Napsal: 06 led 2025, 22:07
od nonius
Ano, nesedí. Nechal jsem se zmást. Něco jiného je dělat logiku v programu a něco jiného je to dělat se skutečnými relátky.

Napsal: 06 led 2025, 22:09
od ransom
Já vím. Dělám oboje.

Teď ještě aby si to autor správně překreslil.
Ale má ten Lev pěknej rukopis, co?

Napsal: 07 led 2025, 07:23
od MarekLev
díky všem za odpovědi. našel jsem relé, které by mohlo sedět, ale musím to překreslit. až přijdu z práce
každopádně chápu, že takové relé musí mít stálé napájení na A1 a celé zapojení musí být jinak
Na mou obranu, původní schéma je učebnicové

Napsal: 07 led 2025, 15:19
od Yarda1
OT:
Když sleduji tohle téma, napadá mne, že by mě ještě dnes měli nosit na rukou ve firmě kde jsem kdysi pracoval a vyřešil jak zamontovat stykače do servomotorů (a do servomotorů kam se stykače nevejdou vestavět silová relé). Asi ještě pořád to mají v nabídce.
Nevděk světem vládne.

Napsal: 07 led 2025, 16:20
od proline
Marku máš SZ
Mirek

Napsal: 07 led 2025, 18:13
od MarekLev
tak snad tohle by fungovat mohlo.uvažoval jsem relé v předchozím obrázku, jeden vstupní kontakt navíc, který po odpojení spustí časový doběh. tím pádem rozpínací kontakt KT1 zůstane stále rozeplý a není možné spustit ani jeden stykač.
po skončení nastaveného času se kontakt vrátí zpět a je možné motor spustit.
nejsem si moc jistý tím zapojením kontaktu Y1, ale takhle mi to přijde logické

pokud by ale relé (při stálém napájení) bylo stále přitažené, pak by to nefungovalo

Napsal: 07 led 2025, 18:18
od MarekLev
ransom píše:Já vím. Dělám oboje.

Teď ještě aby si to autor správně překreslil.
Ale má ten Lev pěknej rukopis, co?
Kdybys měl moji češtinářku, psal bys taky tak. A v noci se budil v nočních můrách, že jsi někde spletl i/y :-)

Napsal: 07 led 2025, 19:19
od ransom
Tohle by ale chodit nemuselo. U toho tvého časáku totiž na průbězích není naznačeno, co se stane, když se ten rozpínací kontakt vrátí hned zpátky.
Když se podíváš na katalogový list třeba univerzálního časáku CRM-91, tak tam jsou u průběhů brané v úvahu všechny situace. Vyhověla by u něj funkce "g", kde časování začne od první sestupné hrany, a následně si časák vstupu nevšímá.
https://www.elkoep.cz/casove-rele-multi ... ---crm-91h

Druhý problém může (nemusí) být v tom, že u některých časáků ten ovládací vstup reaguje jak na spojení k A1 (fáze), tak na spojení k A2 (nulák). Odbočením z cesty od stopky k cívkám stykačů může (nemusí) chytat falešné signály. To často nezjistíš jinak než pokusem. Lépe je preventivně ten vstup nespojovat s ničím jiným.

Oboje by vyřešilo vrátit se k těm paralelně spojeným pomocným kontaktům na KM1 a KM2 z té první verze. Tím ovládat řídící vstup časáku - bude startovaný jenom odpadnutím stykačů.

Rukopisem jsem myslel hlavně jak to máš pěkně nakreslené. Pravopis si nepletu (snad) nikdy, ale co napíšu, to už nikdy nikdo nepřečte.

Napsal: 07 led 2025, 19:21
od nonius
MarekLev:
Vy máte štěstí, že byste se na střední školu, na které jsem studoval, nedostal.

Napsal: 07 led 2025, 19:22
od ransom
Tam se dělo něco hrozného?

Napsal: 07 led 2025, 19:51
od MarekLev
ransom píše:
Oboje by vyřešilo vrátit se k těm paralelně spojeným pomocným kontaktům na KM1 a KM2 z té první verze. Tím ovládat řídící vstup časáku - bude startovaný jenom odpadnutím stykačů.
.
rozumím principu, crm 9, funkce g. rozpínací kontakt relé by zůstal, po doběhu času by se vrátil zpět. jen nevím jak bych měl zapojit vstupní kontakt (u CRM to je S) z těch paralerlně zapojených KM kontaktů. Jednalo by se o dva různé přívody a odpadnutí jednoho by nic neřešilo, nebo?

Napsal: 07 led 2025, 20:06
od nonius
:D
Nic zvláštního se tam nedělo, pohodová škola, spousta zábavy a učení.
Pro někoho možná náročná přijímací zkouška z češtiny, matematiky a fyziky.
Přísní učitelé, ale dokázali naučit.

Napsal: 07 led 2025, 20:06
od ransom
Lev:
Vždycky může být sepnutý jenom jeden stykač. Jejich pomocné spínací kontakty paralelně od fáze do řídícího vstupu časáku. Když sepne kterýkoli stykač, na vstup přijde napětí a časák sepne. Když odpadne, signál zmizí, časák odčasuje a rozepne. Funkce je tedy při tomhle zapojení potřeba e. Při funkci g hrozí hazardní stavy (vysvětlím na vyžádání).

Jediná nevýhoda tohohle zapojení (ve všech variantách) je ta, že společný časák blokuje oba stykače naráz. Když chod v jednom směru vypneš, nemůžeš ho znovu spustit před doběhem blokovacího času. Pokud by toto z nějakého důvodu vadilo, musel bys už použít časáky dva.

Nonius: Která škola?

Napsal: 07 led 2025, 20:26
od MarekLev
Výkupné:

Jasně, jsem pitomec , oba dva spínací kontakty stykačů najednou vlastně nikdy sepnuté nebudou. Pro řešení toho schematu to ale stačit bude, tak je to v zadání popsané, jen jeden stykač sepnutý při chodu a žádný stykač sepnutý na dobu, kterou motor potřebuje k zastavení po stopce

Díky moc

Napsal: 07 led 2025, 20:39
od nonius
ransom:
To je tajné, jeden ústav v severozápadních Čechách.

MarekLev:
Vy se docela rychle učíte a na většinu věcí přijde sám, což je v praxi výhoda.