od kunc75
Dnes po čtyřech měsících provozu elektroměr D52-2066 ukázal na druhém řádku hodnotu HHH kWh. Po vypnutí a zapnutí obvodu totéž. Přes 1000 kWh to nepřeteklo, odhaduju tak 900 kWh. Máte nějakou zkušenost s tímto? Díky

Napsal: 10 črc 2025, 23:56
od Celeron
No mě za 14 let klekly už dva kalibrovaný digitál elektroměry na měření výroby FVE. Pokaždý odešel zdroj, takový divný placatý pulzní trafo podobný těm co se používají na napájení CCFL trubek v LCD telkách. Což ale není tvůj případ.
Že se ty elektroměry sypou, tak na to přišlo už i OZE, ve výkazu výroby tam mají datum výměny a stavy, což po začátku asi 8 let nebylo.

Napsal: 15 zář 2025, 11:36
od kunc75
Vracím se sem do vlákna po nějaké době, abych se podělil o výsledky měření ohřevu TUV z FVE pomocí dvou teplotních senzorů umístěných v jímkách bojleru. Vypočítaná měsíční kumulovaná výroba (měření1) se liší od hodnot naměřených elektroměrem (měření2) takto:

období/měření1/měření2
duben/211/204
květen/184/189
červen/222/220
červenec/189/185
srpen/189/184

Živá data:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... nteractive

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... nteractive

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... nteractive

Napsal: 17 zář 2025, 19:15
od TAKJAN
Jen přidám. Mám tohle. https://pl.banggood.com/ATORCH-DT20-DC- ... mds=search Je teda jen na DC batt.
Pěkná krabička bez které lze ale žít. Zobrazuje hodně parametrů, napětí, proud, el. práce, náboj atd. Směr toku proudu ukazuje šipka na displeji, v aplikaci „-“ při vybíjení. Ale práci a náboj přičítá stále, bez ohledu na směr. Takže zjistit kapacitu baterie lze zjistit po vynulování, načítání den, dva.. a potom vydělit dvěma (sem/tam). Displej má hodně dobré rozlišení a pasuje to to výřezu na přístroje na DIN. Apka do mobilu přes Smart Life jde nainstalovat dobře a odezva na změny hodnot je v řádech sekund, ne jako ostatní (Solar Power, Solar Guardian) a po prvním kliku jsem v aplikaci. Není tam vše, např. diagramy jsou na displeji. Existuje i soft do PC, ale antivir mi nechtěl povolit jít na odkaz a po stažení řval ať to neotvírám, tak jsem se na to vykašlal. Z měřáku lze jednoduše vypreparovat bočník takže ho mám přímo na – baterky. Napájí se z měřeného zdroje ale má i USB. Lze na na dálku ovládat relé 5V (v návodu jejich relé možnost přímo vypínat do 40A). Na tom odkazu je vidět řada těch blbinek. Naprosto nechápu k čemu je údaj „rezistance aku" který je počítán z napětí a proudu. Nebo k čemu to je???
To relé jsem použil k dálkovému nouzovému vypnutí FTV. A má to NTC navíc, tím měřím teplotu přímo na měniči. https://files.cdn-files-a.com/uploads/7 ... 2c9de9.pdf

Napsal: 04 říj 2025, 10:26
od kunc75
Zdravím fórum.

Ve vlákně dříve popsaný monitoring teplot funguje uspokojivě, nyní se pokouším ho doplnit o měření elektrického výkonu. Na topném tělese napájeném střídačem JA-SOL-2,5KW je měřicí transformátor, jednocestný usměrňovač, filtrace usměrněného napětí kondenzátorem a dělič 2:1. Měření probíhá pomocí analogového vstupu SHELLY Plus AddOn.

Design:

Proměnné
AC1 Výstupní napětí střídače
AC2 Sekundární napětí měřicího transformátoru
DC1 Napětí po jednocestném usměrnění a filtraci
DC2 Napětí na děliči

Konstanty
12/13,1 Poměr měřicího transformátoru
0,7 Úbytek na jednocestném usměrňovači
1/2 Poměr děliče napětí
24 Odpor topného tělesa

Výpočty
AC2=(13,1/230)*AC1
DC1=SQRT(2)*AC2-0,7
DC2=1/2*DC1

AC1=(230/13,2)*(2*DC2+0,7)/SQRT(2)
Hodnoty blízké maximálnímu výkonu jsou měřeny uspokojivě, čím je výkon menší, tím větší odchylka měření se objevuje. Výpočet nebere v úvahu měnící se odpor topného tělesa při různém výkonu. Dávám to sem pro inspiraci, nebo kdybyste vytvářeli něco podobného, podělte se o zkušenosti. Střídač nemá žádné rozhraní, kde by bylo možné data sbírat, tak jsem si pomohl takto.

Tady je výsledek: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... nteractive