ČSN 33 2000-4-46 ed. 2

46N6.2 U pevných zásuvek, kde není při ochraně nulováním použit samostatný ochranný vodič PE (sítě TN-C), se musí vodič PEN připojit nejdříve na svorku ochranného kontaktu (kolíku).

http://www.technicke-normy-csn.cz/inc/n ... &kat=65354

Napsal: 14 úno 2017, 17:26
od mi-ro
Někde výše padnul dotaz:
"PPS: Jak je řešeno jištění vývodu 230V na konci prodlužky s pětikolíkovou vidlicí 32A ?"
Nutné další max. 16A jištění samotné zásuvky 230V.