Stránka 6 z 7

Napsal: 11 kvě 2011, 23:18
od tomasjedno
jopo166 píše:praveže som tim multimetrom nenameral proste nič a nove nemam žeby som aj to premeral

Na displeji měřáku se objevil nápis NIC?
Já tedy používám měřáky, které vždycky něco ukazují.
Jestli li ohmmetr ukazuje nulu, tak je termistor zkratovaný. Jestli ukazuje 10 Mohm, tak je přerušený. Ale v obou případech je to NĚCO, ne NIC.

Napsal: 12 kvě 2011, 00:02
od jopo166
Dal som nove to nove ma ODPOR 5K kotol uš funguje ale opravyl som to len tak jak svina branku. lebo Nad tYm termistorom sa spaja medene trubka z radiatorom a v mieste kde je to spojene to preteka a je tam vydno aj vodny kamen predpokladam že to budem musieť rozobrať a nejake tesnenie tam bude ktore bude treba vymeniť a možno aj očisťiť vodny kamen.S čim tu medenu trubku od toho vodneho kamena čisťiťe?

Napsal: 05 úno 2012, 18:46
od jopo166
Zase som mal problem s tymto kotlom poruchovy stav nehlasil žiadny zavolal som technika a bol vadny manostat po vymene noveho kotol funguje. Novy manostat však technik musel trošku rozbehať aby fungoval fukanim do hadičky.Porucha kotla bola taka že čerpadlo točilo ventilator na komine takisto ale ani zasvet sa nechcel zapaliť .Pišem to tu ak by mal niekto taku poruchu. :wink:

Napsal: 05 úno 2012, 22:32
od Artaban001
TY manostaty jsou nejspíš slabinou turbokotlů. V pátek jsem opravoval našim Thermonu (Manostat se nevracel po vypnutí motoru větráku) manostat jsem vyměnil, dnes BAXInu, ta samá závada, u této, pokud se bude závada opakovat, bude se volat servis, protože je v záruce. Při pokusu o sejmutí hadiček z manostatu se manostat vrátil a kotel fungoval. Do obou hadiček jsem potom preventivně fouknul (šlo to do větráku) a nasadil zpět.

Napsal: 24 úno 2021, 07:06
od cabernet
Riesim opravu kotla, konkretne vadnu elektroniku s4565CM 1047.
Vizualne som nasiel vadny R51. Plynovy ventil je OK. Nemate prosim schemu tohto modulu? Dakujem.

Napsal: 24 úno 2021, 07:53
od PvvS
R51 je 5K62. Ale je seriove s ostatnima ... A s ventilem nema nic spolecnyho. Vede akorat na 12V.

Napsal: 24 úno 2021, 08:27
od kaja4
Pvvs-zcela se mýliš.
U všech elektronik S4565 je R51-100R/2W.Tento je v serii s cívkami pl.ventilu.Pokud jsou cívky vadné-zkrat nebo zkrat na kostru-tento odpor se přeruší.

Napsal: 24 úno 2021, 08:31
od PvvS
Aha, ano dival jsem se na 4965. Ale origo pro 4565 je tam 100r 1W.

Napsal: 24 úno 2021, 08:37
od kaja4
Ano R051 na S4965 je 5k6 v řetězci R050-055

Napsal: 24 úno 2021, 12:56
od cabernet
Ked ma ziadali o opravu, kotol sa spraval tak, ze pri poziadavke kurenia do priestoru a tiez aj do zasobnika kuril len obcas, niekedy kratko, niekedy vobec. (hovoril uzivatel) Riadiaca doska nezobrazovala ziadnu zavadu. Pri mojej kontrole kotol pri poziadavke zapalil vzdy a horel, iskrenie vsak po zapaleni neprestalo a trvalo pocas celej doby horenia a to sa uzivatel priznal, ze tento jav trva uz 3 roky od doby poslednej navstevy technika...
Elektricke pripojenie kotla som skontroloval, pomohla az vymena elektroniky zapalovania.
Chcel by som povodnu opravit. Zatial meriam staticky a vizualne kontrolujem. Vymenil som bistabilne rele, ktore sa spravalo na stole pri skusani nekorektne. Odskusal som modul v kotly, zavada trva. Odpory zo strany ionizacie su OK. Kondenzatory som meral na kapacitu. Vymenil som obvod na keramickej doske a odskusal v kotly. Kotol nechce pri poziadavke vobec zapalit. Zobral som to domov este raz a zistil som ten vadny R51. Pre odskusanim pisem, co by som mohol este skontrolovat, urobit preto, aby som modul opravil. Teraz tam mam servisny modul, s ktorym kotol funguje bez zavad. Dakujem.

Napsal: 24 úno 2021, 18:10
od kaja4
Ionizační elektroda je připojena na X8.Odtud to jde přes odpory R25C,B a R26 na pin 15 keramiky.Povel pro VN jiskru jde z pinu 18 keramiky na G TH1.
Nejčastěji bývá vadná keramika.Na ní jsou obvody pro snímání ION,bezpečnostní doba a obvod pro řízení VN.

Napsal: 25 úno 2021, 07:55
od kaja4
keramika

Napsal: 25 úno 2021, 09:07
od cabernet
Da sa prosim kupit samotna keramicka doska? Dakujem.

Napsal: 25 úno 2021, 10:50
od kaja4
Na netu jsem nenašel,kde by se dala koupit.Přepájej ji do funkční elektroniky a v ní ji odzkoušej.
45.005.908-005 je zaměnitelná s 45.006.399-002

Napsal: 25 úno 2021, 10:56
od rnbw
Premeral by som vsetky suciastky, pripadne podozrive hodnoty porovnal s dobrym kusom.