Stránka 5 z 5
Napsal: 15 črc 2011, 16:08
od frantajetel11
To Kulikus: tak KTE 1996 ani okolo to nebylo - nebo jsem slepej. Nemohl bys kouknout kde to bylo?
Díky moc
Napsal: 15 črc 2011, 18:38
od hafca
Zkus se podívat na
Jirky web jestli to u něj nenajdeš. Má tam všechno od roku 1993. Ale jestli to bylo opravdu v KTE, pak se to nejspíš jmenovalo nějak jinak. Pod vodou, hladinou ani studnou jsem to nenašel. Jestli to najdeš, tak KTE mám snad všechny co vyšly.
Napsal: 15 črc 2011, 19:16
od Zmije
Možná by šlo použít měření frekvence kmitající struny. Představoval bych si to tak, že by se do studny spustil závěs (provázek/vlasec...) ten by se zatížil závažím, které by ležilo téměř na dně a napínalo závěs, někde bezpečně nad hladinu by se umístil budič a snímač, klidně by mohl být realizován metodou 2 in 1, např. kmitačka z reproduktoru, piezo... Na začátku měření by se závěs vybudil úzkým impulzem a následně by se měřil kmitočet vzniklého vlnění, který je úměrný zkrácení závěsu hladinou (jako při hře na hudební nástroj).
Napsal: 15 črc 2011, 21:07
od kevin_mitnick
Ted jsi se dostal na kseft myho kolegy. Ten prodava hladinomery na principu struny v trubce a magnetu na plolovaku. Impulsem vybudi kmity a frekvence indukovaneho napeti mu uda polohu plovaku. Dal je to jen pohadka o softu v MCU...
Napsal: 15 črc 2011, 21:47
od workhard
Měl jsem v hadici nastrkané jazýčkové kontakty s diodama a generovalo to BCD kód. Fungovalo to OK než to zesnulo na nedostatečnou vodotěsnost

Napsal: 16 črc 2011, 00:31
od frantajetel11
Čoveče s jazýčkovejma kontaktama jsem laboroval a nevim, jestli jsem měl blbej magnet nebo ty kontakty. Měl jsem kroužek z repráku (kterej bych případně přidělal na polystyrenovej plovák) a když jsem tím protahoval jazýčkovej kontakt, tak se jednou sepnul jednou ne... podle toho jak byl magnet zrovna natočenej. Takže jsem se na to nakonec vyflák.
Teďka jsem někde objevil tohle schémátko - se 4066 jsem nikdy nic nedělal, nemáte to někdo vyzkoušený?
Já bych z toho právě diodovou maticí taky tahal BCD kód, páč by tam těch stavů bylo víc.
Napsal: 16 črc 2011, 13:35
od workhard
Já měl nějakej origo plovák, takový prstenec s dírou uprostřed a tím se mohlo točit dokola vesele a nevadilo to. Indikovalo to 10 poloh na číslicovce.
Napsal: 22 črc 2014, 15:29
od kulikus
kulikus píše: Do studny se pověsí izolovaný třívodičový kabel, který je smáčen odpovídajícím sloupcem vody. Na ponořeném konci je kabel hermeticky uzavřen. Mezi dvěma vodiči je střídavé napětí z generátoru. Na třetím drátu je napětí dle výšky hladiny - vodní sloupec vně mění vazbu (kapacitu) mezi vodiči v kabelu.
Mohlo by to být 'Zařízení na hlídání výšky vodní hladiny / hladinový spínač' KTE 1997/11 str. 14
Pokud to číslo někdo máte, prosím o kopii. Taky to sháním.
Napsal: 24 črc 2014, 07:46
od petrfilipi
Mohu-li trochu přispět se svojí troškou do mlýna, tak:
1. Rozmysli se, zdali potřebuješ kontinuální snímání v nějakém rozsahu nebo zdali Ti stačí min/max pro provoz čerpadla.
2. Pokud chceš snímat kontinuálně, mohu jen doporučit nákup čidla LMP např. od BDSensors (asi ne nového čidla - ale někde na Aukru - cena bude třeba okolo 2.000 Kč). Výstup bude např. přímo proud 4-20mA nebo napětí 0-10V pro hladinu 0-6m. Dále by bylo možné využít IO pro měření tlaku - např. MPX5100A - bylo by ale nutné ho uzavřít do nějaké nádoby a před něj umístit nějakou membránu. Anebo ho umísit do horní části trubky, její horní konec zaslepit a ponořit to do vody. Takto by bylo možné využít i tlakové čidlo DMP např. od BDSensors. Ale fakt by bylo nutné ho mít ve vodě na suchu - třeba v té zaslepené trubce. Kdybys chtěl, mohu Ti dát kontakt na prodejce starších (možná nepoužitých) DMP čidel.
3. Chceš-li měřit jen min/max. použij buď prodávané hlídače (já používám k plné spokojenosti relé DNR2) nebo plovákové spínače - z Činy vyjdou na cenu asi 100-200 Kč/kus.
4. Já jsem nedávno opravoval palivoměr pro JCB3C. Měli to udělané dost prasácky na cuprexcartu, bylo tam asi 15 reed kontaktů. Některé byly paralelně zapojeny s nějakým odporem, pak byly zapojeny jiné paraleně s jiným odporem atd, ale vždy byly sepnuty asi jen 1-2 reed kontakty. Takže by to šlo i takto, ale jen v omezeném rozsahu.
Ale stejně doporučuji ta čidla LMP/DMP. Přikládám fotky čidel.
Petr Filipi
Napsal: 24 črc 2014, 11:19
od frantajetel11
Já bych jenom chtěl dodat ke snímačům DMP... Pokud pominu všechny problémy s dokonalým utěsněním a postupným zavodněním, pokud bude konec trubky stále pod vodou (už se to tu řešilo), tak DMP dělaj s minimálním rozsahem 400 mbar = 4 m vody...
Napsal: 24 črc 2014, 12:57
od petrfilipi
Ještě k tomu odstranění vody z trubky, která je strčená do studny a nahoře je utěsněná čidlem - není možné vedle čidla instalovat automobilový ventilek a pak jen pumpičkou občas dofouknout vzduch? Přefouknout to nelze - jakmile bude vzduch vycházet z trubky, tak už je ho dost. Myslím, že by tam nemuselo být (pro takové to domácí měření) kontinuální vzduchování. Bylo by to takto funkční, i když bych dofukoval jednou při plné studni a podruhé při skoro prázdné studni?
A pak se omlouvám - nějak jsem při čtení vynechal jednu stránku diskuse a pak jsem napsal něco, co se tu už probíralo.
Petr Filipi
Napsal: 24 črc 2014, 13:32
od frantajetel11
Dofukovat by to asi šlo, akorát si tím ale přidáváš další možnej zdroj netěsnosti

Napsal: 24 črc 2014, 14:26
od petrfilipi
No přece se nebudeme bát tlaku 1-2 atm. To přece není problém utěsnit. Když to může fungovat na každém autě, proč by to nemohlo fungovat staticky na studni, že?
PF
Napsal: 25 črc 2014, 13:58
od frantajetel11
No bát tlaku se nemusíš, akorát pokud to nebude těsnit, tak ta roura bude "zavodněná" velmi brzo = změříš kulový a budeš furt dofukovat
