Stránka 6 z 7
Napsal: 18 říj 2016, 10:37
od Behemot
No teď už neběží. Po první výměně Q8 měl přes 15,5 V což je strašně moc, po druhé výměně už nejde vůbec.
Mimochodem, co vlastně spíná ten tranzistor Q8? Tak nějak jsem nabyl dojmu, že mám-li na bázi i emitoru zhruba napětí akumulátoru (mínus nějakej malej úbytek), tak je celkem jasný, proč na kolektoru je tak 0,11 V. Na bázi musí být napětí výrazně menší než na emitoru, aby mi z kolektoru něco lezlo, ne? Když je to PNP.
Napsal: 18 říj 2016, 11:27
od rnbw
Q8 spina napajanie procesora (a asi aj dalsich IO). Ked vypnes UPS a odpojis napajanie, tak po 30 sekundach si procesor tymto tranzistorom odpoji napajanie, aby nebol ziadny odber z baterie.
Napsal: 18 říj 2016, 11:40
od Behemot
To jo, já myslím že co ale řídí spínání toho tranzistoru?
Napsal: 18 říj 2016, 12:05
od rnbw
Nikdy som to neskumal - ale tipujem, ze procesor si ho "drzi" sam, prvotny impulz ide z "vypinaca" vpredu. Ak je pritomne napajanie zo siete a bezi nabijaci zdroj, tak je Q8 stale zopnuty.
Napsal: 29 říj 2016, 10:01
od foxrider
Dobrý den prosím jak se ta UPSka APC CS650 rozebírá? Včera večer jsem jí zapnul, pípla, začla blikat zelená kontrolka ale najednou rána jako když vystřelí, za chvilku byl cítit trochu smrádek.
UPS ale funguje.
Chtěl bych jí rozebrat a zkontrolovat, ale nevím jak na to. Zezadu jsou dva šroubky ale někde nahoře to ještě drží, nechci za to rvát abych něco neulomil.
Díky moc.
Napsal: 29 říj 2016, 13:16
od rnbw
Ta zadna stena sa vyklopi.
Predpokladam, ze sa ti rozletel ten elyt, co je paralelne k baterii.
Napsal: 29 říj 2016, 18:59
od foxrider
Tak "závada" zatím nenalezena. Je tam trafo, jedna velká deska na boku skříně a menší v čele. Na to jaká to byla velká rána, tak tam není vidět nic očouzeného, popraskaného, nic viditelně nechybí, nechrastí, žádný smrádek uvnitř. Prostě záhada.
Žádný velký elyt tam není. Všechny jsou jen malinké.
Nechám to být.
Ještě prohlédnu střeva monitoru, je vedle. Ale ten taky funguje jak má.
Napsal: 29 říj 2016, 19:34
od foxrider
Tak ani v monitoru nic...
Napsal: 26 dub 2017, 16:34
od rnbw
Dalsi kus, co nenabijal - preruseny R80. Povodna bateria mala asi skratovany clanok a pretazilo to nabijanie.
Napsal: 01 lis 2017, 18:13
od ingen75
mam tu APC Back-UPS CS 650 (BK650EI) s divnou zavadou.
Po vymene baterie zacal nahodne preblikavat replace battery"
Zisteny a vymeneny C26. Teraz ani nezopne, pri pokuse o studeny start preblikne "on battery" a potom uz len do bezvedomia "overload"
Menic nebezi, preblikne len on battery a overload. Je mu fuk ci bezi na siet alebo bateriu
Nie som prave hardwarista, ale s trochou napovedy to snad dam.
Dik za pomoc.
Napsal: 01 lis 2017, 18:42
od rnbw
Mas spravne zapojene vsetky kable z trafa?
Napsal: 01 lis 2017, 19:44
od ingen75
jo, su oznacene a pred rozobratim nafotene..

Napsal: 01 lis 2017, 19:51
od ingen75
Inak, evidentne s tym mas viac skusenosti, nemozem ti to niekde poslat?? Mam par takych odidencov, ak by sa Ti to chcelo servisovat. Len su to vacsinou 500ky,650ky su zriedkavejsie.
Len tuto dost potrebujem...
Napsal: 01 lis 2017, 19:58
od rnbw
Ked mas zapojeny aj ten dvojity konektor s ciernym a bielym kablom, tak neviem... Zmerat male elyty, skontrolovat, ci nemas prerazene FETy a nakoniec vyhodit.
Napsal: 01 lis 2017, 20:16
od ingen75
Skusim.. no bude psina vyberat to..
inak mozu do cs 500 ist 7 Ah?
Daju sa tie FETy zmerat bez vyybratia??
Pre zaujimavost, so zapojenym kablom od invertora a bez sa to chova rovnako. Vzera to ze nestartuje invertor.
1. Pripojeny do elektrickej siete. Spusti sa test, preblikne "on bat" a vrati sa zelena. (pocut cvaknut relatko)
2.Odpojis napajanie, blikne "on bat" a trvale "overload"
3. Pokusis sa pripojit sietove napajanie a nic sa nestane.
Bateriu nabija normalne 13,43V