravdu (jak jsem radil již zkraje) s tím upáleným kontaktem ve stykači.
Nový stykač není žádný problém. Klidně by se tam mohla vejít i "inkurantní poctivá" a vše přeživší VM16, nebo VM25. Jinak tam samozřejmě vejde i moderní plastosračka, jen se musí namontovat kousek DIN lišty na jeho uchycení.
Vašek
Napsal: 23 lis 2018, 07:55
od Sadra17
upřímně si mysim že prostě budu muset vzít to co budou mít

těch spínacích 24V asi zrovna běžný nebude
Napsal: 23 lis 2018, 12:05
od fredis
Proč myslíš?! Naprosto běžné napětí u stykačů.

Napsal: 23 lis 2018, 16:23
od weed_smoker
To,že svářečka je podle fotek zralá na generálku tazatel asi slyšet nechce.Dal bych tam něco jako V13D pokud se vejde,kontakty na 40A a byly i s 24V cívkou.
BTW.Stykač s cívkou 24V je běžnej skoro jako 230V,ale víc než ty na 48V.Atyp je 110(115)V nebo 400V a 42V je úplnej atyp,ale existovaly.
Napsal: 23 lis 2018, 16:41
od fredis
Hlavně by chtěla pořádně vyčistit..

Napsal: 23 lis 2018, 18:33
od samec
Možno by stačilo premostiť chybný kontakt. Alebo sú nefunkčné oba kontakty? A bez stýkača by to nešlo? Veď je tam triak a hlavný vypínač.
Napsal: 23 lis 2018, 19:30
od weed_smoker
samec píše: A bez stýkača by to nešlo?
Šlo,ale připlatíš si.Běžný 50A SSR je nový za 1500-2000,pokud nejde o šmejd.Furt to jsou ale běžný SSR.Tady bude potřeba něco třeba 25A/1600V a něco takovýho bude stát třeba 6000.Vstup má spotřebu asi jako LED provozovaná v bezpečný oblasti(30-90% Imax).Pokud je potřeba trojfázový,tak bude stát vyhovující SSR asi tolik co originální rozvody na D5 motoru.
Jenom se to nesmí použít třeba na STOP a tak.Tam to bez stykačů furt nejde.
Napsal: 23 lis 2018, 19:39
od Sadra17
samec píše:Možno by stačilo premostiť chybný kontakt. Alebo sú nefunkčné oba kontakty? A bez stýkača by to nešlo? Veď je tam triak a hlavný vypínač.
opálený jsou všechny tři kontakty, přemostit by stačilo, levný svářečky to tak mají

ale pak máš svářecí drát stále pod napětím což je takový vcelku na nic
stykač nakonec měli na výběr jen schneider 12 a 18A vzal jsem 18 a u pokladny se mi protočili panenky

1387kč
spínání dám na A1 + A2 ?

Napsal: 23 lis 2018, 19:41
od Sadra17
fredis píše:Hlavně by chtěla pořádně vyčistit..

už sežrala dva čističe brzd

Napsal: 23 lis 2018, 21:37
od VASEK_W
A to proboha nemáš žádného známého elektrikáře, nebo elektroúdržbáře z fabriky ??? Těch starých vymontovaných věcí mají všichni doma hromady a nevědí co s tím, protože do novějších strojů a rozvaděčů se to kvůli tehdejší poctivé konstrukci a velikosti již nevejde, a tak už se to nedá nikde využít. Jsem na tom stejně. Za 40 let nasysleno tolik starých věcí, které se v době uložení jevily velmi perspektivní, ale s odstupem 30-ti let je to šrot, který stejně brzy vyvezu do kovošrotu, neb již nemám doma žádné místo a stejně už to nikam nepoužiji, protože většina zařízení, kde by se to použilo, již v tom kovošrotu skončila
Tož asi tak,
Vašek
Napsal: 23 lis 2018, 22:05
od Sadra17
pár mi jich nabízeli jenže spínání 24V AC

já potřebuju stejnosměrný