Stránka 5 z 5
Napsal: 29 kvě 2007, 21:27
od dolac
Zdenku, neviem na čo si tu dal tie odkazy, asi preto aby som sa dozvedel, že na JM sa ešte v osemdesiatých rokoch prevádzkovali siete TT, a keďže všetci vieme koľko je s tým spojených problémov, už sa asi 20 rokov nepoužívajú ani tam, takže si si vlastne sám odpovedal na otázku či sa ešte niekde takéto siete prevádzkujú. Z vlastnej praxe viem, že siete TT sú bežné ešte v niektorých priemyselných prevádzkach, a podľa jedného príspevku v diskusii z tvojho odkazu som sa dozvedel, že asi aj železnice prevádzkujú ešte takéto siete. Určite ju však nemáš doma.
To masar:
Ak by zariadenia pripojené 4-kolikovou zástrčkou (vidlicou) nemohlo obsahovať vodič PEN, musel by to byť teda vodič PE a to by už musela byť sieť TT, tie sa však už nepoužívajú asi 20rokov ani na JM. To že vodič PEN nesmie byť v pohyblivom prívode je pravda, platí to aj u 1-fázových rozvodov. (predlžovačka napríklad nemôže byť 2-vodičová). Nikto tu nehovorí o 4 vodičovom pohyblivom prívode. Šnúra zo stroja je 5-žilová (3xfáza, N a PE) 4-pólová zásuvka na stene sa môže nahradiť novou 5-pólovou, kde sa spojí N a PE a pripojí sa na prívodný PEN vodič. Bude to vlastne miesto rozdelenia sústavy. A ideálne riešenie by bolo, ak by sa za miestom rozdelenia sústavy nainštaloval aj prúdový chránič.
To rezis: bez komentára
Napsal: 30 kvě 2007, 19:06
od masar
to dolac:
1) To, když nějaké zařízení obsahuje vodič PE, ještě neurčuje, v jaké síti má být zařízení používáno. Může to být stejně dobře síť TNC, TNS, TNC-S.
2)Celá tato diskuse se od začátku točí kolem nahrazení pětikolíkové zástrčky čtyřkolíkovou a ne o nahrazení čtyřzdířkové zásuvky pětizdířkovou, jak to v posledním příspěvku navrhuješ ty. Přesto však i tohle řešení bude v pořádku jen v tom případě, že původní zásuvka není chráněna fíčkem. V opačném případě ani tohle řešení nebude fungovat, pokud vyvažovačka potřebuje vodič N.
Napsal: 30 kvě 2007, 20:40
od ZdenekHQ
2 dolac : Smotat, zastrčit and
Jinak kolem roku 1975 chvíli skutečně platila vyjímka, že za určitých podmínek se to dá takto zapojit, ale to už dávno není pravda a je to ZAKÁZANÝ.
Dál bych chtěl vidět ty důchodce na vesničkách po celé jižní Moravě, jestli sledují platné normy a podle nich každých pět let přepojují rozvodnu. Jednou jim zapojili TT s fíčkem a jedou na to dodnes.
Jediný, co se v těchhle případech dělá, je už zmíněný propojení "nuly ze sloupu" a "země u domu" před chráničem (t.j. spojí se "zemněnej nulák" se sloupu se "zemí" u domu), vznikne sice trošku hybrid, ale s výhodou sítě TT, t.j. že tě nezabije vlastní lednička, pokud na sloupě upadne nula.
Podle reakcí doláče ho tipuju tak max. na 20 let, stejně tak by mohl totiž popírat svinstva, co se tady děly za socializmu i v jiných "oborech".
Napsal: 30 kvě 2007, 21:28
od dolac
ZdenekHQ píše:2 dolac : Smotat, zastrčit and

Jinak kolem roku 1975 chvíli skutečně platila vyjímka, že za určitých podmínek se to dá takto zapojit, ale to už dávno není pravda a je to ZAKÁZANÝ.
Dál bych chtěl vidět ty důchodce na vesničkách po celé jižní Moravě, jestli sledují platné normy a podle nich každých pět let přepojují rozvodnu. Jednou jim zapojili TT s fíčkem a jedou na to dodnes.
Jediný, co se v těchhle případech dělá, je už zmíněný propojení "nuly ze sloupu" a "země u domu" před chráničem (t.j. spojí se "zemněnej nulák" se sloupu se "zemí" u domu), vznikne sice trošku hybrid, ale s výhodou sítě TT, t.j. že tě nezabije vlastní lednička, pokud na sloupě upadne nula.
Podle reakcí doláče ho tipuju tak max. na 20 let, stejně tak by mohl totiž popírat svinstva, co se tady děly za socializmu i v jiných "oborech".
Zdenku, čo asi vznikne, keď zem pri dome prepojíš nie z nulou ako si uviedol, ale s PEN vodičom na stlpe v súčasnej už TN-C rozvodnej verejnej sieti? No predsa TN-C sieť aj v dome, žiadný hybrid z výhodou TT siete. Ak tomu trochu rozumieš, musí sa PEN vodič podľa súčasných noriem uzemňovať v trafostanici, priebežne na vedení a mal by byť uzemnený aj v skrini merania a najlepšie aj v hlavnom rozvádzači. Takže je to celkom normálne. To že niekomu odíjdu spotrebiče kvôli prerušenej nule, je aj preto, že veľa uživateľov nemá poriadne uzemnený PEN. Častokrát ti však ani toto uzemnenie nepomôže. Nedávno som takýto prípad riešil.
Napsal: 30 kvě 2007, 23:06
od kevin_mitnick
Podla platnych noriem sa bod rozdelenia PEN na PE a N vzdy pripaja na ekvipotencialnu svorkovnicu objektu a ta je zase spojena so zemniacou sustavou v zakladoch...
Napsal: 31 kvě 2007, 22:39
od sasaopravar
Anonym píše:Může rady někdo osvětlit, proč se říká chrániči Fíčko, když veškeré dostupné chrániče mají označení PFH, PF7, CD, DFS, a pod. Jediný s označením FI jsem viděl někde na Aukru. Díky za objasnění.
Raději ze sebe udělat na 5 minut pitomce, než zůstst celý život v nevědomosti

fičko-označeni na el.schematech pro prudovy chranič,jako FS pro jistič,FU pro tavnou pojistku,K-stykač atd,tak FI-cranič