ZdenekHQ píše:OT: To by mě zajímalo, co ještě doma nemám.... Možná to kafe, co jsem před chvílí měl, byla jen iluze. Jak se říká, jinej kraj, jinej mrav....
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/t ... l#msg19414
Ale jinak jsme na tom ještě dobře, i takhle by to šlo řešit:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,840.0.html
Zdenku, neviem na čo si tu dal tie odkazy, asi preto aby som sa dozvedel, že na JM sa ešte v osemdesiatých rokoch prevádzkovali siete TT, a keďže všetci vieme koľko je s tým spojených problémov, už sa asi 20 rokov nepoužívajú ani tam, takže si si vlastne sám odpovedal na otázku či sa ešte niekde takéto siete prevádzkujú. Z vlastnej praxe viem, že siete TT sú bežné ešte v niektorých priemyselných prevádzkach, a podľa jedného príspevku v diskusii z tvojho odkazu som sa dozvedel, že asi aj železnice prevádzkujú ešte takéto siete. Určite ju však nemáš doma.
To masar:
Ak by zariadenia pripojené 4-kolikovou zástrčkou (vidlicou) nemohlo obsahovať vodič PEN, musel by to byť teda vodič PE a to by už musela byť sieť TT, tie sa však už nepoužívajú asi 20rokov ani na JM. To že vodič PEN nesmie byť v pohyblivom prívode je pravda, platí to aj u 1-fázových rozvodov. (predlžovačka napríklad nemôže byť 2-vodičová). Nikto tu nehovorí o 4 vodičovom pohyblivom prívode. Šnúra zo stroja je 5-žilová (3xfáza, N a PE) 4-pólová zásuvka na stene sa môže nahradiť novou 5-pólovou, kde sa spojí N a PE a pripojí sa na prívodný PEN vodič. Bude to vlastne miesto rozdelenia sústavy. A ideálne riešenie by bolo, ak by sa za miestom rozdelenia sústavy nainštaloval aj prúdový chránič.
To rezis: bez komentára