Stránka 5 z 5

Napsal: 22 čer 2009, 15:59
od Zmije
Vogon píše:
Důležitý hodnoty souhlasí; rozdíly jsou daný měřením za různých stavů UPS.
Takže to zkusím vzít obecně. MC34163/5 je řízen jednak procesorem na pinu 2, pomocí děliče R65 a R107 a jednak zpětnou vazbou z výstupu přes R64. Tyhle tři odpory nastavují výstupní napětí. Je možný, že vystárly a změnily hodnoty. Dále je Obvod řízen FETem Q100 který při poruše, dobíjení zablokuje, zkratováním pinu 6 na zem. Blokovací keramika C35 může mít svod, může být i přiotevřen Q100 nějakým parazitním napětím ze zkratovaného blokovacího kondenzátoru někde na desce. Q100 lze úplně odpojit.
Zkontroluj tlumivku L3 zda nemá studeňák a diody D28 a D29 a C50.
Zkontroluj si bodu napětí za tlumivkou a na pinu 14+15 s baterií a bez baterie. Změř si proud do baterie měl by být kolem 0,7A.
A ještě maličkost. Tohle schéma je z BK400EC ty máš pravděpodobně BK250EC a to je obvodově řešeno malinko jinak. Dobíječ by měl souhlasit, včetně pozičních čísel součástek. Pokud ne, nebudem to už řešit tady pošli mi SZ.

Děkuji ti za pomoc, změnil jsem R65 na 2890 Ohm, U0off 14,35V (Inab=0,1A), U0on 13,48V (Inab=1,22A), myslim, že jsou to hodnoty, které by mohli klasickým Pb aku nad 44Ah celkem vyhovovat, další skryté závady prozatim řešit nebudu, pokud mi ups shoří, tak se ji buď pokusím opravit, nebo si za pár stovek koupím jinou.

Napsal: 28 čer 2009, 03:56
od D.i.n.g.o
Vogon: neměl bys tam prosím schema na CyberFort 350 na spodním štítku je BF350-FR.
Mám ji několik let a aku v ní už není co býval. A mám přebytečné aku z auta, tak už mě dávno napadlo to napojit. Ještě jsem to neudělal.
Dík za fundovanou radu.

Napsal: 15 črc 2009, 23:50
od Dingos
Halooo, jsi tu?

Napsal: 16 črc 2009, 11:21
od Vogon
No jo, sem tu. ;-)
Už jsem to tu někde psal.
K "plastovým" UPS od APC schema neexistuje.
Ty UPSky byly v podstatě vyráběný na koleně, podle součástkové základy a podle toho jak se James, vyspí.
V posledních letech tuším asi od roku 04 byl i vývoj předán do fabriky na Filipínách a v Indii.
K připojování externích baterií k těmto UPS lze v podstatě říct jenom jedno:
Kope to jak prase. Všimni si že origo baterie jsou komplet oblečené do plastu.
Je to z toho důvodu, že na baterii je přítomno nakmitané napětí měniče +320V z můstku pro výrobu 220V.
Takže bacha na to jak svině!!!

EDIT (spadla mi síť): Tohle se týká modelů BFxxx-FR tzv. jezevčík v černém plastovém pozdře. Tyto UPS jsou nápadně lehké-nemají železné trafo.
Ostatní v bílým plastu s železným trafem, jsou dobíjeny jinak.

Obecně vzato je možné k oběma typům nim připojit cokoliv, dobíječ to pojme a díky konstrukci výkonového můstku není kritická ani délka připojovacích kabelů.
Přičemž upozorňuju na jedno. Ty baterie jsou zapojeny do přístroje na kterém je trvale napětí síťe. Za určitých okolností může být toto napětí i na některé svorce baterie. Je potřeba zajistit odpovídající krytí.

Napsal: 16 črc 2009, 18:28
od Dingos
Díky, už jsem v ní byl, je tam feritové trafo, to vím, takže pravý sinus nečekám, mám to k počítači už několik let a aku vykazuje, že už vydrží polovinu času - ono taky co čekat po asi 5letech provozu. Takže v případě dostatečného chlazení vnitřku a odizolování svorek akumulátoru je možno bez jakýchkoli dalších úprav a nastavovaní i "softwerově" to takto zapojit a provozovat jestli to chápu dobře.