Stránka 6 z 6
Napsal: 15 bře 2011, 20:18
od max111
Achab píše:Jestli jde o technickou závadu........
Vyzera to , ze sme na ''rovnakej vlnovej dlzke''. Aneb. Kmitame zhodnou freqenci. Presne vcera vecer som myslel na unikovy prud
Tvoje uvahy a ine sa dost podobaju mojim.
Uz od 15:00 zhanam megaohmmetr. Na zajtra sa chystam premerat zem. Teda PEN, PE, N. Samozrejme ak mi moj znamy donesie ZERO-Tester.(super hracka za 2800€)
Napsal: 15 bře 2011, 21:19
od Achab
Měřit impedanci smyčky v tomto případě asi nepomůže, spíš ten Megmet a klešťák. Změřil bych vývody z rozvaděče (fáze - nula) při odpojených spotřebičích - pozor na elektroniku v kotli, varné desce apod. - Megmety měří běžně při 1000V. Potom zvlášť hlavní přívod od elektroměru při odpojených obou stranách. Světelné obvody při zapnutých světlech a povolených žárovkách. Ze spotřebičů snad připadá v úvahu zkontrolovat jenom ty pevně připojené, určitě by takový svod neudělalo rádio, bývá většinou v instalaci.
Z druhé strany musím říct že u drtivé většiny lidí kteří si stěžovali na zvýšený odběr se nakonec ukázalo že ho skutečně natočili.
Napsal: 15 bře 2011, 21:43
od Crifodo
max111 píše:Presne vcera vecer som myslel na unikovy prud
max111 píše:Presli sme hlavy privod s dvomi elekrikarmi z elektrarni. Mal som jedneho sukromneho elektrikara ( moj znamy) a presli sme komplet este raz hlavny rozvadzac a rozvadzac v byte, ale nic sme nezistili
Předpokládám, že když jste to všechno prošli, tak event. špatný izolační stav jste už vyloučili jako první věc.
Píšeš, že při malém odběru spotřeba sedí a že při velkém se zvyšuje rozdíl, cca na dvojnásobek.
Neznám mechanismus, kterým by svod špatnou izolací byl závislý na odběru spotřebičem...
Píšeš, že při vlastní spočítané spotřebě 7 kWh je spotřeba 11-13 kWh.
Ztrátové teplo 6 kWh neudělá nějaká mokrá krabice ve zdi! Víš jak by to místo muselo svítit? Když necháš zapnutý v koupelně infrák 600W celou noc, tak je tam ráno citelné teplo. 6 kWh se jen tak neztratí.
Myslím, že izolačním svodem ten rozdíl v odběrech závislý na spotřebě určitě nebude.
Napsal: 15 bře 2011, 22:18
od Achab
K té mokré krabici musím doplnit že shořela na popel, zbylé konce vodičů pouštěly do zdi výkon menší ale trvalý, teplo venkovní zeď rozptýlila. Nadspotřeba 6 KWh/24h odpovídá ztrátě 250W/h, t.j. svod přes 1A což v některých případech nemusí být nemožné. Nechci tady kázat bludy ale pár takových případů jsem viděl a odněkud se začat musí.
Napsal: 15 bře 2011, 22:28
od Crifodo
Achab, nečteš pozorně, víš že to Max nesnáší.
max111 píše:Nemůžete to zkusit vydržet dva dva dny bez proudu? Jet třeba na dovolenou, na vílet ke známý, vypnout hlavní jistič a pojistky
Uz sme to skusili jeden den. Elektromer stal!!!
Dalsi den sme skusili so zapnutymi isticmi, alle odpojenymi spotrebicmi. A elektrome zase stal.
Takhle by se přece skříplá fáze ve futrech nechovala.
Ak je moj rozvod zatazeny odberom 2-4 kW tak aj elektromer meria skoro presne. A vsetko sedi podla mojich pokusov a merani a vypoctov. Ale ak rozvod zatazim uz viacej 4-7 kW tak zrazu mam po vypoctoch a pokusoch, lebo na elektromery stoji udaj 11-13 kWh.
