Zdravím fórum.
Ve vlákně dříve popsaný monitoring teplot funguje uspokojivě, nyní se pokouším ho doplnit o měření elektrického výkonu. Na topném tělese napájeném střídačem JA-SOL-2,5KW je měřicí transformátor, jednocestný usměrňovač, filtrace usměrněného napětí kondenzátorem a dělič 2:1. Měření probíhá pomocí analogového vstupu SHELLY Plus AddOn.
Design:
Proměnné
AC1 Výstupní napětí střídače
AC2 Sekundární napětí měřicího transformátoru
DC1 Napětí po jednocestném usměrnění a filtraci
DC2 Napětí na děliči
Konstanty
12/13,1 Poměr měřicího transformátoru
0,7 Úbytek na jednocestném usměrňovači
1/2 Poměr děliče napětí
24 Odpor topného tělesa
Výpočty
AC2=(13,1/230)*AC1
DC1=SQRT(2)*AC2-0,7
DC2=1/2*DC1
AC1=(230/13,2)*(2*DC2+0,7)/SQRT(2)
Hodnoty blízké maximálnímu výkonu jsou měřeny uspokojivě, čím je výkon menší, tím větší odchylka měření se objevuje. Výpočet nebere v úvahu měnící se odpor topného tělesa při různém výkonu. Dávám to sem pro inspiraci, nebo kdybyste vytvářeli něco podobného, podělte se o zkušenosti. Střídač nemá žádné rozhraní, kde by bylo možné data sbírat, tak jsem si pomohl takto.
Tady je výsledek:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... nteractive