Napsal: 15 bře 2011, 22:54
od Achab
Netvrdím že to musí být svod, uváděl jsem jako možnost příklady s praxe. Nakonec se stejně musí řešit případ přímo na místě. Vím že kolikrát zákazník ze svých poznatků udělal nesprávné závěry a po zhodnocení situace na místě bylo jasno že věc se má úplně jinak než jsem předpokládal. Kdyby nebylo Německo poněkud z ruky, klidně bych se na ten problém zajel podívat, jestli opravdu stojí za těch 6 stran diskuse.
Napsal: 16 bře 2011, 11:09
od Petr-II
"OFF TOPIC" Mam cim dal tim vetsi pocit, ze admin jen zkousi zatez noveho hostitele-serveru.
Napsal: 16 bře 2011, 12:30
od Crifodo
Vypadá to že výzkumníka odpojili načisto.
Napsal: 16 bře 2011, 14:37
od Andrea
Stejně za to může to starý potrubí z opuštěné vodárny a vlak.

Napsal: 16 bře 2011, 16:10
od tomasjedno
Už chybí jen ten výkop před barákem, ze kterého to na něj vyskočilo

Napsal: 16 bře 2011, 16:54
od Habesan
Myslím, že závěr je ten, že v NĚMECKU na to prostě MAJÍ.
Slovensko...
Napsal: 17 bře 2011, 22:50
od dolac
Crifodo píše:Proč tak složitě. Počkal bych na situaci, kdy mám odběr 7 kW a měří to 14, pak bych změřil sumární proud na vstupu do bytové rozvodnice jednak v L, jednak v N vodiči a podle výsledku postupoval dál. Buď proud odpovídá mému spotřebiči = ukazuje blbě elektroměr, neboje proud dvojnásobný= přídavný odběr. Tedy hledat dál, kde se proud větví.
Když je odběr stabilní, je to radostná práce na patnáct minut s klešťákem.
Crifodo, merať spotrebu elektriny kliešťovým ampérmetrom? To snáď nemysliš vážne?
To Max111: podľa môjho názoru vychádzaš z nesprávnych čísel, takže asi ťažko sa dopracuješ k správnemu výsledku. Vychádzať z hodnôt spotreby meraných nejakým zásuvkovým meradlom z Lidlu je holý nezmysel. Čudujem sa ti, že venuješ tomu toľko času a nezabezpečíš si nejaké seriózne podružné meranie. Buď ďalší elektromer, resp. kvalitný merač spotreby. Existujú registračné prístroje, kde si pozrieš profily spotreby a porovnáš so skutočnosťou. Taktiež je možnosť za nejakých 50e kúpiť prístroj ktorý sa napojí na elektromer, sníma otáčky a posiela do bytu informáciu na displej o skutočnej spotrebe meranej fakturačným elektromerom. Taktiež je možné ho napojiť na počítač a výkonové profily následne vyhodnotiť a porovnať.
Napsal: 18 bře 2011, 09:39
od max111
Dlho som sa neozval, ale mam teraz vela prace. Velmi vela prace. Ale samozrejme pracujem, teda pracujeme na odstraneni poruchy, ktora sposobuje moj problem. Vyzera to ovela zlozitejsie ako som si myslel. Teda co sa tyka rozsahu prac a ostatnej kontroly.
---------------------------------------------------------
TO: dolac
Tu spotrebu nekontrolujem len ''nejakým zásuvkovým meradlom z Lidlu''. Mam 3 merace.
-nejaký zásuvkovy z Lidlu(20€)
-nejaky poloprofi (88€)
-nejaky profi (470€) pozicany priamo z elektrarni, za ktory som musel zaplatit zalohu 100€.
Vsetky tri ukazuju ''skoro'' rovnake namerane hodnoty. A ja si myslim, ze pri merani 24 hodinovej spotreby jednotlivych pristrojov je aj pri tom najlacnejsiom odchylka 2% malo.
Preto ta ISTOTA o spotrebe pristrojov v domacnosti.
To je samozrejme iba moj nazor a pohlad na vec, ktory nikomu nevnucujem.
-----------------------------------------------------------------------------------
Musimm ist dalej makat. O vysledkoch vas samozrejme budem infomovat. Ale musim povedat, ze ''Achab'' mal v par veciach pravdu. (únikový prud, atd,atd)
Napsal: 18 bře 2011, 10:10
od BOBOBO
Po pár odpovědích mi to připadá , že není uniklý jen proud .